室外温度34-35度,设置制冷17度强力制冷开启,门窗未关 开机15分钟后开始测试进风30度出风23度,半小时后进风30度出风22度,关门窗进风29.4度出风20度,进风28.3度出风17度,直至进风27度出风仍然17度,功率一直1150-1190之间,,然后把温度设置到26度强力制冷模式不变,进风26.5度出风15度,进风25.5度出风14度然后温度就没有变化了,这期间功率还是保持在1150-1190之间,即使进风25.5度的时候功率也没有起伏,无解,最后接触强力模式功率降到420-520之间运行5分钟进风25.8度出风18度,不知道这个EDX就是这样还是更换完主板以后算法不一样造成的,还是原来就因为安装等原因造成的,昨天19.45开启运行13小时显示用电量4.87度(15平方卧室),隔壁美的制冷王ya200二级同时开启运行12.3小时用电量2.1度(13平方卧室),差距还是有的,有经验的坛友给看看这样测试结果到底怎么样,或者提供好的测试方法我来测试,为以后出现类似状况的坛友们积累经验,如果空调有问题请坛友及大神门给予指出,感谢!

回复

使用道具 举报

19

主题

259

帖子

0

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2017-6-10
 楼主| 发表于 2018-8-9 17:57 | 显示全部楼层
兄弟们给点指导意见及建议
回复 支持 反对

使用道具 举报

8

主题

315

帖子

0

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2016-3-11
发表于 2018-8-9 18:42 来自家电论坛网手机触屏版 | 显示全部楼层
你这空调还有问题,edx你这种情况设置29度开一天都不要5度电,出风口设最低温最大风可以到5°以下,温差24度左右。
回复 支持 反对

使用道具 举报

8

主题

315

帖子

0

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2016-3-11
发表于 2018-8-9 18:44 来自家电论坛网手机触屏版 | 显示全部楼层
bangbing123123 发表于 2018-8-9 18:42
你这空调还有问题,edx你这种情况设置29度开一天都不要5度电,出风口设最低温最大风可以到5°以下,温差24 ...

24小时开也就4度,室内温度保持在25度左右,顶楼室外37度。
Screenshot_2018_0809_184333.png
回复 支持 反对

使用道具 举报

95

主题

2494

帖子

1

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2016-2-9
发表于 2018-8-9 18:46 来自家电论坛网手机触屏版 | 显示全部楼层
有问题 一般东芝低频100瓦 比美的略费电 想通条件下
回复 支持 反对

使用道具 举报

8

主题

315

帖子

0

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2016-3-11
发表于 2018-8-9 18:48 来自家电论坛网手机触屏版 | 显示全部楼层
学习者在路上 发表于 2018-8-9 18:46
有问题 一般东芝低频100瓦 比美的略费电 想通条件下

这天100w做不到,平均170w左右,除非中间楼层加很好的保温。

点评

我是说最低 不过风声大 我处理掉了  详情 回复 发表于 2018-8-9 18:50
回复 支持 反对

使用道具 举报

95

主题

2494

帖子

1

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2016-2-9
发表于 2018-8-9 18:50 来自家电论坛网手机触屏版 | 显示全部楼层
bangbing123123 发表于 2018-8-9 18:48
这天100w做不到,平均170w左右,除非中间楼层加很好的保温。

我是说最低
不过风声大
我处理掉了
回复 支持 反对

使用道具 举报

19

主题

259

帖子

0

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2017-6-10
 楼主| 发表于 2018-8-9 19:08 | 显示全部楼层
bangbing123123 发表于 2018-8-9 18:42
你这空调还有问题,edx你这种情况设置29度开一天都不要5度电,出风口设最低温最大风可以到5°以下,温差24 ...

我觉得也有问题,就是不知道问题出在哪里

点评

冷媒该是测试压力吧 让售后测  详情 回复 发表于 2018-8-10 16:49
回复 支持 反对

使用道具 举报

19

主题

259

帖子

0

威望

初级会员

 楼主| 发表于 2018-8-9 19:09 | 显示全部楼层
bangbing123123 发表于 2018-8-9 18:44
学习者在路上 发表于 2018-8-9 18:50
我是说最低
不过风声大
我处理掉了

你很明智
回复 支持 反对

使用道具 举报

19

主题

259

帖子

0

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2017-6-10
 楼主| 发表于 2018-8-9 19:10 | 显示全部楼层
希望有大神能指导下问题出在哪里?

点评

我是制热为主,这机器在我处不行。(低于0度就开始20多分钟制热行,然后不降频还热度下降。)  详情 回复 发表于 2018-8-10 16:52
回复 支持 反对

使用道具 举报

32

主题

495

帖子

0

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2017-4-16
发表于 2018-8-9 20:11 | 显示全部楼层
肯定是机器有毛病了, 估计是漏冷媒了.
本人美的酷金毛细管变频,  高频1100w时,  进风口31c出风口4c,  自动风.


回复 支持 反对

使用道具 举报

19

主题

259

帖子

0

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2017-6-10
 楼主| 发表于 2018-8-9 20:24 | 显示全部楼层
tihstae 发表于 2018-8-9 20:11
肯定是机器有毛病了, 估计是漏冷媒了.
本人美的酷金毛细管变频,  高频1100w时,  进风口31c出风口4c,  自动 ...

是的,就不知道现在到底是哪方面出的问题,你说的冷媒也许有关系,谢谢