安装流程应严格遵守公司安装技术要求,自始至终需严谨认真。安装过程不得赶时间。
一、准备工作
1、检查所携带工具符合公司要求
*扭矩扳手
*R410A专用扩管器(旧R22的需调整公差)
*双级真空泵(带止回阀、机油透亮、油面高度正常)
*专用压力表(独立表阀、接口胶圈、负压量程)
2、携带的备用铜管内部洁净,保温套材质好,无破损
3、开箱检查机器外观、附件(8+2+1)、内机和连接管路保压气体确认全新机
4、如加长用整线、整管;不剪电缆接线端子
5、防止机器磕碰磨损,特别保护外机翅片、机脚上部预加垫片
6、不踩踏室外机,不将金属工具和物品直接放在室外机顶部
二、 安装细节
1、 内机出管孔塑料片用锯条锯下,边缘光滑
2、 室内机排水孔塞检查
3、 排水管根部用乙烯胶带固定;最低位
4、 连接铜管注意防尘,不得提前长时间取下堵帽
5、 连接管路时使用相应规格的扭矩扳手,防止过力
6、 接线螺丝拧紧时力矩合适,防止过力
7、 内、外机线夹紧固前应保持机内电缆弯折裕度
8、 包扎带防雨缠绕;包扎带松紧适度
9、 室外管路末端不裸露铜管和保温棉
10、 铜管穿墙防尘,不得拆下堵帽,塑料袋包裹
11、 铜管弯折处保持70mm以上半径,防止折瘪压扁
12、 内外墙壁钻孔,钻头入墙后向下倾斜约3-5度
13、 内机挂板用原厂自带5颗膨胀螺栓,不使用水泥钉
14、 内机与屋顶、与墙壁预留充足的距离
15、 使用水平尺
16、 室外机横向、纵向均需保持水平,压缩机一侧重,橡胶垫片调整
17、 室外机安装防震橡胶垫
三、抽真空流程
**严格执行公司规定的抽真空工艺流程。不图省事、不赶时间。
**确认将正压拔管
**真空泵电源牢固连接
**如流程不规范导致冷媒混入空气,立即联系官方客服
1、 收起内六角扳手
2、 检查泵和表,确认正常,否则停止安装
*表头测试:
a.关闭低、高压表阀,用(直通表头)测压软管连接真空泵
b.开泵检查压力表指针负压偏转
c.停泵拆管、无泵油溢出
*泵、压力表阀测试:
a.正确连接泵和表,测压(直通表头)软管接空调,阀控软管接真空泵;接口旋紧
b.确认高压表阀已关闭
c.打开低压表阀,启动真空泵
d.从测压软管端口检查真空泵吸力
e.关闭低压表阀,确认测压软管端口完全消失
f.打开低压表阀,确认吸力恢复
3、连接空调充气口
*对好丝扣,再逐渐旋紧
*确认软管所有螺口已旋紧
4、计时抽真空
*观察真空泵声音变化、压力表指针变化:均匀、渐进
*防止真空泵意外断电
*保压测试:抽10分钟后,先关低压表阀,再关泵。确认指针保持负0.1MPa达5分钟。
6、继续计时抽真空
**先开真空泵,再开表阀。
*继续抽满至少15分钟以充分去除管道中水气
7、抽真空结束
**先紧密关闭低压表阀,再关真空泵
**正压拔管:内六角小角度开启高压阀杆,至压力上升至0.1-0.2MPa;重新锁紧高压阀杆
**迅速从室外机上卸下软管,确认有少量制冷剂喷出
*内六角中等力度,先开高压阀门,后开低压阀门
*按照要求力矩旋紧高低压阀杆的3个铜帽
上文啰嗦,不一定科学,仅供叁考:) |
|