发表于 2019-6-30 18:16 | 显示全部楼层
浦东三菱电机 发表于 2019-6-8 12:53
你这个漏水我估计多半是过滤网清洗不及时,灰尘堵塞了排水口,因为你排水管一滴水都没有。
如果位置容许最 ...

请问AHJ12内机排水口哪里能看到,是否要拆内机外壳?谢谢
回复 支持 反对

使用道具 举报

13

主题

616

帖子

5

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2019-4-11
发表于 2019-6-30 19:12 | 显示全部楼层
细雨唤春 发表于 2019-6-30 18:16
请问AHJ12内机排水口哪里能看到,是否要拆内机外壳?谢谢

每个机器排水口都是要拆机器才能看见。AHJ这个机器,内机还是比较复杂的,我建议你还是找售后维修吧,自己有可能会加大故障,得不偿失。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

11

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2017-1-18
发表于 2019-6-30 20:29 | 显示全部楼层
浦东三菱电机 发表于 2019-6-30 19:12
每个机器排水口都是要拆机器才能看见。AHJ这个机器,内机还是比较复杂的,我建议你还是找售后维修吧,自 ...

感谢回复!
回复 支持 反对

使用道具 举报

52

主题

2298

帖子

12

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2012-6-14
发表于 2019-6-30 23:20 来自家电论坛网手机触屏版 | 显示全部楼层
尝试外面排水口往回吹,用嘴,如果够得着的话。
回复 支持 反对

使用道具 举报

9

主题

261

帖子

1

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2008-3-15
发表于 2019-7-1 13:59 | 显示全部楼层
如果是开着突然一下子漏很多水,就是排水不畅,用吸尘器对排水管出口吸,我之前这么处理的,也可能和安装有关,通常排水管可以左出或者右出,我那台三菱所有管左出,但是安装的人排水接右出,然后绕到左边再和铜管一起出,这样机器如果左倾斜,排水就不好。
回复 支持 反对

使用道具 举报

25

主题

5798

帖子

19

威望

高级会员

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

交易诚信度
0
注册时间
2009-5-3
QQ
发表于 2019-7-1 14:39 来自家电论坛网手机触屏版 | 显示全部楼层
本帖最后由 江城隐士 于 2019-7-1 14:41 编辑

昨天帮忙处理了一例。定频35机。
空调间断性喷水。偶尔掉冰碴。
观察为温度达到后,压缩机停机后就会开始吹水。打开罩壳,发现三根进液管一直到分流头都严重结霜,导致三根U管都结冰,当压缩机停机后,快速融霜,此时因为冰层堵住接缝,加上冰层自身融冰,导致翅片排水不畅,被风卷下来了。
初判缺氟。卡钳流表。电流五个安。也够。观察外机散热,果然,对墙吹。不说了,加氟,改外机位置。