求教 空调如果 走暗管 开暗槽 是不是只要高压管做保温就好

发布者: eroware | 发布时间: 2019-5-20 01:11| 查看数: 3147| 评论数: 5|帖子模式

马上注册 家电论坛,众多有奖活动等你来参与!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

x
就是室内 室外相连的那个铜管 高压管是 从外到内  细管 做保温就好了吧 低压管 粗管没必要保温 因为反正是散热冷凝  管道内如果有散热岂不是更好?

最新评论

麦兜仔 发表于 2019-5-20 06:35
您这再回去好好研究一下制冷原理吧。
浦东三菱电机 发表于 2019-5-20 09:08
都要做保温。在制冷状态,液管(小管),经毛细管或者膨胀阀后,制冷剂变为低温低压的液体。细管很冷,必须保温。经内机蒸发器蒸发后。变成气态回到压缩机。压缩机是靠制冷剂余温降温的。如果不保温冷量损耗。压缩机不能得到足够降温,会热保护。制热相反,压缩机排出的高温高压气体经4四通阀,截止阀后,由粗管到内机散热。如果不保温。那你想想冬天一根光溜溜的铜管在空气中要散发多少热量。
telecomm 发表于 2019-5-20 15:44
另外,安装说明书里,冷凝水排水管也建议保温,否则制冷时冷凝水很凉,如果槽里湿度大,可能外壁会有冷凝水,打湿了墙壁。
空调买好后,内外机挂机前可以预约安装工先去埋管,然后继续装修。
浦东三菱电机 发表于 2019-5-20 15:53
telecomm 发表于 2019-5-20 15:44
另外,安装说明书里,冷凝水排水管也建议保温,否则制冷时冷凝水很凉,如果槽里湿度大,可能外壁会有冷凝水 ...

冷凝水管挂机保温的没几家有吧。目前我就见三菱电机有的。还有就是天花嵌入式。风管机  中央空调,都是做保温的。挂机最好是做一下保温,特别是室内部分排水管道。可以看看我的帖子
https://www.jdbbs.com/thread-8523200-1-1.html
ktzj 发表于 2019-5-20 19:36
根据制冷原理,这么搞会导致无效过热,压缩机功耗变大。。。