家电论坛

京东旗舰店
 注册  找回密码

QQ登录

只需一步,快速开始

手机号码,快捷登录

查看: 3019|回复: 9

[空调] 3P空调接漏电保护面板,零线起火了

[复制链接]

1

主题

13

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2009-7-8
发表于 2019-7-22 01:25 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册 家电论坛,众多有奖活动等你来参与!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

x
空调是富士通将军的诺可力3P挂机,按照客服建议安装了40A的漏电保护面板。刚才听到外面彭的一声,然后跳闸了,客厅弥漫塑料烧焦的味道。空调应该是关机后的自动机内烘干进程。 731096765.jpg

漏电保护面板跳起,然后集电盒的空气开关跳起,总开关跳闸。
检查了一下,发现法纳通的漏电保护面板接空调零线部分烧掉了。然后仔细看了一下,富士通将军这个诺可力空调额定电流是11.9A制冷,11.8制热,最大电流是制冷13.5A,制热17.5A。
1693425158.jpg
然后开发商预留的集电盒里柜机的空气开关是C20的施耐德,带30ma的防触电开关。
1783173019.jpg
法纳通的漏电保护面板烧成这样了
865398536.jpg 1623992152.jpg 743890214.jpg
请问一下这是怎么回事?是法纳通的漏电保护面板有质量问题吗?

如果是法纳通的问题,有牌子推荐么?
回复

使用道具 举报

5

主题

676

帖子

1

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2018-8-14
发表于 2019-7-22 08:47 | 显示全部楼层
有可能是那个螺丝没拧紧,线搭接的,接触不良会发热,或者这个开关里面的触点接触不良发热。
另外多芯线不建议直接拧进螺丝,应该压接上铜端子,再把端子拧在螺丝孔里。
空调不需要特殊的漏电保护,就接在带漏电保护的空气开关后面,足够了。多一道开关,多一道可能的故障点。
回复 支持 反对

使用道具 举报

15

主题

2292

帖子

23

威望

高级会员

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

交易诚信度
0
注册时间
2006-5-22
发表于 2019-7-22 09:48 | 显示全部楼层
螺丝滑牙很伤,而且现在国内接线大多数是多芯线,压不了端子的都挂锡处理,个人建议
回复 支持 反对

使用道具 举报

8

主题

315

帖子

0

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2016-3-11
发表于 2019-7-22 11:23 来自家电论坛网手机触屏版 | 显示全部楼层
压一个铜鼻子搪锡
回复 支持 反对

使用道具 举报

17

主题

2334

帖子

211

威望

核心会员

Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7

交易诚信度
0
注册时间
2010-4-4
发表于 2019-7-22 12:55 | 显示全部楼层
没那么复杂,跟其它没关系,就是安装工没拧紧螺丝发热所致。

这个安装工,给他涂金接线端子也没用,不拧紧螺丝总归要发热的。



回复 支持 反对

使用道具 举报

33

主题

704

帖子

5

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2010-11-21
发表于 2019-7-22 13:02 | 显示全部楼层
楼上正解
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

13

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2015-12-23
发表于 2019-7-22 13:29 | 显示全部楼层
卧槽   看的我心一凉

同款的空调  同款的漏电保护器  也是法那通的
不过我的是32A的   当时问客服客服说已经够了 没必要买40的
而且我家的也是多芯线
不过我新房正在通风散味道   
断断续续大概开了三四次  一次也就十来分钟测试一下
好怕以后长时间开的情况下会像你这样发热爆炸...
回复 支持 反对

使用道具 举报

6

主题

86

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2019-6-15
发表于 2019-7-22 19:44 | 显示全部楼层
回复 支持 反对

使用道具 举报

13

主题

616

帖子

5

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2019-4-11
发表于 2019-7-22 19:57 来自家电论坛网手机触屏版 | 显示全部楼层
换个空开就OK了。想想为什么回发热?应为有电阻。也就是说这里产生了接触电阻。就是通俗说的接触不良。估计是压线没压好。
回复 支持 反对

使用道具 举报

37

主题

1759

帖子

2

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2008-9-2
发表于 2019-7-23 02:09 | 显示全部楼层
我家也是这样,开了空调,全家灯都在闪,然后跳闸了,打开配电箱,都有糊味了,空调空开的螺丝那里的塑料都有点黑了,拿螺丝刀拧紧,就没事了,也懒得换了。
一双球鞋,AP说不合格,我穿着走路没问题啊,怎么就不合格了?球鞋穿着打球舒服才叫合格。
回复 支持 反对

使用道具 举报