https://mp.weixin.qq.com/s/53BbQX_otgqXzSjvnsLq0Q
最近新闻频频报道空调压缩机爆炸,导致安装、维修工人严重受伤,爆炸背后的元凶到底是物理性还是安装不够标准化?

  压缩机频频爆炸背后的元凶到底是物理性还是安装标准不够?



  先来看看理论上所说的知识:

  冷媒与空气的反应特征对空调压缩机安全性有重要影响。采用最小自由能原理,分别对两种冷媒R407C和R410A与空气的混合气体的爆炸反应参数进行了数值计算,得到了不同初始压力和不同冷媒含量条件下,混合气体爆炸反应温度和压力。分析了混合气体反应压力条件和爆炸极限范围。

  结果表明:

  初始压力低于0.2MPa时,R407C-空气混合气体和R410A-空气混合气体均不会发生爆炸。

  初始压力超过0.3MPa时,混合气体能够发生爆炸,爆炸反应温度和压力随着初始压力的升高而升高,R407C和R410A质量分数分别在34%、35%左右,混合气体反应温度和压力达到最大值。

  R407C和R410A易燃易爆特征相近,但爆炸范围都比氟利昂(制冷剂R22)气体宽。即同样的条件下更容易发生爆炸,该计算结果能够为新型冷媒R407C和R410A的安全使用提供一定的依据。对于冰箱压缩机运行压力相对较小,但在维修过程中,对于R600易燃易爆的制冷剂也要特别小心!

  综合各类压缩机爆炸案例,我们可以得出以下原因:

  1、系统内混入一定量的空气,压缩机运行时候空气中有支持燃烧的氧气,加上压缩机的机油以及制冷剂,压缩机运行时一段时间产生的高温,综合在一起导致爆炸。

  2、关闭高压阀,启动压缩机,以这样的方式检查系统漏电,压缩机运行几分钟后,在特定的压力、温度条件下,冷冻机油会发生自燃,造成压缩机内部出现异常高温、高压状况,最终会造成压缩机壳体破裂继而发生爆炸。

  在不确定空调是否存在漏氟的故障时候,移机收制冷剂就要当心了,这个时候就是要关闭高压阀,如果系统漏氟,就会吸入更多空气。运行几分钟就有可能导致爆炸,预防这样的情况,移机之前先检查系统运行压力是否平稳,如果压力指针摆动不稳,或者运行压力比正常低,制冷差。就要怀疑漏氟了。

  在遇到空调压缩机出现漏电跳闸的故障时候,有的维修员会采取,去掉地线连接的做法实在是很不安全的,顾客考虑到更换压缩机维修费高,为了省钱,维修员也为了赚点钱,就会在压缩机只是漏电,但是能运行的时候去掉地线。

  外壳带电万一谁不知道碰到了,电到人了责任谁来承担?万一空调漏氟,空气进入,压缩机爆炸伤人了?所以在这里提醒大家,不要那样去维修,出了事一切都晚了!

评分

参与人数 1威望 +2 收起 理由
jybabe + 2 很给力!

查看全部评分

回复

使用道具 举报

4

主题

1023

帖子

11

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2001-11-21
发表于 2018-9-2 21:35 来自家电论坛网手机触屏版 | 显示全部楼层
论抽真空的重要性
回复 支持 反对

使用道具 举报

313

主题

2万

帖子

222

威望

核心会员

Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7

交易诚信度
0
注册时间
2008-4-6
发表于 2018-9-2 22:03 来自家电论坛网手机触屏版 | 显示全部楼层
抽真空考验安装工技术和设备。
社会在发展,东西越简单越好,安装工吃力不讨好社会底层,哪会又红又专。
空调冷媒设计应该考虑到这些因素。不抽真空,R22照样制冷制热,可以考虑不抽真空的冷媒提高制冷制热性能,这才是王道。

希望告别抽真空,都排空吧。抽了不好,一废俱废,太可惜了,得不偿失。
回复 支持 反对

使用道具 举报

961

主题

6万

帖子

118

威望

核心会员

Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7

交易诚信度
0
注册时间
2008-11-6
发表于 2018-9-3 08:10 来自家电论坛网手机触屏版 | 显示全部楼层
jesson 发表于 2018-9-2 22:03
抽真空考验安装工技术和设备。
社会在发展,东西越简单越好,安装工吃力不讨好社会底层,哪会又红又专。
...

相当赞同。
要么大幅度提高安装工报酬,要么废了这些高大上不适合中国的玩意。
回复 支持 反对

使用道具 举报

25

主题

5798

帖子

19

威望

高级会员

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

交易诚信度
0
注册时间
2009-5-3
QQ
 楼主| 发表于 2018-9-3 08:42 来自家电论坛网手机触屏版 | 显示全部楼层
此贴里是维修发生的事故。
说到底,还是不懂,胡来。
安装时,截止阀三个铜端盖和两个纳子必须拧死,并保证不漏,抽不抽真空不是直接导致爆炸的原因。系统必须持续地吸入空气才能导致爆炸。
安装工即使不抽空,直观性能和电参数看不出来,别上来看不到低频或功率就赖安装不好、垃圾机器。只要压缩机不烂,想差也不容易。
回复 支持 反对

使用道具 举报

3

主题

682

帖子

0

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2018-1-29
发表于 2018-9-3 08:56 | 显示全部楼层
jesson 发表于 2018-9-2 22:03
抽真空考验安装工技术和设备。
社会在发展,东西越简单越好,安装工吃力不讨好社会底层,哪会又红又专。
...

