对于一些要求较高的专业声学房间,如录音室、演播室、视听室、声学测试室、消声室等,有时需要设计隔声隔振双层重墙。质量定律指出材料越重( 面密度或单位面积质量越大) 隔声效果越好。对于单层实墙,面密度每增加一倍,隔声量在理论上增加6 dB。如 120 砖墙,90 厚空心混凝土砌块、100 厚混凝土墙板等,面密度大于250 kg /m2,计权隔声量 RW 可达45 dB 左右。240 砖墙、200 厚混凝土墙等面密度超过500 kg /m2 的计权隔声量 RW 可达 50 ~ 55 dB。
该双墙计权隔声量 RW 为 65 dB 左右。
计权隔声量 RW 为 76 dB 左右,计权隔声量RW 比连基础重墙高 12 dB 左右。在断基础双墙施工时,必须注意双墙空腔内不得有水泥砂浆、砖块、钢筋等任何刚性材料的连接。如内外墙之间必须要通过线管、水管或通风管道时,应做专门的隔声隔振处理。
3) 隔声吊顶
在结构楼板下用金属减振吊钩或橡胶减振吊钩悬挂隔声板,使楼板与隔声吊顶柔性隔离
隔声吊顶的重量应不小于 25 kg /m2,并在顶棚的空气层内铺放吸声材料,如矿棉、玻璃棉等。隔声吊顶可采用双层或四层石膏板、硅钙板、埃特板等密度较大的材料制作。吊顶和四周墙体之间的缝隙应采用专用橡胶条密封以免漏声。金属减振吊钩或橡胶减振吊钩的悬吊点数目应尽可能少,以减少声桥现象的发生。吊顶上铺上一定厚度的多孔吸声材料,会使隔声量有所提高。
声学房间还有一个隔音薄弱之处是窗户。单层8 mm 左右玻璃的隔音量只有 25 dB 左右。玻璃很重,是一种较好的隔声材料,厚度相同时,玻璃的隔音量比水泥还大。现在流行采用中空玻璃做隔音窗,其实中空隔音玻璃比同等厚度普通玻璃的隔音量增加很少。因为一般两层玻璃之间的空气层厚度不足1 cm,两层玻璃被密封的空气紧密地耦合在一起,某些频率会发生共振,因此中空玻璃的隔音效果并不理想,所以认为中空玻璃比同样厚度的普通玻璃隔音性能好很多的观念是错误的。