我的在苏宁购的松下空调,怡岚1匹,安装时我看着他抽真空的,只用了2分钟多点。我说这么短时间,不能拔,他说都是这么做的,都负压了,真空泵声音都变了再抽没意义。NND,盯着也没用,他还说,变频一定要抽真空,靠,你都知道抽真空,可以抽的时间太短了。我看了说明书,也可以采用直接排空法安装。但我的这种抽真空,估计还不如排空法。
回复

使用道具 举报

30

主题

782

帖子

0

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2012-7-13
发表于 2016-4-27 15:19 | 显示全部楼层
楼上您是比烂吗?
投诉就是了
回复

使用道具 举报

12

主题

499

帖子

0

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2016-3-23
发表于 2016-4-27 18:04 来自家电论坛网手机触屏版 | 显示全部楼层
真空泵大的话,也行了,

抽真空意义不在抽空气,而是水汽,水在低压下气化快,还是时间长了好