氟利昂空调安装肯定方便,对安装工,对用户皆大欢喜,但因为环保问题,走回头路是不可能了,弄不好,过几年世界有关组织会强制r22氟利昂彻底退出市场,且新冷媒相比能效比更高,所以逼着安装工技术提高到位,安装时间,安装设备工具成本要高很多了,这对用户空调的安装质量,使用效果存在很大风险,尤其绝大部分外行客户!
回复 支持 反对

使用道具 举报

3

主题

196

帖子

1

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2010-8-22
发表于 2018-9-3 11:23 | 显示全部楼层
学习了,其实空调厂家可以在端盖加橡胶密封垫,进一步减少漏点,提高安全性.
回复 支持 反对

使用道具 举报

13

主题

964

帖子

5

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2007-10-27
发表于 2018-9-3 11:33 | 显示全部楼层
问一下,“在遇到空调压缩机出现漏电跳闸的故障时候,有的维修员会采取去掉地线连接的做法实在是很不安全的”那么,正确的方法是什么呢?
回复 支持 反对

使用道具 举报

313

主题

2万

帖子

222

威望

核心会员

Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7

交易诚信度
0
注册时间
2008-4-6
发表于 2018-9-3 12:28 来自家电论坛网手机触屏版 | 显示全部楼层
dsraa 发表于 2018-9-3 08:56
氟利昂空调安装肯定方便,对安装工,对用户皆大欢喜,但因为环保问题,走回头路是不可能了,弄不好,过几 ...

研发环保,提升性能的,无需抽真空的冷媒,看来全世界都没本事啊。。。
回复 支持 反对

使用道具 举报

3

主题

682

帖子

0

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2018-1-29
发表于 2018-9-3 13:07 | 显示全部楼层
jesson 发表于 2018-9-3 12:28
研发环保,提升性能的,无需抽真空的冷媒,看来全世界都没本事啊。。。

真正不用化学制冷剂的空调
130733mpuepuvyy47p4t28.png
回复 支持 反对

使用道具 举报

313

主题

2万

帖子

222

威望

核心会员

Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7

交易诚信度
0
注册时间
2008-4-6
发表于 2018-9-3 21:30 来自家电论坛网手机触屏版 | 显示全部楼层
不好意思,我带歪了,回到正题。。。
回复 支持 反对

使用道具 举报

4

主题

1023

帖子

11

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2001-11-21
发表于 2018-9-3 21:46 来自家电论坛网手机触屏版 | 显示全部楼层
漏,不是安装问题还能是什么问题?在下自己亲手拧的内外机连接帽子,一台也没有发生漏氟现象,年代时间验证的……持续吸入空气原因除了空调有bug.就是安装bug……
回复 支持 反对

使用道具 举报

25

主题

5798

帖子

19

威望

高级会员

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

交易诚信度
0
注册时间
2009-5-3
QQ
 楼主| 发表于 2018-9-3 22:09 来自家电论坛网手机触屏版 | 显示全部楼层
王牌空战 发表于 2018-9-3 21:46
漏,不是安装问题还能是什么问题?在下自己亲手拧的内外机连接帽子,一台也没有发生漏氟现象,年代时间验证 ...

是这样,我们说是维修时发生的问题。包括回收冷媒时也是一样,不能收到负压太久,不管拧的如何,此时只要端盖拧下上六角,就会有进空气风险。
回复 支持 反对

使用道具 举报

14

主题

462

帖子

0

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2006-10-5
QQ
发表于 2018-9-5 18:14 | 显示全部楼层
江城隐士 发表于 2018-9-3 22:09
是这样,我们说是维修时发生的问题。包括回收冷媒时也是一样,不能收到负压太久,不管拧的如何,此时只要 ...

两个内六角的端帽,一个工艺口的端帽,要拧多紧才行啊?如果不是收氟,怎么会进空气?这点不太懂,除了收氟会是负压吧。
QQ:359607930
回复 支持 反对

使用道具 举报

313

主题

2万

帖子

222

威望

核心会员

Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7

交易诚信度
0
注册时间
2008-4-6
发表于 2018-9-6 10:01 来自家电论坛网手机触屏版 | 显示全部楼层
dsraa 发表于 2018-9-3 08:56
氟利昂空调安装肯定方便,对安装工,对用户皆大欢喜,但因为环保问题,走回头路是不可能了,弄不好,过几 ...

老冷媒R22,不管定速变频,结实耐用,大多故障率低,使用年限长,这是不争的事实。

搞了些所谓的研发,环保冷媒出现,抽真空成了保证机器能发挥性能的必选项。此类冷媒比老冷媒在空调器性能上有所提高,但故障率高。主要原因,就是此类空调器即使采用大幅缩水的元器件也能做到不影响其效果,所以引无良厂商尽折腰。

为了环保,机器缩水了,故障率高了。照理,你为环保做贡献,机器坏了,国家有关部门应该在制造标准上有所规定,或保修政策上予以重点倾斜,但是,目前没人管。这就是现状。

所以,通俗点说,新冷媒对社会有利,但对自己是没啥好处,甚至要多付昂贵的因缩水发生故障的维修费。
回复 支持 反对