跑步回来,看到小区管电工钥匙的人在,要了钥匙折腾电箱去。
其实这楼下总电箱,想动它狠久了。
(PS:后续内容强电危险,需要电工基础,且操作时必须断开供电,请勿模仿!!)

一楼总配电箱,三个问题:
1、用的普通拉合开闸刀开关+保险丝,供电效果肯定打折扣,严重影响我对音响表现的YY。。
2、很奇怪,总电箱到各户入户之间,火线、地线都用10平方(目测地线似乎还要大些),但零线却全部用的6平方,到各户门口强电箱入户时再接驳成10平方。
3、地线到各户门口强电箱至少有10平方,这一点赞一下地线质量。但虎头蛇尾,入户时全部接驳成1.5平方了,K。门口强电箱到入户配电箱也就1、2米距离。就因为入户地铁缩水,电工将全屋地线都用了和入户一样的1.5或1平方,搞得我非常郁闷。
非常不解,从地线设计用料来看,这个小区的强电承包商应该比较严谨的,但为何零线不和火线一样用10平方?以为是三相入户?TNND。。。

解决方案:
1、在物色断路器,代替闸刀开关+保险。进入范围的有日本原产三菱100A,施耐德或西门100A。
三菱在国内有二家工厂,大连和厦门,能买到的都是国产的。所谓进口,网上搜索了两天,基本都是高仿。施耐德或西门子,也是国产的。请大家推荐品牌型号。
2、零线问题,由于是6平方单支线,虽然比不上火线10平方,但也够用了,暂不管。
3、买段6平方以上的线重新接地线拉进来。

中长期有个打算,之前装修听音室还剩下3、4十米荔湾线,看哪天直接从一楼总配电箱拉一路独立线路上来给听音室及家庭影院供电。住7楼,且不与总电箱同一边,工程量不是一般的大,得看心情。

霓虹下
夜太黑
怀里你孤单说着
要为玫瑰
附上夜的颜色
回复

使用道具 举报

25

主题

746

帖子

25

威望

高级会员

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

交易诚信度
0
注册时间
2005-7-10
 楼主| 发表于 2013-8-4 12:01 | 显示全部楼层
想了下,零线小一级,难道楼下总电箱里,是三相平均分配给各住户供电的?
等会再看看去。
霓虹下
夜太黑
怀里你孤单说着
要为玫瑰
附上夜的颜色
回复 支持 反对

使用道具 举报

5

主题

111

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2013-5-31
发表于 2013-8-4 21:02 | 显示全部楼层
前两天在公司的废料堆里捡了个全新的西门子100A的空开,不过是单相的。。体积跟60A的三相空开一样大。。
音联邦
回复 支持 反对

使用道具 举报

388

主题

3328

帖子

44

威望

特级会员

Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5

交易诚信度
0
注册时间
2011-1-6
QQ
发表于 2013-8-5 00:04 | 显示全部楼层
楼主,你想私自改动公共配电设施?小心家访[s:97]
回复 支持 反对

使用道具 举报

2

主题

70

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2010-8-11
发表于 2013-8-5 00:36 | 显示全部楼层
不管楼下总电箱是否是三相分配,单独住户的入户线,火地零,入户全部10平方,户内线径根据实际需要再定,但要保证留有一定余量。
回复 支持 反对

使用道具 举报

25

主题

746

帖子

25

威望

高级会员

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

交易诚信度
0
注册时间
2005-7-10
 楼主| 发表于 2013-8-5 17:56 | 显示全部楼层
wind365 发表于 2013-8-4 21:02
前两天在公司的废料堆里捡了个全新的西门子100A的空开,不过是单相的。。体积跟60A的三相空开一样大。。

额,马上发PP来看看。。。
回复 支持 反对

使用道具 举报

25

主题

746

帖子

25

威望

高级会员

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

交易诚信度
0
注册时间
2005-7-10
 楼主| 发表于 2013-8-5 22:06 | 显示全部楼层
PCBB 发表于 2013-8-5 00:36
不管楼下总电箱是否是三相分配,单独住户的入户线,火地零,入户全部10平方,户内线径根据实际需要再定,但 ...

灰常赞成此说法。
回复 支持 反对

使用道具 举报

25

主题

746

帖子

25

威望

高级会员

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

交易诚信度
0
注册时间
2005-7-10
 楼主| 发表于 2013-8-5 22:08 | 显示全部楼层
上几张折腾电箱的PP:

昨天 21:56 上传
下载附件 (200.89 KB)




地(绿黄)火(红)零(黄):

昨天 21:56 上传
下载附件 (162.44 KB)




之前严重怀疑入户的这段10平方与6平方零线接线。拆开胶布看情况,用的线束夹,规范牢固,放心了。

昨天 21:56 上传
下载附件 (157.4 KB)




昨天 21:56 上传
下载附件 (154.77 KB)




拆地线。
地线入户之段是后期小区电工接的,很一般,拆了重接
线径也不统一,4平方单支是入邻居的,1.5多支才是我的,随意松散的缠在上面:

昨天 21:56 上传
下载附件 (179.42 KB)




重接后效果:

昨天 21:56 上传
下载附件 (160.29 KB)


霓虹下
夜太黑
怀里你孤单说着
要为玫瑰
附上夜的颜色
回复 支持 反对

使用道具 举报

25

主题

746

帖子

25

威望

高级会员

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

交易诚信度
0
注册时间
2005-7-10
 楼主| 发表于 2013-8-6 11:47 | 显示全部楼层
找到个进口富士100A2P,先凑合用着。

估计今天到货,到时看看真假:

昨天 17:28 上传
下载附件 (286.34 KB)




昨天 17:28 上传
下载附件 (220.84 KB)


为什么先100A?而不是50A或63A?

