[空调] 新买的大金EMAX5的P系列25的机器出风口测试

[复制链接]

13

主题

78

帖子

0

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2009-4-27
发表于 2015-6-24 18:44 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册 家电论坛,众多有奖活动等你来参与!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

x
请教各位大师,今天对机器进行了测试,条件如下:1.房间9m2,朝北,不顶楼,室温29℃,保温一般(开门状态)。结果:开机接近1h后,测出风口温度20.6℃(不在降低的),回风口温度27℃;因没有功率计,只有维克多的数字温度计一个。因时间有限就没有再测试了;请教各位大师此机器正常吗?感觉没有核心科技的出风口温度低啊,核心科技的出风口温度感觉刺骨,大金这个机器没有此种感觉,对吗?谢谢赐教!
回复

使用道具 举报

3

主题

413

帖子

0

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2015-6-2
发表于 2015-6-24 19:56 来自家电论坛网手机触屏版 | 显示全部楼层
您这是设定多少度呀
回复

使用道具 举报

13

主题

78

帖子

0

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2009-4-27
 楼主| 发表于 2015-6-24 21:50 | 显示全部楼层
18度,强劲风
回复

使用道具 举报

60

主题

803

帖子

0

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2012-4-18
发表于 2015-6-24 21:53 | 显示全部楼层
风太大了,出风口温度反而高,你开自动风才行
回复

使用道具 举报

13

主题

78

帖子

0

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2009-4-27
 楼主| 发表于 2015-6-24 22:05 | 显示全部楼层
当时是自动风啊,不过采用了左右上下自动扫风全开了
回复

使用道具 举报

44

主题

902

帖子

5

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2008-6-25
发表于 2015-6-24 22:11 来自家电论坛网手机触屏版 | 显示全部楼层
温度计离出风口多少距离?
回复

使用道具 举报

13

主题

78

帖子

0

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2009-4-27
 楼主| 发表于 2015-6-24 22:14 | 显示全部楼层
就在出风口的叶片那里,那胶布粘在叶片上了,后来将左右及上下摆风都停止了,只向下吹风,不知道正常的温度范围是多少才合适呢
回复

使用道具 举报

164

主题

1万

帖子

62

威望

荣誉会员

Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8

交易诚信度
0
注册时间
2005-10-24
发表于 2015-6-24 23:05 | 显示全部楼层
感觉不对劲, 测一下功率, 如果满功率运行,最小温差(进出风)也得有8度以上.
抵制日货,人人有责!要铁骨不要铁嘴!航母直接搁浅钓鱼岛!
回复

使用道具 举报

164

主题

1万

帖子

62

威望

荣誉会员

Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8

交易诚信度
0
注册时间
2005-10-24
发表于 2015-6-24 23:06 | 显示全部楼层
安装不好或者漏了可能性比较大
抵制日货,人人有责!要铁骨不要铁嘴!航母直接搁浅钓鱼岛!
回复

使用道具 举报

13

主题

78

帖子

0

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2009-4-27
 楼主| 发表于 2015-6-24 23:13 | 显示全部楼层
手边没有功率计啊,可以推荐一个吗,我网购一个,被迫兄
回复

使用道具 举报

13

主题

78

帖子

0

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2009-4-27
 楼主| 发表于 2015-6-25 04:53 | 显示全部楼层
自己顶一个
回复

使用道具 举报

164

主题

1万

帖子

62

威望

荣誉会员

Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8

交易诚信度
0
注册时间
2005-10-24
发表于 2015-6-25 08:42 | 显示全部楼层
力创 计量 插座 有16A、10A  根据插头大小选
抵制日货,人人有责!要铁骨不要铁嘴!航母直接搁浅钓鱼岛!
回复

使用道具 举报

13

主题

78

帖子

0

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2009-4-27
 楼主| 发表于 2015-6-25 09:01 | 显示全部楼层
我的温度计应该不错的,就是维克多那个,做万用变的哪个牌子;另外昨天的湿度确实比较大,达到了80%多吧,我今天再去试试,我现在想找到问题的所在,如果确实有问题,我要找大金售后了。被迫兄能不能教一些关于合格空调的检测方法呢,谢谢!
回复

使用道具 举报

13

主题

78

帖子

0

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2009-4-27
 楼主| 发表于 2015-6-25 09:03 | 显示全部楼层
被迫兄,有好几种型号啊,能不能推进一个性价比搞得呢!谢谢。
回复

使用道具 举报

3

主题

413

帖子

0

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2015-6-2
发表于 2015-6-25 09:05 | 显示全部楼层
青年壮丁 发表于 2015-6-25 09:01
我的温度计应该不错的,就是维克多那个,做万用变的哪个牌子;另外昨天的湿度确实比较大,达到了80%多吧, ...

设定18度出风口只得20度,要找售后来检测。