帮亲戚家购的R32,仅于制冷本想购R410A的1P26无奈没货下市了。使用R32制冷剂意味缩料,能效提升略些,有一定危险性,“环保”。升频比较缓慢,内/外机静音较好,支持左右送风(较慢),上下风调节好用
184415ode5ap8odxtf5rde.jpg
184417pn9sn9xxux4nq0x1.jpg
184417xmi64bm6lfwtvbt3.jpg
简洁低成本PCB板背面
184418wwlgm63plcpycfp3.jpg
一愦粗单排管
184420usi9i7s8iibde2ei.jpg
184421gbb988888t02yrz8.jpg
184421q5f9863gxisnnzg5.jpg
滤波大电容使用台系品牌,其余元件小众厂
184422xo8unii8ungmago7.jpg
30W芝蒲电机
184423zg0yy82u7yzkkyg8.jpg
184425leebamfy6fjhfhrr.jpg
疑似盾安膨胀阀
184426abaatt7ccrbp7azl.jpg
国内一线三
184427musguj0kyytuyust.jpg
双层隔音棉
184429dbdomiyk5f3mrb1f.jpg
美芝GMCC标识

评分

参与人数 1威望 +1 收起 理由
gxka + 1

查看全部评分

最新评论

温柔的羊 发表于 2019-5-25 21:20
内机啥型号?
浦东三菱电机 发表于 2019-5-25 21:59
电路板做工还可以,主动式PFC电路、怎么感觉外盘管是6MM的?
温柔的羊 发表于 2019-5-25 22:03
可能温控精度很差~低频功率很大~
qfa23 发表于 2019-5-25 22:07
低频能多少瓦稳定运行?
在设定温度的上下范围多少度启停机?
浦东三菱电机 发表于 2019-5-25 22:12
温柔的羊 发表于 2019-5-25 22:03
可能温控精度很差~低频功率很大~

可能?为什么?
其实温控精度和低频。都不是什么事,
无非就是一个程序问题而已。
无非就是一个控制逻辑的问题。
也许是有的厂家为了追求用户的很冷很热的效果,
所有才把电控程序写的很激烈。
难道一个厂家这样的程序写不出来?
毕竟最求什么低频功耗。。温控精度的人,还是少数。
好像就集中在了我们论坛
而大部分的用户还是最求效果好,
开个29度就冻的很(你看我家空调效果多好,29度都冷的我盖被子)
厂家面对的大部分消费者是这类人。
我到觉得厂家可以在空调遥控器上设置2中模式运行,
一种就是草鸡模式(很冷很热)
一种是舒适模式(就是你们所说的低频很低,温控很准)

点评

程序是需要硬件来配合的,硬件满足不了要求,程序写出花也没用。 比如,如果硬件在长期不停机的工况下容易故障,那只能用一个低频高一些的程序。如果,硬件在频繁启停的工况下还是容易故障,那就只能用一个类似定频  详情 回复 发表于 2019-5-25 22:44
qfa23 发表于 2019-5-25 22:17
浦东三菱电机 发表于 2019-5-25 22:12
可能?为什么?
其实温控精度和低频。都不是什么事,
无非就是一个程序问题而已。

低频不是硬件问题?是写程序的问题?
qfa23 发表于 2019-5-25 22:19
浦东三菱电机 发表于 2019-5-25 22:12
可能?为什么?
其实温控精度和低频。都不是什么事,
无非就是一个程序问题而已。

"科龙空调~35挂机~1P69"  。请看此贴中反应的问题
浦东三菱电机 发表于 2019-5-25 22:25
本帖最后由 浦东三菱电机 于 2019-5-25 22:37 编辑
qfa23 发表于 2019-5-25 22:17
低频不是硬件问题?是写程序的问题?

请问 要什么硬件要求?这机器美芝压缩机。模块看引脚功能,应该是三菱ps2196*系列的。
这些硬件不能达到要求?
我想说的是。一些厂家不是说做不出什么低频,温控,
而是他们为了迎合大部分消费者,追求效果来的快,来的猛。
所有在程序方便是有所侧重的。
毕竟人的要求这么多,不可能都满足吧!
举个简单的例子,前几天修一个空调,正在维修的时候,
他隔壁的一个邻居串门,说他家空调效果有多6B多6B。
风口吹出来的风都是有白雾的。
其实懂行的人一听就知道他那空调有问题,正常的空调是不能吹白雾的
吹白雾只能说明他内机热交换不良。
我就问他,那你感觉是不是屋里没原来凉了?他说没有呀,还好。
我又说了,你家那个过滤网肯定有2年没洗了吧!他还不信,回家把过滤网拆下一看,
简直就像快毛毯。
我也赶紧修好走了。不然人家过滤网洗好了,一会风吹不出白雾还的找我

king821117 发表于 2019-5-25 22:44
浦东三菱电机 发表于 2019-5-25 22:12
可能?为什么?
其实温控精度和低频。都不是什么事,
无非就是一个程序问题而已。

程序是需要硬件来配合的,硬件满足不了要求,程序写出花也没用。
比如,如果硬件在长期不停机的工况下容易故障,那只能用一个低频高一些的程序。如果,硬件在频繁启停的工况下还是容易故障,那就只能用一个类似定频的程序。
qfa23 发表于 2019-5-25 22:46
浦东三菱电机 发表于 2019-5-25 22:25
请问 要什么硬件要求?这机器美芝压缩机。模块看引脚功能,应该是三菱ps2196*系列的。
这些硬件不能达到 ...

这样啊。
其实,温度范围大不利于健康。温度平稳舒适度才好。
厂家走错方向了。
南海船长@ 发表于 2019-5-26 10:14
qfa23 发表于 2019-5-25 22:07
低频能多少瓦稳定运行?
在设定温度的上下范围多少度启停机?

不是自用,没有测数据
南海船长@ 发表于 2019-5-26 10:17
浦东三菱电机 发表于 2019-5-25 21:59
电路板做工还可以,主动式PFC电路、怎么感觉外盘管是6MM的?

好像是8mm
南海船长@ 发表于 2019-5-26 10:35
浦东三菱电机 发表于 2019-5-25 22:25
请问 要什么硬件要求?这机器美芝压缩机。模块看引脚功能,应该是三菱ps2196*系列的。
这些硬件不能达到 ...

看功率模块引脚便知品牌型号,接触多的大行家。现在日电(ENC)还做功率模块?
wlgzy17 发表于 2020-3-5 14:24
本帖最后由 wlgzy17 于 2020-3-5 14:33 编辑

目前注意到海信新出的机子(一款是旗舰X800一款是K380),26机APF5.26室外机25KG,35机APF5.21室外机30KG。35机比1P69还轻。科龙新出的机子(郁金香、小海螺)26机APF和海信一样,35机没有提APF值,应该也和海信一样。
两个品牌室外机内部应该一样。
12下一页

Archiver|手机版|客服:010-60152166 邮箱:zx@jd-bbs.com|广告合作|账号注销|家电联盟网

京公网安备 11010602010207号 ( 京ICP证041102号,京ICP备09075138号-9 )

GMT+8, 2024-3-29 15:34 , Processed in 0.083211 second(s), 30 queries , Gzip On.

快速回复 返回顶部 返回列表