这个描述,有点不对啊 15min停机,这时候只有运转灯亮?没有灯闪烁? 04是通信 13是传感器 |
15min停机只是大概时间,自动停机时间不固定,有时也可运行几个小时不停机。发生自动停机时,就是运转灯闪烁,没有其他灯闪。 |
关于通讯故障的维修案例,论坛很多,搜一下即可。 |
pesticide 发表于 2019-1-18 14:31 可以先试试,这个时好时坏的不一定适用 |
我家大清快1拖2的(插电那台挂机)电源灯一时亮一时不亮(运行没问题),是什么问题呢? |
先把室外机电路板清洁一下,看能不能解决问题。 |
swb 发表于 2019-3-7 15:58 内机面板上的RUN运行指示灯接触不良导致的,你拆开看看,应该是虚焊导致时亮时灭! 自己淘宝买吧烙铁,也就19.9元钱,还包邮,会赠送焊锡丝,和松香! |
本帖最后由 Nippon-pioneer 于 2019-3-12 12:18 编辑 1查一下是不是制冷剂缺少,办法是看看外机铜管接头是否结霜痕迹。 2传感器电阻漂移,需要更换 3传感器电路有个分压电阻异常所致! |
bbs556 发表于 2019-3-7 18:07 弱弱问一下,是否用酒精清洁电路板? |
大清快变频空调毒友联盟已经讨论十几年了,仍然有很多大清快健在,大清快维修手册等资料也都有。 球球群号:76202937 |