请大家帮忙看看配置可行不?
安全性如何?


本来想用施耐德的,可惜网上各家专卖店配不齐,C店的东西又不敢用。。所以选用了德力西,一家天猫店配齐


为了增加安全性,我在照明线路也增加了漏电保护(电子式的,与每层的总开电磁式漏电保护器不冲突吧?)


地源热泵的风机盘管、新风系统、分水器这些,就没有增加漏电保护器了,利用每层的总开电磁式漏电保护器了。


谢谢大家~~~ IMG_2135.JPG
IMG_2133.JPG
IMG_2134.JPG




回复

使用道具 举报

4

主题

22

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2016-7-17
 楼主| 发表于 2016-7-22 08:50 | 显示全部楼层
请各位大佬点评。。。谢谢
回复

使用道具 举报

32

主题

164

帖子

1

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2015-12-22
QQ
发表于 2016-7-22 22:57 | 显示全部楼层
照明没必要漏保了吧。
备用肯定最好带漏保
中央空调呢?
单相用了自负式,应该没问题,
总体感觉你应该单相不要用总漏保了,单相下面的分路尽量用漏保
总开三相的总开只有63,有可能小了点吧,有没有到电力公司申请?
个人的一点点疑问,仅供参考
回复

使用道具 举报

4

主题

404

帖子

0

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2011-3-27
QQ
发表于 2016-7-23 14:40 | 显示全部楼层
三相用电 一层分配一相 基本上可以了 不过自复式装一个三相的就可以 没必要每层一个 电磁漏保作为总漏保 分路也可以省了 当然 照明或者风机盘管都可以再加一级电式漏保,用德力西确实比施耐德经济 风机盘管应该功率很小 10A应该足够了 空调主机没看到
回复

使用道具 举报

4

主题

22

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2016-7-17
 楼主| 发表于 2016-7-24 19:27 | 显示全部楼层
mark_xzq 发表于 2016-7-22 22:57
照明没必要漏保了吧。
备用肯定最好带漏保
中央空调呢?

中央空调地源热泵,我在进户线的4P开关下面直接接了一组三相电到机房独立起来了。。
进户4P是普通空气开关,没有总漏保,我想采用每层(每一相线)一个总漏保。

总开4P多少A,,,忘记看了,原来房子开放商自带的,不准备换了

谢谢~~
回复

使用道具 举报

4

主题

22

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2016-7-17
 楼主| 发表于 2016-7-24 19:30 | 显示全部楼层
宏辉电气 发表于 2016-7-23 14:40
三相用电 一层分配一相 基本上可以了 不过自复式装一个三相的就可以 没必要每层一个 电磁漏保作为总漏保 分 ...

空调主机是地源热泵,在4P开关后面直接接了一组电到机房电柜了,所以图中没有表示哦~

我也在纠结自复式用1个三相还是3个单相的。。。。用法是一样不?我先想用3个单相的,是因为1楼的总表箱位置不是很充裕,,,还有就是感觉分开来稳当点。。。免得一跳全屋3层都跳。。。不知道我的理解对不对,,,三相自复式是一起跳吗?单相只跳自己一个吧


谢谢
回复

使用道具 举报

32

主题

164

帖子

1

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2015-12-22
QQ
发表于 2016-7-25 15:33 | 显示全部楼层
单相的,只跳受保护的那一相,三相的由于接在总的上面受保护的是总的线路。
个人建议三相的没必要加自复式,单相的要加。
回复

使用道具 举报

4

主题

22

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2016-7-17
 楼主| 发表于 2016-7-26 13:21 | 显示全部楼层
mark_xzq 发表于 2016-7-25 15:33
单相的,只跳受保护的那一相,三相的由于接在总的上面受保护的是总的线路。
个人建议三相的没必要加自复式 ...

我除了地源热泵用三相,其他家里全部220V的
我的想法1楼 2楼 3楼各用一相,,,那么需要每层加一个2P自复式过欠压吧,,
谢谢
回复

使用道具 举报

32

主题

164

帖子

1

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2015-12-22
QQ
发表于 2016-7-27 16:41 | 显示全部楼层
ajbenny 发表于 2016-7-26 13:21
我除了地源热泵用三相,其他家里全部220V的
我的想法1楼 2楼 3楼各用一相,,,那么需要每层加一个2P自 ...

是的,每相用个自复式,我们一直推荐客户在进户电压是380V的情况下用自复式,是因为有客户以前没考虑好,由于负载不平衡导致家里的设备烧坏的情况
回复

使用道具 举报

4

主题

404

帖子

0

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2011-3-27
QQ
发表于 2016-8-3 10:13 | 显示全部楼层
从成本计算 三相过欠压会低很多 而且过欠压一般发生在外部线路 而且一般不止一相过欠压 所以分单相跟三想一起没区别 反而三相更安全 至于三相负载不平衡跟你烧设备没一点关系!如果电箱空间有限 可以拆分成单相过欠压分装到各分箱做为单相用,这种情况也就是一个分箱只用一相电源就可以 如果你分箱有三相用电设备 那你也没办法用单相过欠压的!
回复

使用道具 举报

4

主题

22

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2016-7-17
 楼主| 发表于 2016-8-3 20:38 | 显示全部楼层
宏辉电气 发表于 2016-8-3 10:13
从成本计算 三相过欠压会低很多 而且过欠压一般发生在外部线路 而且一般不止一相过欠压 所以分单相跟三想一 ...

谢谢,分箱没有三相设备,家里就机房一个地源热泵用三相,有独立配电箱。
大佬的意思,我分层了,每层一相了,就不纯在短零带来的电压升高风险

欠过压,内线除了短零,不存在过欠压一说,对吗?排除短零情况外的过欠压,都是外部线路的事情,说白了就是供电局的事情。。。这么理解,对吗,谢谢
回复

使用道具 举报

9

主题

364

帖子

0

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2010-12-4
发表于 2016-8-3 23:35 | 显示全部楼层
要断路器也可以上我家看看哦
回复

使用道具 举报

13

主题

496

帖子

73

威望

特级会员

Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5

交易诚信度
16
注册时间
2005-4-28
发表于 2016-8-4 10:54 | 显示全部楼层
本帖最后由 ma1978 于 2016-8-4 11:10 编辑

地上三层加地下室,三相供电,没用地暖,地下室做影音室,中央空调两个外机12P。一个厨房4个卫生间.,没有需要380V的电器。 请楼上大侠们帮忙画张电箱分配图~
而当风起的时候
我也只不管紧一紧衣裾
护住我那仍在低唱的心
不让秋来偷听

音响听音室专用扩散板http://item.taobao.com/item.htm?id=8960834142
回复

使用道具 举报

9

主题

1030

帖子

67

威望

特级会员

Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5

交易诚信度
0
注册时间
2003-1-6
发表于 2016-8-8 21:10 | 显示全部楼层
LZ看来思路不错,对电气的安全非常重视,提我的看法:
1.每层设总漏电开关肯定好,电磁式肯定更好,但要注意线路长的感应误动作和保护协调,建议采用100mA的漏电,而对于重点地区,如浴室和厨房的建议用10mA的电磁式漏电;
2.欠过压自复当然单相比用三相总保护好,主要是保护由于中性零线断路而三相严重不平衡时的过欠压;
3.为了保护雷击破坏,建议加浪涌保护,当然接地必须非常可靠。
回复

使用道具 举报

32

主题

164

帖子

1

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2015-12-22
QQ
发表于 2016-8-17 20:02 | 显示全部楼层
来我们ABB吧,你这样的,我们公司都有,我们在上海欢迎来店
回复

使用道具 举报