先看图: 方案181.JPG
1、图中灰色部分为门口楼梯间,打算送风机和过滤箱安装在此处,因为家中已装修完毕,实属无奈。另外对设备噪音的控制也无需太多考虑了,是否可行?
2、进风可取室外空气,但楼外是马路,空气质量差;现想直接取楼道内空气是否更好,毕竟灰尘少、温差小。不知新鲜度如何?(我在18层,一层大门上部为铁栅栏,可通风)。
3、卧室部分安装3个动力出风口,其中一个在主卫,安装排气扇进入烟道,排气效率影响几何?这里是否需要安装逆止阀?考虑到入住后墙壁打孔的问题,另外两个出风口想安装在玻璃窗上,特别是出风口3的位置,整个就是一个阳台,只有玻璃窗,有没有合适的排风机?
4、建筑面积181平米,需要多大的设备可以满足?
5、一旦安装排气口后,隔音问题和不用时的防风沙问题怎么解决?
还没动手就想到这么多问题{:soso_e101:}。


回复

使用道具 举报

69

主题

1991

帖子

37

威望

禁止访问

交易诚信度
30
注册时间
2009-1-9
发表于 2013-4-1 12:48 | 显示全部楼层
[s:33]难道现而今空气质量已经到了如此地步了,看来换到山里住才是王道
签名被屏蔽
回复 支持 反对

使用道具 举报

9

主题

165

帖子

3

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2013-3-17
发表于 2013-4-1 15:01 | 显示全部楼层
你这个我到建议你做在厨房吊顶里。
放在楼梯间保不齐早上起来发现设备都给人拆走了。

通过窗户排风是有窗式排风扇的。
但是窗式排风扇口径大,排风量过大,大过你的进风。一下子可能就抽成负压了。
而且风机在窗户上转,很容易形成共振。
实在不愿意给墙上打孔,我觉得可以试试给窗户上开个圆洞,用自然新风口。
回复 支持 反对

使用道具 举报

65

主题

1540

帖子

2

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
5
注册时间
2005-7-11
发表于 2013-4-1 15:51 | 显示全部楼层
[s:97]
回复 支持 反对

使用道具 举报

53

主题

2179

帖子

108

威望

版主

Rank: 10

优秀斑竹奖

交易诚信度
0
注册时间
2006-8-7
发表于 2013-4-1 16:36 | 显示全部楼层
关注换气的越来越多
回复 支持 反对

使用道具 举报

15

主题

314

帖子

0

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2005-3-2
 楼主| 发表于 2013-4-3 20:00 | 显示全部楼层
求意见建议
回复 支持 反对

使用道具 举报

6

主题

73

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2011-10-6
发表于 2013-4-12 23:56 | 显示全部楼层
oldl 发表于 2013-4-12 10:00
对送风机的进风量怎样把握?如果功率太大,会带来噪音问题,另外加上过滤箱后对进风量和风压有多大影响? ...

当有风压存在的时候,进气就不那么顺畅了,除非室内“正压”的空气在你开门、厨卫开排气扇时排了出去,室内空气压力降低,才会有比较大的风量经过风机的。

至于风机进风量如何把握,这个有大概的计算公式的,哥们不防搜索下。
回复 支持 反对

使用道具 举报

15

主题

314

帖子

0

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2005-3-2
 楼主| 发表于 2013-4-12 10:00 | 显示全部楼层
peter1025sm 发表于 2013-4-11 22:38
那就你看看能否弄成全屋正压。

对送风机的进风量怎样把握?如果功率太大,会带来噪音问题,另外加上过滤箱后对进风量和风压有多大影响?有什么建议?
回复 支持 反对

使用道具 举报

6

主题

73

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2011-10-6
发表于 2013-4-11 22:38 | 显示全部楼层
oldl 发表于 2013-4-11 10:19
这也正是我担心的!但如果用自然排气口又担心气流速度不够,影响换气效率。
另外一种可能情况是:如果客 ...

那就你看看能否弄成全屋正压。
回复 支持 反对

使用道具 举报

15

主题

314

帖子

0

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2005-3-2
 楼主| 发表于 2013-4-11 10:19 | 显示全部楼层
peter1025sm 发表于 2013-4-11 00:14
进风口只有一个,排气口却有3个(还是动力的),会不会抽成负压?

这也正是我担心的!但如果用自然排气口又担心气流速度不够,影响换气效率。
另外一种可能情况是:如果客厅部分形成正压,卧室部分形成负压,新风会比较容易进入卧室,也就是说即使卧室内是负压,吸入的也是来自客厅的新风,但却没有了正压系统阻隔从窗户缝隙进来空气灰尘的作用。
如何是好?
回复 支持 反对

使用道具 举报

6

主题

73

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2011-10-6
发表于 2013-4-11 00:14 | 显示全部楼层
进风口只有一个,排气口却有3个(还是动力的),会不会抽成负压?
回复 支持 反对

使用道具 举报

36

主题

113

帖子

0

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2013-5-5
发表于 2013-11-23 21:39 | 显示全部楼层
把房门关上后,房间里面的换气效率会急剧下降吧
回复 支持 反对

使用道具 举报

2

主题

16

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2013-12-20
发表于 2013-12-22 01:41 | 显示全部楼层
就是有个问题,这个需要跑来跑去,开启或者关闭某个风口,比较麻烦,用负压排气自然进气最好。[s:97]
回复 支持 反对

使用道具 举报

15

主题

314

帖子

0

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2005-3-2
 楼主| 发表于 2013-12-11 12:38 | 显示全部楼层
kengreen 发表于 2013-11-23 21:39
把房门关上后,房间里面的换气效率会急剧下降吧

把房间门与地板的间隙适当加大
回复 支持 反对