6平方铜线明线长时间额定电流为48A,容许瞬间功率20KW左右(指足够空开反应的瞬间),公式后电流峰值粗略计算91A左右,考虑到这点其实我很想用国产施耐德三菱或西门子63A(最好是75A但似乎国内无些规格),可惜网上网下找了几天,这种塑壳的没货。

选100A一是考虑以后可能会将零线换成与火、地线一致的10平方,二是由于入户后还分别经过一个63A的漏电总开关及之后各组16-63A不等的空气开关,考虑保证大一点的触点面积,减少前端及后面的层层损耗,先用着看看,可能我考虑真有不足。
分析能力这个开关是25KV的,如果不是仿品,性能应该没问题。

另外针对火地线与零线截面不一致问题,今天重新观察了楼下总电箱。发现是将市电线路进来的三相相线平均分配给全部住户作单相入户相线的,然后零地线共用。这样从大处看来是多相平衡供电的应用,可能电工就用了少一号的零线。只是实际上三相是不可能平均分配的,因为各相的负载住户用电不可能均衡。说到底还是三线截面一致来得干净省心。

诸多误区,请大家多加指正。
霓虹下
夜太黑
怀里你孤单说着
要为玫瑰
附上夜的颜色
回复 支持 反对

使用道具 举报

25

主题

746

帖子

25

威望

高级会员

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

交易诚信度
0
注册时间
2005-7-10
 楼主| 发表于 2013-8-6 11:47 | 显示全部楼层
入户后我用的组63A漏电+空开总关,下分8组16-63A空开至各厅房独立供电:

户内电箱由于之前新居装修时画了布线图给电工的。但强电施工时我出差外面几个月,未能现场监工,布线混乱且不规范。之前的模样:



年前也是趁小孩放寒假回乡下,咬牙全部拆出来,重新布线配电:
后悔当时电箱买小了。。。



整理后现在的样子:
现在大厅及及房各有1-3路独立供电,且大部分照明均与插座分立了:




(下面布线图中,漏电开关输入输出标反了。实际接线是左零(蓝)右火(红)。)



具体见“时隔6年,听音室重启”一帖:
http://www.av199.com/thread-507716-1-1.html
霓虹下
夜太黑
怀里你孤单说着
要为玫瑰
附上夜的颜色
回复 支持 反对

使用道具 举报

25

主题

746

帖子

25

威望

高级会员

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

交易诚信度
0
注册时间
2005-7-10
 楼主| 发表于 2013-8-6 11:48 | 显示全部楼层
已经订了100A2P富士EA102B,就等到货后看看是否真品了。
发几张1楼总电箱及布线铺设图:

27 分钟前 上传
下载附件 (201.3 KB)




上图不足是零线排没有作防锈处理,应该镀锌的。现在已经生锈了。后期若再加装零线就要除锈处理了。


下图右二拿掉下盖的是我的闸刀开关,保险丝规格40A先用着。
右侧还有一块较大的空间,以后要以装更大体积的器件:

27 分钟前 上传
下载附件 (187.49 KB)




明线入铁槽铺设,线槽都分段多点接地:
这布铺设方式散热、屏蔽效果好,后期维护方便。
二楼后入墙,但里面设置足够大的操作空间,长宽深约3米*2米*0.25米。

27 分钟前 上传
下载附件 (131.05 KB)




霓虹下
夜太黑
怀里你孤单说着
要为玫瑰
附上夜的颜色
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

139

帖子

1

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2007-3-10
发表于 2013-8-6 15:13 | 显示全部楼层
不知LZ是什么小区物业,看配电箱照片,的确很糟糕,完全是60-70年代的产物,建议楼主向物管索取原设计图纸,核查设计及施工方的问题。

原则上一户一表供电,层间配电箱后独立专线,一般楼盘为2*6平方到户,高尚楼盘2*10平方以上到户,地线2.5平方。(地线你家那种做法亦可,不过T线出来不可

靠,很少用,)再有,层间配电箱进线,跟居楼层总用户数用电量算出,你提到的三相10平方进线,这么多用户绝对有问题 ...


回复 支持 反对

使用道具 举报

25

主题

746

帖子

25

威望

高级会员

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

交易诚信度
0
注册时间
2005-7-10
 楼主| 发表于 2013-8-6 18:05 | 显示全部楼层
本帖最后由 falling夜玫瑰 于 2013-8-6 18:08 编辑
huagee 发表于 2013-8-6 15:13
不知LZ是什么小区物业,看配电箱照片,的确很糟糕,完全是60-70年代的产物,建议楼主向物管索取原设计图纸, ...


原理图估计难以找到了。
总进线不只10平方。目测至少25平方或以上的。
6-10平方已经是独立到各电表及入户线了。
另外电工规范没有规定一定要将电表与电箱装于每层入户处,目前小区集中在1楼装表我觉得问题不大,因此从总开关出来后就已经是独立的供电线路了。


地线接线用的是T形打结缠绕+外层2.5平方单支裸铜线缠绕加固的,牢固程度与接触面积应该都合格。