室温28度,把空调设定在18度。风量自动。将门窗都关闭好。用小米空调伴侣测出5-10分钟内功率爬升到1630W就上不去了。官方给出的1300W(260-1850),我无论将风速调为自动还是高速。功率最高也只有1600W的样子。另外一个情况室外温度28,设定空调25度。15分钟后达到设定的温度后,测得功率稳定在200W,与官方的数据也有出入。并且室温达到25度后稳定10分钟就停机了。我客厅是28个平米。请问是不是安装时抽真空没到位?还是周围的环境温度也会影响?还是小米空调伴侣的准确性问题呢?
mmexport1559014478996.jpg
回复

使用道具 举报

17

主题

308

帖子

0

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2016-1-22
发表于 2019-5-29 21:54 来自家电论坛网手机触屏版 | 显示全部楼层
这个问题非常复杂,来个高手解答!
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

3

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2019-5-29
发表于 2019-5-29 21:59 | 显示全部楼层
这个问题非常复杂,来个高手解答!
回复 支持 反对

使用道具 举报

13

主题

964

帖子

5

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2007-10-27
发表于 2019-5-29 22:41 | 显示全部楼层
小米空调伴侣我觉得误差还是挺大的。我现在同时用赫马和小米空调伴侣2代,赫马的反应速度应该是秒杀小米的。
至于你那个1600W和1850W的差距,我觉得真不必在意。这个相差又不多了,能达到你设定温度就好。

点评

是啊,另外,楼主等下个月,甚至七月,外界气温湿度都上来之后,再试试看。  详情 回复 发表于 2019-5-29 22:44
回复 支持 反对

使用道具 举报

35

主题

349

帖子

1

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2006-6-3
发表于 2019-5-29 22:44 来自家电论坛网手机触屏版 | 显示全部楼层
晓风飞翔2 发表于 2019-5-29 22:41
小米空调伴侣我觉得误差还是挺大的。我现在同时用赫马和小米空调伴侣2代,赫马的反应速度应该是秒杀小米的 ...

是啊,另外,楼主等下个月,甚至七月,外界气温湿度都上来之后,再试试看。
回复 支持 反对

使用道具 举报

13

主题

964

帖子

5

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2007-10-27
发表于 2019-5-29 23:22 | 显示全部楼层
本帖最后由 晓风飞翔2 于 2019-5-29 23:26 编辑

最近广东算凉快的,空调觉得温差不大,就没必要去到最大功率。其实空调整天在最大功率运行也是不好的啦。
回复 支持 反对

使用道具 举报

1

主题

42

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2009-7-9
发表于 2019-5-30 08:55 | 显示全部楼层
通过描述看,空调功能和安装都很正常。
空调运行功率与各个因素都相关。

1600W应该已经是满负荷了。
通常最大功率是极限工况,例如室内16度,室外40度,供电电压242V

这个几乎不会出现的。。。
1600W已经很不错了。
部分国内的品牌,毛细管机器,1.5P的变频空调,最大功率只有1200~1300。。。
回复 支持 反对

使用道具 举报

3

主题

30

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2017-7-28
发表于 2019-7-30 18:15 | 显示全部楼层
waiwaizei 发表于 2019-5-30 08:55
通过描述看,空调功能和安装都很正常。
空调运行功率与各个因素都相关。

我的华凌1.5匹,一级能效变频,毛细管机器,无论如何,最大功率不超过1300W,到了1288W就上不去了,标称是1450W,从没见过,低频倒是没问题。
回复 支持 反对

使用道具 举报

313

主题

2万

帖子

222

威望

核心会员

Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7

交易诚信度
0
注册时间
2008-4-6
发表于 2019-7-30 23:51 来自家电论坛网手机触屏版 | 显示全部楼层
本帖最后由 jesson 于 2019-7-30 23:52 编辑

25CVX标称好像最大是1250W?结果跑到1400W+。。。制热跑到1600+,也大于标称,估计跟35机模块一样。
回复 支持 反对

使用道具 举报

9

主题

1127

帖子

-1

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2018-4-29
发表于 2019-7-31 18:06 来自家电论坛网手机触屏版 | 显示全部楼层
本帖最后由 zflalzyc 于 2019-7-31 18:10 编辑

还是那句话,只要机子用着没毛病就安心使用,不要纠结怎么高频没达到标定值?怎么低频又下不来?是不是真空哪个环节没抽好等等。这不是自己给自己添堵吗?你也别指望坛子里谁能给你一个满意的答复,因为每个人使用不同品牌的机器和不同使用环境和习惯得出的结论也是不一样的,反而给出你不同的答案,让你堵上添堵。哎,有时候似懂非懂还不如不懂好,最起码不用纠结自找烦恼
回复 支持 反对

使用道具 举报

1

主题

42

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2009-7-9
发表于 2019-9-2 01:23 | 显示全部楼层
yuzuhui 发表于 2019-7-30 18:15
我的华凌1.5匹,一级能效变频,毛细管机器,无论如何,最大功率不超过1300W,到了1288W就上不去了,标称 ...

厂家1450W是极限值,可能要室外温度45度才达到。。。毛细管机器本来功率就跟温度内机风速什么有关系的。。。1300W已经是正常工作了,不用担心。。。
回复 支持 反对

使用道具 举报

52

主题

2298

帖子

12

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2012-6-14
发表于 2019-9-2 11:25 | 显示全部楼层
这么一点差距,就不用纠结了吧?汽车设计220时速它也跑不到啊。