杨老师分析的对,应该是变压器挂了。
要检查变压器是否有匝间短路,测电阻往往很难判断,因为输出绕组的电阻本身较小,短路和正常情况难以准确判别,有3个简单的办法,方法如下:
1.把变压器拆下来,焊去次级的所有负载,让次级各个绕组都空载;在初级接入一个10V~36V的交流电压,并串入电流表监测电流。如果变压器是正常的,那么电流应该在20mA~100mA以内,如果变压器有次级绕组匝间短路,那么电流一般会上到200mA以上;若初级短路,这个电流还会更大些。
2.如果你的变压器次级标注有各组电压输出,那么无需脱开次级的连线,在初级接入一个36V~50V的交流电压,测试次级各绕组输出电压。如果变压器是正常的,那么各绕组输出电压如果和比例换算值相当,那么变压器应该没有大的问题,如果变压器有次级绕组匝间短路,那么这个绕组的电压肯定比换算值低很多;若初级短路,那么次级各组电压都会比换算值小很多。
如果嫌上面的方法麻烦,那就用下面的方法吧:
3.把变压器拆下来,焊去次级的所有负载,让次级各个绕组都空载;在初级串入一只220V/60W的白炽灯泡,接入220V市电。如果变压器是正常的,那么灯泡的灯丝不会发光或基本只是有点红,而且长时间通电变压器都不会热,也不会有叫声;反之,如果变压器有初级短路或次级绕组匝间短路,那么灯泡会亮起来,变压器会出现因过载而发出的牛叫、振动、迅速发热等现象。
|
|