家电论坛

京东旗舰店
 注册  找回密码

QQ登录

只需一步,快速开始

手机号码,快捷登录

查看: 3916|回复: 15

[空调] 这样空调安装没问题吗?

[复制链接]

11

主题

100

帖子

0

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2007-5-20
发表于 2018-5-22 17:43 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册 家电论坛,众多有奖活动等你来参与!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

x
前段时间装了个三菱电机ahj12 空调排水管直接放在了空调外机头顶。水一直从外机流到下面
虽说空调有基本防水功能,现在最主要的是,放空调的地方有一圈灰色铁栅栏,水在空调底部一直出不去,空调一直泡在水里

我在想长期是不是空调底部都会烂了?我要不要把排水管拉出来?


另外请问室温27度 空调开24度,会不会空调有基本不制冷的情况


IMG_2087_conew1.jpg
回复

使用道具 举报

27

主题

482

帖子

0

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2009-7-2
发表于 2018-5-22 19:42 | 显示全部楼层
后面距离墙壁的距离太小了,手册上要求15厘米以上,这就是典型的监狱机位
回复 支持 反对

使用道具 举报

9

主题

1127

帖子

-1

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2018-4-29
发表于 2018-5-22 20:06 | 显示全部楼层
本帖最后由 zflalzyc 于 2018-5-22 20:10 编辑

下雨天 也会飘雨进去的 机位一样会积水 再加上内机排水 外机底座肯定容易锈烂
回复

使用道具 举报

17

主题

1205

帖子

4

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2006-8-15
发表于 2018-5-22 20:30 | 显示全部楼层
外机加脚抬高
回复

使用道具 举报

278

主题

1万

帖子

168

威望

核心会员

Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7

交易诚信度
2
注册时间
2009-7-10
发表于 2018-5-22 22:13 | 显示全部楼层
敲掉管子
就算把出水管放到外面
制热化霜结冰更麻烦
回复

使用道具 举报

11

主题

100

帖子

0

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2007-5-20
 楼主| 发表于 2018-5-22 22:33 | 显示全部楼层
zflalzyc 发表于 2018-5-22 20:06
下雨天 也会飘雨进去的 机位一样会积水 再加上内机排水 外机底座肯定容易锈烂

我这个机位上面还有一个机位 一点雨没有。。。可以说雨影响很小了

但是空调排水倒是很多
回复

使用道具 举报

11

主题

100

帖子

0

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2007-5-20
 楼主| 发表于 2018-5-22 22:34 | 显示全部楼层
SUNSHINEJJP 发表于 2018-5-22 22:13
敲掉管子
就算把出水管放到外面
制热化霜结冰更麻烦

请问,制热结冰是指出水管结冰还是哪里啊?应该怎么办好呢

点评

制热工况,湿度大的情况下,外机翅片会结厚厚一层霜,结满了空调会自动化霜。化霜后水会顺着翅片留到空调底部,有一个出水口流出去。你这个底部水如果不能顺利排出去,容易再结冰冻住空调  详情 回复 发表于 2018-5-22 22:43
回复

使用道具 举报

278

主题

1万

帖子

168

威望

核心会员

Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7

交易诚信度
2
注册时间
2009-7-10
发表于 2018-5-22 22:43 | 显示全部楼层
心中之神 发表于 2018-5-22 22:34
请问,制热结冰是指出水管结冰还是哪里啊?应该怎么办好呢

制热工况,湿度大的情况下,外机翅片会结厚厚一层霜,结满了空调会自动化霜。化霜后水会顺着翅片留到空调底部,有一个出水口流出去。你这个底部水如果不能顺利排出去,容易再结冰冻住空调
回复

使用道具 举报

9

主题

1127

帖子

-1

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2018-4-29
发表于 2018-5-23 01:05 来自家电论坛网手机触屏版 | 显示全部楼层
心中之神 发表于 2018-5-22 22:33
我这个机位上面还有一个机位 一点雨没有。。。可以说雨影响很小了

但是空调排水倒是很多

如果雨水没问题,要吗重包连接管(排水管需外漏的一截),要吗用冲击钻在机位下外框和墙面接触处钻几个排水孔,再就是外机加脚垫。那种施工方便可以采取哪种方法
回复

使用道具 举报

27

主题

482

帖子

0

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2009-7-2
发表于 2018-5-23 09:24 | 显示全部楼层
切断底部的铝合金,将室外机向外移动10公分,并加以固定

用切割机将蓝色圈圈的部位切断,将室外机向外移动,用膨胀螺栓固定室外机。 室外机淋雨没有问题的,还能清 ...

用切割机将蓝色圈圈的部位切断,将室外机向外移动,用膨胀螺栓固定室外机。 室外机淋雨没有问题的,还能清 ...
回复

使用道具 举报

3

主题

108

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2015-1-2
发表于 2018-5-23 11:22 | 显示全部楼层
tigertt 发表于 2018-5-23 09:24
切断底部的铝合金,将室外机向外移动10公分,并加以固定

这个办法确实很好
回复

使用道具 举报

27

主题

482

帖子

0

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2009-7-2
发表于 2018-5-23 11:57 | 显示全部楼层
瑞瑞就是困得慌 发表于 2018-5-23 11:22
这个办法确实很好

试试看
回复 支持 反对

使用道具 举报

6

主题

194

帖子

0

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2004-2-16
发表于 2018-5-25 12:24 | 显示全部楼层
这就是中国式安装,一旦遇上地震强烈摇晃,外机就要翻下楼去
回复

使用道具 举报

11

主题

100

帖子

0

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2007-5-20
 楼主| 发表于 2018-5-26 20:13 | 显示全部楼层
tigertt 发表于 2018-5-23 09:24
切断底部的铝合金,将室外机向外移动10公分,并加以固定

谢谢 费心了还发图
回复

使用道具 举报

11

主题

100

帖子

0

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2007-5-20
 楼主| 发表于 2018-5-26 20:14 | 显示全部楼层
SUNSHINEJJP 发表于 2018-5-22 22:43
制热工况,湿度大的情况下,外机翅片会结厚厚一层霜,结满了空调会自动化霜。化霜后水会顺着翅片留到空调 ...

谢谢 看来最好还是底部打通 或者垫高了
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

Archiver|手机版|客服:010-60152166 邮箱:zx@jd-bbs.com|广告合作|账号注销|家电联盟网

京公网安备 11010602010207号 ( 京ICP证041102号,京ICP备09075138号-9 )

GMT+8, 2024-4-29 06:56 , Processed in 0.165881 second(s), 27 queries , Gzip On.

快速回复 返回顶部 返回列表