家电论坛

京东旗舰店
 注册  找回密码

QQ登录

只需一步,快速开始

手机号码,快捷登录

查看: 4083|回复: 16

[空调] 3p抽了一个小时了,保压都会往回跑一点点吗?

[复制链接]

24

主题

326

帖子

0

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2016-2-16
发表于 2016-9-19 13:37 来自家电论坛网手机触屏版 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册 家电论坛,众多有奖活动等你来参与!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

x
来回保压一个小时了,都会往回跑一点点,正常吗?
回复

使用道具 举报

4

主题

80

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2016-8-2
发表于 2016-9-19 13:39 来自家电论坛网手机触屏版 | 显示全部楼层
奇葩
回复

使用道具 举报

24

主题

326

帖子

0

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2016-2-16
 楼主| 发表于 2016-9-19 13:45 来自家电论坛网手机触屏版 | 显示全部楼层
骑马驾云 发表于 2016-9-19 13:39
奇葩

请回建设性意见,检查接口也不漏,安装人员是朋友,来回抽真空,保压都搞三个小时了
回复

使用道具 举报

15

主题

2292

帖子

23

威望

高级会员

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

交易诚信度
0
注册时间
2006-5-22
发表于 2016-9-19 14:04 | 显示全部楼层
fengyill 发表于 2016-9-19 13:45
请回建设性意见,检查接口也不漏,安装人员是朋友,来回抽真空,保压都搞三个小时了

没事
回复

使用道具 举报

9

主题

181

帖子

1

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2010-12-7
发表于 2016-9-19 14:13 | 显示全部楼层
这个问题要请大神出来回答了,我觉得总是哪里漏了,或者表头坏了
回复

使用道具 举报

165

主题

1万

帖子

62

威望

荣誉会员

Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8

交易诚信度
0
注册时间
2005-10-24
发表于 2016-9-19 15:37 | 显示全部楼层
泵不行,管子也可能乏了,慢漏,当然,也不排除机器哪里有慢漏。。。总之是不行
抵制日货,人人有责!要铁骨不要铁嘴!航母直接搁浅钓鱼岛!
回复

使用道具 举报

165

主题

1万

帖子

62

威望

荣誉会员

Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8

交易诚信度
0
注册时间
2005-10-24
发表于 2016-9-19 15:38 | 显示全部楼层
另外,泵的工况不行的话,比如缺润滑,抽的时间越长,发热越严重,真空度反而更不行。
抵制日货,人人有责!要铁骨不要铁嘴!航母直接搁浅钓鱼岛!
回复

使用道具 举报

15

主题

282

帖子

2

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2010-5-31
发表于 2016-9-19 15:59 | 显示全部楼层
回复 支持 反对

使用道具 举报

24

主题

326

帖子

0

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2016-2-16
 楼主| 发表于 2016-9-19 16:42 来自家电论坛网手机触屏版 | 显示全部楼层
jackieone 发表于 2016-9-19 15:59
回弹多少?


十分之一左右,师傅也真空泵小。
回复

使用道具 举报

24

主题

326

帖子

0

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2016-2-16
 楼主| 发表于 2016-9-19 16:46 来自家电论坛网手机触屏版 | 显示全部楼层
被迫生活 发表于 2016-9-19 15:37
泵不行,管子也可能乏了,慢漏,当然,也不排除机器哪里有慢漏。。。总之是不行

能找到一个给我抽真空保压,光搞这项搞了三个小时的师傅不容易了,师傅也说他真空泵马力抽3p的马力有点小,两头接头也都检查漏点了,管子没有接,也真只能这样了。我发过帖子,我朋友国美买的,安装抽了2分钟,我说最少半个小时,他说他马力大,半个小时把管子抽扁了。
回复

使用道具 举报

165

主题

1万

帖子

62

威望

荣誉会员

Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8

交易诚信度
0
注册时间
2005-10-24
发表于 2016-9-19 16:57 | 显示全部楼层
在一般的双头表上0到-0.1Mpa也就是半厘米左右的距离,如果回弹1/10,就是回弹了0.01Mpa,比要求的0.005Mpa高一倍了。一般回弹也就是肉眼刚刚能分辨的指针极微小偏移,大部分都是纹丝不动的效果。

不过即便这种回弹,一般几年内也没啥问题的。
抵制日货,人人有责!要铁骨不要铁嘴!航母直接搁浅钓鱼岛!
回复

使用道具 举报

13

主题

557

帖子

0

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2005-10-23
发表于 2016-9-19 17:05 | 显示全部楼层
一小时……强迫症么?抽真空看时间本身就是一件很配合中国工人素质的事情。
回复

使用道具 举报

24

主题

326

帖子

0

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2016-2-16
 楼主| 发表于 2016-9-19 17:13 来自家电论坛网手机触屏版 | 显示全部楼层
wltd 发表于 2016-9-19 17:05
一小时……强迫症么?抽真空看时间本身就是一件很配合中国工人素质的事情。

是抽了四十分钟,保压十分钟,回弹了一点点,再抽,再保压,还是回弹一点,再抽,然后找漏点,找不到,就这样吧
回复

使用道具 举报

286

主题

9517

帖子

33

威望

禁止访问

技术专家奖

交易诚信度
0
注册时间
2016-4-23
QQ
发表于 2016-9-19 19:57 | 显示全部楼层
正常
回复

使用道具 举报

279

主题

1万

帖子

75

威望

版主

Rank: 10

优秀斑竹奖

交易诚信度
6
注册时间
2004-7-21
发表于 2016-9-19 21:23 | 显示全部楼层
不建议做保压,抽好正压检漏就行了。
抽真空管路密封性不佳,保压反而降低真空度。
马甲藏好,枪手滚粗!
靠忽悠网友赢取私利者,天诛地灭!
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

关闭

活动推荐上一条 /1 下一条

Archiver|手机版|客服:010-60152166 邮箱:zx@jd-bbs.com|广告合作|账号注销|家电联盟网

京公网安备 11010602010207号 ( 京ICP证041102号,京ICP备09075138号-9 )

GMT+8, 2024-5-13 20:23 , Processed in 0.165343 second(s), 27 queries , Gzip On.

快速回复 返回顶部 返回列表