去年安装的海尔CVA中央空调,有作业发表在论坛了。
去年搬家到10月份了,空调没怎么用,今年开始使用发现有个问题,有的内机降温特别快,有的制冷几乎没什么效果。
真是百思不得其解啊,系统图见下面:
IMG_2493.JPG
目前,71和45的内机,制冷速度特别快,设定24,出口温度大概13,效果非常好,温控也很准确。
但是,22和28的这三台内机就不行了,设定20,出口温度也是18-20,降温速度特别慢,房间降到26就降不下去了。

IMG_2475.JPG
看外机气管结露,液管不结露,但是温度不高。
找售后师傅上门,说风出不来,调了高静压,风大了些,但是效果还是没变化。

自己查资料,学习,好像还没有类似的现象,有空调的大神帮看看什么问题么?
看了内机故障码,没有故障,测温的时候没有超配开机。

点评

液管不会结露的,制冷时外机不节流,都要到每个内机分别节流  发表于 2017-7-25 16:52
回复

使用道具 举报

4

主题

36

帖子

1

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2010-4-26
 楼主| 发表于 2017-7-25 13:31 | 显示全部楼层
顶一下,有高手看到吗?
回复

使用道具 举报

29

主题

795

帖子

-3

威望

乞丐

交易诚信度
0
注册时间
2013-1-4
发表于 2017-7-25 13:45 | 显示全部楼层
冷媒分配不好吧?
回复

使用道具 举报

4

主题

36

帖子

1

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2010-4-26
 楼主| 发表于 2017-7-25 14:35 | 显示全部楼层
Chengning 发表于 2017-7-25 13:45
冷媒分配不好吧?

我也感觉是,但是一根管子上,都是靠内机自己的膨胀阀控制内机流量的,71和45的就可以,28和22的就不好。

点评

不行就换内机  详情 回复 发表于 2017-7-25 15:07
回复

使用道具 举报

29

主题

795

帖子

-3

威望

乞丐

交易诚信度
0
注册时间
2013-1-4
发表于 2017-7-25 15:07 | 显示全部楼层
flacon 发表于 2017-7-25 14:35
我也感觉是,但是一根管子上,都是靠内机自己的膨胀阀控制内机流量的,71和45的就可以,28和22的就不好。

不行就换内机
回复

使用道具 举报

4

主题

36

帖子

1

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2010-4-26
 楼主| 发表于 2017-7-25 15:16 | 显示全部楼层

呃。。。。。那损失就大了,还是想找到原因,尽量不破坏装修的解决
回复

使用道具 举报

4

主题

36

帖子

1

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2010-4-26
 楼主| 发表于 2017-7-25 21:49 来自家电论坛网手机触屏版 | 显示全部楼层
各位大神啊,有什么能指点一下么?
回复

使用道具 举报

963

主题

6万

帖子

115

威望

核心会员

Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7

交易诚信度
0
注册时间
2008-11-6
发表于 2017-7-25 21:52 来自家电论坛网手机触屏版 | 显示全部楼层
回复

使用道具 举报

171

主题

1万

帖子

62

威望

荣誉会员

Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8

交易诚信度
0
注册时间
2005-10-24
发表于 2022-9-1 06:49 | 显示全部楼层
刚看到这个帖子,后来怎样了?因为都是同品牌的多联,我的是180.

按说一般末端的内机,可能存在冷媒被前面的内机瓜分后不够用的情况,但你这个刚好相反,是前端的内机好像分配不到足够的冷媒,有点奇怪。

我是3内机,50+50+71,两台50在前,71在末端,刚开始感觉71的效果差一些,补充了100克冷媒后改善了。

我的内机线控上可以看到本机膨胀阀开度和3个温度传感器数值,其中一个是环境温度,其余两个应该是液管和气管的温度,可以先看看这些参数初步排查一下。
抵制日货,人人有责!要铁骨不要铁嘴!航母直接搁浅钓鱼岛!
回复 支持 反对

使用道具 举报

171

主题

1万

帖子

62

威望

荣誉会员

Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8

交易诚信度
0
注册时间
2005-10-24
发表于 2022-9-1 06:52 | 显示全部楼层
如果关掉71和45,只开22-28-28这三台情况会明显改善吗?

点评

现在都没问题了,原来效果不佳主要是内机出风口和3D面板错位有空隙导致的,我后来用胶带封上之后就好多了 用了6年了,现在制冷制热效果都很好  详情 回复 发表于 2022-9-28 11:44
抵制日货,人人有责!要铁骨不要铁嘴!航母直接搁浅钓鱼岛!
回复 支持 反对

使用道具 举报

4

主题

36

帖子

1

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2010-4-26
 楼主| 发表于 2022-9-28 11:44 | 显示全部楼层
被迫生活 发表于 2022-9-1 06:52
如果关掉71和45,只开22-28-28这三台情况会明显改善吗?

现在都没问题了,原来效果不佳主要是内机出风口和3D面板错位有空隙导致的,我后来用胶带封上之后就好多了
用了6年了,现在制冷制热效果都很好
回复 支持 反对