第一步:连接空调管路,拆下维修口阀帽,把真空表软管连接至空调三通阀维修口并拧紧,确认顶针已被顶开。(没收内六角扳手)
第二步:先开真空泵,再开压力表,观察压力表指针变化:这一步就是在对配管和内机盘管进行真空干燥。一般情况下压力表指针在几秒钟内就会指向-0.1Mpa。
第三步:根据说明书要求抽真空20分钟。
第四步:先关闭表阀,再关闭真空泵,做负压保压五分钟,观察压力表指针有无上升。
第五步:打开二通阀(液阀/细阀)螺帽,用内六角扳手开启液阀四分之一圈,五秒左右关闭,观察压力表指针是否回正,并做正压保压5分钟,若压力保持,可快速拧开维修口上的连接管。若有压降,请排除漏点后根据情况选择重新保压或者重新抽真空。(归还内六角扳手)
第六步:用内六角全开气阀液阀,然后拧紧气阀液阀和三通阀维修口的阀帽。
请各位看看抽真空步骤还有什么需要完善的地方? 疑问: 1、第四步:关闭先关闭表阀,再关闭真空泵,关闭表阀多久后,关闭真空泵?负压保压,是关闭表阀后,继续开着真空泵5分钟后关闭? 2、第四部关闭表阀,真空泵后,什么时候可以摘掉表阀和真空泵?是第五步再正压下,快速开维修口上的连接管,这就是摘压力表吗? 3、摘表后,是先拧紧三通维修口阀帽,再用内六角全开气阀液阀还是无所谓维修口不拧紧,直接开气阀液阀?
|