双十一买的两台机,前几天刚安装,师傅只带来最低档的真空泵,无表阀。
一台抽一个半小时,然后直接拔管。测试结果:室内外气温20度,设置32度,十五分钟后,进风温度25.4,出风温度50,实测功率976.8,实测制热量0.336*24.6*750=6281,实测能效比6.43。
一台抽20分钟,打开液阀,真空泵听到变声马上关机然后拔管。测试结果:设置32度,十五分钟后,进风温度25.,出风温度45,实测功率1298,实测制热量0.336*20*750=5040,实测能效比3.88。
没有表阀的抽真空安装,看来也不一定影响到空调的效能,估计这就是大多数安装工不严格按照要求抽真空的原因。
回复

使用道具 举报

3

主题

123

帖子

2

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2006-12-27
发表于 2015-1-28 23:08 | 显示全部楼层
第二台的方法是严重错误的,正确的是抽到时间后关闭真空泵不拔管,看是否有漏气,没有就开液阀10秒再关闭,最后拔管,把2个阀全开,就可以试机了。你那样直接让真空泵吸走了冷媒,虽然时间可能很短,但比第一台那样更糟糕。再说抽真空真的没有必要1个半小时,35的机器15-30分钟足够了,大金的说明书上写明超过10分钟就可以了。
回复

使用道具 举报

164

主题

1万

帖子

62

威望

荣誉会员

Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8

交易诚信度
0
注册时间
2005-10-24
发表于 2015-1-28 23:14 | 显示全部楼层
亲,木有这么玩的呀。。。抽1.5个小时,那种泵,润滑不好还不如抽15分钟.第二种方法就更是七八了,楼上已经说了。

至于你说的能效比到了6,呵呵不可能这么高的。
抵制日货,人人有责!要铁骨不要铁嘴!航母直接搁浅钓鱼岛!
回复

使用道具 举报

21

主题

3151

帖子

11

威望

高级会员

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

交易诚信度
0
注册时间
2010-10-16
发表于 2015-1-28 23:21 来自家电论坛网手机触屏版 | 显示全部楼层
看室外温度啦。
回复

使用道具 举报

3

主题

93

帖子

0

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2014-8-4
 楼主| 发表于 2015-1-28 23:24 | 显示全部楼层
功课做得不好,安装后才发现表阀的重要性,测试后才心安点。能效比高估计是室外气温高的原因。能效比3.8那台安装在10平方的房子里,门窗全开,设置30度,15分钟内空调停机了两次。
回复

使用道具 举报

21

主题

3151

帖子

11

威望

高级会员

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

交易诚信度
0
注册时间
2010-10-16
发表于 2015-1-29 09:07 | 显示全部楼层
支持经验分享。我前几天测科龙的2匹挂机,室外14度,空调开最大风,结果进风温度21.5度,出风温度55度。按能效比也接近5了。标称能效比是按室外7度标准测的。
回复

使用道具 举报

20

主题

639

帖子

36

威望

高级会员

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

交易诚信度
0
注册时间
2006-5-30
发表于 2015-1-29 21:19 | 显示全部楼层
我上次早就说过无表无阀抽30分钟 远不如有表有阀正确抽真空5分钟。   但是论坛各位LM就是死认了抽真空一定要20分钟以上,不管方法对不对,20分钟以下的一律认定安装失败,哎!
回复

使用道具 举报

38

主题

304

帖子

1

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2012-8-16
发表于 2015-1-30 10:45 | 显示全部楼层
我一直在思考,既然抽真空这么重要为什么厂家不重视呢?不重视的结果到最后不是自己麻烦吗?
回复

使用道具 举报

25

主题

5798

帖子

19

威望

高级会员

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

交易诚信度
0
注册时间
2009-5-3
QQ
发表于 2015-1-30 13:08 来自家电论坛网手机触屏版 | 显示全部楼层
哪里来麻烦。本来就没问题的事,被扯成这样。
回复

使用道具 举报

25

主题

5798

帖子

19

威望

高级会员

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

交易诚信度
0
注册时间
2009-5-3
QQ
发表于 2015-1-30 13:09 来自家电论坛网手机触屏版 | 显示全部楼层
投诉的也就论坛里多谢
回复

使用道具 举报

25

主题

5798

帖子

19

威望

高级会员

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

交易诚信度
0
注册时间
2009-5-3
QQ
发表于 2015-1-30 13:09 来自家电论坛网手机触屏版 | 显示全部楼层
前提 这些人也不是典型客户啊 干嘛死磕这些需求
回复

使用道具 举报

3

主题

93

帖子

0

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2014-8-4
 楼主| 发表于 2015-1-30 18:10 | 显示全部楼层
今天室外温度8.5度,基本接近标准测试的温度了。又测试了一次。开机十五分钟后,进风温度19,出风温度44.4,实测功率1399,实测制热量6652,实测能效比4.54。
第二台进风温度19.3,出风温度44,实测功率1454,实测制热量6224,实测能效比4.28。这台第一次测试时由于频繁停机,有可能影响到结果不准确。
回复

使用道具 举报

34

主题

381

帖子

0

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
1
注册时间
2006-11-27
发表于 2015-1-30 21:44 | 显示全部楼层
201403cw 发表于 2015-1-30 18:10
今天室外温度8.5度,基本接近标准测试的温度了。又测试了一次。开机十五分钟后,进风温度19,出风温度44.4 ...

表纠结,问题不大。
回复

使用道具 举报

49

主题

1859

帖子

7

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2013-6-13
QQ
发表于 2015-2-5 15:17 | 显示全部楼层
说实话厂家能够要求安装变频空调必须抽真空就已经很不错了~~
客厅:HE18KC 主卧:35CVX 次卧:26月亮 儿童房:25BGX 书房:25CVX 地下室:fujitsu R 客卧:25CVX
回复

使用道具 举报

21

主题

3151

帖子

11

威望

高级会员

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

交易诚信度
0
注册时间
2010-10-16
发表于 2015-2-5 16:27 | 显示全部楼层
不知耐久性如何,用上5年还能保持这个性能吗?科龙这款机子我用下来感觉很不错,昨天晚上室外0-3度,空调从晚上9点开到早上8点,11个小时,开23度,床头柜上的温度计显示21.3度,耗电5.3度。我的地面车库在主卧正下方,早上去开车,看到空调下方一滩水,估计有化霜动作。