美的i青春2制热为什么长期跑高频?

发布者: chen861226 | 发布时间: 2019-2-16 20:45| 查看数: 6986| 评论数: 17|帖子模式

马上注册 家电论坛,众多有奖活动等你来参与!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

x
1匹的机子为什么制热的时候一直跑是1400~1500瓦,跑了两个多小时,温度超过2度了还是这个功率跑,难道它不累吗?
一同测试的电机ygj12跑了一会儿1200w,然后就1000w,温度接近的时候就800w,然后600w了!

最新评论

六六六就是我 发表于 2019-2-16 23:57
温度开低点,温控算是不错了,打低一度或两度就行。
chen861226 发表于 2019-2-17 00:17
六六六就是我 发表于 2019-2-16 23:57
温度开低点,温控算是不错了,打低一度或两度就行。

设定20度而已
liany 发表于 2019-2-17 01:06
不要拿奔驰和国产比,一分价钱一分货别人大量投入人力物力搞研发不是没道理的。
六六六就是我 发表于 2019-2-17 10:40
chen861226 发表于 2019-2-17 00:17
设定20度而已

i青春2设置20度,相当于日系的22度了。
yuanon 发表于 2019-2-17 10:44
这又无所谓的,你遥控器调低几度就好了
ABC200209 发表于 2019-2-18 10:34
是不是电辅热打开了?制热好不总是化霜就行了,据说这空调就是制热会在500瓦左右就变成定频,不停的停机启动
wlgzy17 发表于 2019-2-19 12:40
看来美的变频制热控制逻辑比较nc。
chen861226 发表于 2019-2-19 12:45
ABC200209 发表于 2019-2-18 10:34
是不是电辅热打开了?制热好不总是化霜就行了,据说这空调就是制热会在500瓦左右就变成定频,不停的停机启 ...

没打开,打开电辅热要2600瓦的
chen861226 发表于 2019-2-19 12:46
wlgzy17 发表于 2019-2-19 12:40
看来美的变频制热控制逻辑比较nc。

估计是故意抬高两度的温度
扬州天天乐 发表于 2019-2-19 14:11
当年,一款F180机器,一个南京的坛友,针对美的的机子达到设定温度后仍然高频运行在论坛讨伐并讨论过

大家判断,根据空气的分层原因,美的的基本上要等机器进风口检测到温度超过设定温度2度以上才会降频运行的,这样才能保证房间中下层温度达到设定温度。

所以,楼主再测试测试看看
youkai 发表于 2019-2-19 14:20
I青春是美的变频空调里的低端机啊
chen861226 发表于 2019-2-19 14:33
扬州天天乐 发表于 2019-2-19 14:11
当年,一款F180机器,一个南京的坛友,针对美的的机子达到设定温度后仍然高频运行在论坛讨伐并讨论过

大 ...

我测试的是桌面温度超过两度,这样挂机上面的进气口早就超过了
chen861226 发表于 2019-2-19 14:34
youkai 发表于 2019-2-19 14:20
I青春是美的变频空调里的低端机啊

之前中端以上,毕竟一级机
扬州天天乐 发表于 2019-2-19 14:39
chen861226 发表于 2019-2-19 14:34
之前中端以上,毕竟一级机

我觉得至少中端吧,虽然价格不高

这款机子有左右风,有左右风立马高大上的感觉