在咨询不同牌子的循环泵的客服,得到的答案是不一样的。有一家说,燃气的,装在燃气的冷水进口。空气能,要装在热水出口。。。另一家说,都是装冷水口。
我理解从温度控制的角度,装冷水口比较科学一点,热水口肯定几秒就达到设定水温了。。。所以不懂为何第一家的客服说空气能要装在热水口呢。。不知道有没有什么其他的讲究,产品的原理按说都一样的吧。特来请教达人。
回复

使用道具 举报

1

主题

173

帖子

0

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2007-10-20
发表于 2016-7-1 09:18 | 显示全部楼层
常规都是安装在冷水端的。

当然安装在热水端也是可以使用的,但是如果你设置在温控档的话会不大准确。

不过家庭使用循环泵不建议用温控,能耗巨大。
回复

使用道具 举报

30

主题

3530

帖子

48

威望

特级会员

Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5

交易诚信度
0
注册时间
2008-5-27
发表于 2016-7-1 10:39 来自家电论坛网手机触屏版 | 显示全部楼层
别忘了做保温,我被能率的售后以及装潢公司坑了,没装保温
回复

使用道具 举报

3

主题

13

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2016-6-1
 楼主| 发表于 2016-7-1 10:54 | 显示全部楼层
hcjf2002 发表于 2016-7-1 09:18
常规都是安装在冷水端的。

当然安装在热水端也是可以使用的,但是如果你设置在温控档的话会不大准确。

我是打算到天冷了,用循环泵的定时功能+温控,早上6-8点,晚上7-9点,其他时间待机不运作。这样估计不会费太多电。
回复

使用道具 举报

3

主题

13

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2016-6-1
 楼主| 发表于 2016-7-1 10:55 | 显示全部楼层
飞翔的荷兰人 发表于 2016-7-1 10:39
别忘了做保温,我被能率的售后以及装潢公司坑了,没装保温

我热水和回水通知项目经理要做保温了。现在还在铺电线
回复

使用道具 举报

1

主题

173

帖子

0

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2007-10-20
发表于 2016-7-1 14:54 | 显示全部楼层
诅咒铠甲 发表于 2016-7-1 10:55
我热水和回水通知项目经理要做保温了。现在还在铺电线

保温必须做的
回复

使用道具 举报

3

主题

453

帖子

2

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2014-5-28
发表于 2016-7-1 21:16 | 显示全部楼层
赶脚内置循环泵相对要好些
回复

使用道具 举报

30

主题

3530

帖子

48

威望

特级会员

Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5

交易诚信度
0
注册时间
2008-5-27
发表于 2016-7-1 22:46 来自家电论坛网手机触屏版 | 显示全部楼层
扬扬 发表于 2016-7-1 21:16
赶脚内置循环泵相对要好些

水循环的话屋子太小他也不会启动,我家偏小,那个循环泵一开始装了不启动,后来售后在阀门里塞了东西,才正常工作