[空调] 关于新怡臻制热

[复制链接]

6

主题

55

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2016-2-3
发表于 2016-12-18 00:00 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册 家电论坛,众多有奖活动等你来参与!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

x
装了2台1.5P的新怡臻,这两天天气冷就开了制暖,晚上睡觉设定22度,自动风量,开启空清nanoe,空调比较频繁的开停,买了个功率表测试了一下,空调在400~500W左右的时候就关机,如果温度设置在24度以上就不会关机,另一台同样问题,房间面积14M2,空调有问题吗?另外开了制热后,空调一直有嘎巴嘎巴响的声音,貌似是热胀冷缩引起的外壳响,影响睡眠,有没有改善措施?
回复

使用道具 举报

95

主题

2494

帖子

1

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2016-2-9
发表于 2016-12-18 06:32 | 显示全部楼层
多少钱买的 是不是噼叭噼叭无规律声
回复

使用道具 举报

15

主题

1939

帖子

3

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2006-3-29
发表于 2016-12-18 07:57 来自家电论坛网手机触屏版 | 显示全部楼层
制热噪音控制肯定是不合格了,
温控怎么样,关停机期间有感觉到温度变化吗?
回复

使用道具 举报

95

主题

2494

帖子

1

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2016-2-9
发表于 2016-12-18 09:00 | 显示全部楼层
原来是非常高大上的空调 外形好啊

这么高就停机 等同于美的制热水平了 噼啪响也是 能换就换 换不了可以拆机放植绒布解决噼啪
回复

使用道具 举报

8

主题

315

帖子

0

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2016-3-11
发表于 2016-12-18 11:36 来自家电论坛网手机触屏版 | 显示全部楼层
停机启动才会噼啪响所以想办法不让停机就没事
回复

使用道具 举报

6

主题

194

帖子

0

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2004-2-16
发表于 2016-12-18 12:05 | 显示全部楼层
导风板应向下吹
回复

使用道具 举报

6

主题

55

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2016-2-3
 楼主| 发表于 2016-12-18 17:54 | 显示全部楼层
学习者在路上 发表于 2016-12-18 06:32
多少钱买的 是不是噼叭噼叭无规律声

是的,开停机严重点,一直运行时不严重。尤其间歇停机的时候严重。
回复

使用道具 举报

6

主题

55

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2016-2-3
 楼主| 发表于 2016-12-18 17:55 | 显示全部楼层
回复

使用道具 举报

6

主题

55

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2016-2-3
 楼主| 发表于 2016-12-18 17:56 | 显示全部楼层
CHW83 发表于 2016-12-18 12:05
导风板应向下吹

这个是解决异响还是频繁停机?
回复

使用道具 举报

6

主题

194

帖子

0

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2004-2-16
发表于 2016-12-18 20:21 | 显示全部楼层
5601 发表于 2016-12-18 17:56
这个是解决异响还是频繁停机?

频繁停机才是热胀冷缩咔咔响的原因
所以要解决频繁停机,还得是从设定温度,导风板角度上考虑,当然还有安装是否标准
我家的XE9就是制热温度相同情况下导风板水平吹就更容易停机。
回复

使用道具 举报

1

主题

39

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2016-11-17
发表于 2016-12-18 20:29 来自家电论坛网手机触屏版 | 显示全部楼层
CHW83 发表于 2016-12-18 20:21
频繁停机才是热胀冷缩咔咔响的原因
所以要解决频繁停机,还得是从设定温度,导风板角度上考虑,当然还有 ...

你的xe9管多大的房间。  够了吗,有必要用xe13吗
回复

使用道具 举报

95

主题

2494

帖子

1

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2016-2-9
发表于 2016-12-19 06:23 | 显示全部楼层
5601 发表于 2016-12-18 17:54
是的,开停机严重点,一直运行时不严重。尤其间歇停机的时候严重。

间歇最讨厌。但您这是高端机啊 2台都这样吗!
回复

使用道具 举报

6

主题

194

帖子

0

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2004-2-16
发表于 2016-12-19 13:32 | 显示全部楼层
raochangch 发表于 2016-12-18 20:29
你的xe9管多大的房间。  够了吗,有必要用xe13吗

8平方的卧室,前段时间天不太冷,集中供暖没给热的时候我简单试过制热,温度26,7度低频到200多瓦,温度再低也停机。因为室温10度多,所以意义不大。
导风板平吹,上方温度高,空调感应的温度就高,所以更容易停机
回复

使用道具 举报

6

主题

55

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2016-2-3
 楼主| 发表于 2016-12-19 13:41 | 显示全部楼层
CHW83 发表于 2016-12-18 20:21
频繁停机才是热胀冷缩咔咔响的原因
所以要解决频繁停机,还得是从设定温度,导风板角度上考虑,当然还有 ...

是这样子的,停机后咔咔响声音大而且很频繁,运行后就好很多。我导风板是往下吹的,其他角度风噪很大。我现在基本十几分钟就要停个几分钟,温度貌似变化不大,可能是温度计反应没那么快。
回复

使用道具 举报

6

主题

55

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2016-2-3
 楼主| 发表于 2016-12-19 13:42 | 显示全部楼层
学习者在路上 发表于 2016-12-19 06:23
间歇最讨厌。但您这是高端机啊 2台都这样吗!

2台都是这样子的,还有一台2P的老型号的还没试过,抽空试试看。