高难度问题:黄金管或碳纤维浴霸,线管里面要留几根线

http://www.jd-bbs.com/thread-4632434-1-2.html

我相信,如果不是楼主亲身经历,也不会弄清楚这个问题。甚至不觉得这个是个很难的问题。一般的答案是:5(四开+零线)或者6根(四开+零线+地线)。

很显然,我装修的时候,没有考虑浴霸要几根线这样的细节问题。当时记得有朋友对我说过要留7根,我的水电工说不需要那么多,他告诉我一般留5根就够了奥。我也去问了做集成吊顶的人,也说是5根就够了。

不过我还是觉得留点余地比较好,因此要求水电工多加了一条空管上去。


后来就安装了所谓的黄金管浴霸。 没几天发现一个问题,就是洗澡完了,开风机的时候,偶尔会跳闸。 去问了商家师傅,说是潮气引起的,没事。在网上也查了下,也说是水蒸气引起的,没事。

可是频繁的跳闸还是让我觉得不安,后来观察到开了浴霸的时候,面板有点点变形,时间长了,我发现了规律,那就是单纯洗澡不会跳闸

评分

参与人数 1威望 +5 收起 理由
俄的神啊 + 5 很给力!

查看全部评分

回复

使用道具 举报

44

主题

286

帖子

10

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2012-9-13
 楼主| 发表于 2013-1-27 23:23 | 显示全部楼层
规律是:开了浴霸再洗澡会跳闸。 于是终于有一天,我忍不住把吊顶拆开,把浴霸拆下来.
我怀疑是不是哪里受热会短路。

1.JPG

2.JPG

3.JPG
发现没有任何裸露的元件可以短路。

看到全封闭的电机,我知道商家说的潮气短路是不可能的。 这种电机耐水性很强
4.JPG
回复 支持 反对

使用道具 举报

44

主题

286

帖子

10

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2012-9-13
 楼主| 发表于 2013-1-27 23:34 | 显示全部楼层
然后我注意到了电机和黄金管之间的小东西。。。

IMG_0316.JPG

放大了看,一个65度的常开热开关
这是整个浴霸中唯一可能会被温度影响的元件。。。常开就是平常是开路的,到65度以后会连通。

IMG_0315.JPG

顺着线路找到接线端子,发现了一个超级坑爹的事情。。。
注意到蓝色护套线了吗---这就是热开关的进出线
一端连着零线,一端连着风扇开关进线。这样的话,到了65度以上,就会直接把零线和火线短路???
我愣住了,一时间不知道是我想糊涂了吗? 照道理,工厂不会这样设计啊???

IMG_0319.JPG



回复 支持 反对

使用道具 举报

44

主题

286

帖子

10

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2012-9-13
 楼主| 发表于 2013-1-27 23:36 | 显示全部楼层
本帖最后由 yaoyaocong 于 2013-1-27 23:37 编辑



3.JPG

这是浴霸原来的接线,端子是5个啊,不就是四个开关加一条零线麽。。。

传统浴霸.jpg
回复 支持 反对

使用道具 举报

44

主题

286

帖子

10

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2012-9-13
 楼主| 发表于 2013-1-27 23:42 | 显示全部楼层
本帖最后由 yaoyaocong 于 2013-1-27 23:49 编辑

可是楼主想啊想啊,终于想明白了:

和传统灯暖浴霸不同,黄金管或者碳纤维,发热辐射距离短,容易引起本身过热,所以,这类浴霸应该这样设计

1. 四路独立开关: 灯,风,暖1,暖2
2. 要有热保护
3. 热保护不能用过热断路开关,那样一个是保护开关容易烧掉,一个是突然断电引起不舒适
   ===所以,最好的设计就是用常开开关,过热后自动打开风机散热


所以, 楼主的浴霸设计上其实是对的。问题出在哪里呢??
这坑爹的接线方式! 这样过热后直接断路,让空开来完成断电动作! 好危险!

回复 支持 反对

使用道具 举报

44

主题

286

帖子

10

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2012-9-13
 楼主| 发表于 2013-1-27 23:46 | 显示全部楼层
本帖最后由 yaoyaocong 于 2013-1-28 00:00 编辑

厂商的电路图都没有具体到怎么接线,楼主动手画了几个通俗易懂的:

传统的浴霸一般是这样接

传统浴霸接法.jpg

如果照搬到带热保护的碳纤维和黄金管浴霸上,就会引起严重的问题

错误接法.jpg
回复 支持 反对

使用道具 举报

44

主题

286

帖子

10

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2012-9-13
 楼主| 发表于 2013-1-27 23:47 | 显示全部楼层
本帖最后由 yaoyaocong 于 2013-1-27 23:58 编辑

正确的接法应该是这样。。。。所以,应该是要8根线,不要地线的话至少7根,如果要实现两个灯单独控制的话要9根,你答对了吗?

多亏了前面预留的空管,楼主正确的连接了线,试了下,安逸了。发热管开到几分钟后,风扇自动打开了。温度下降后自动关闭。
独立的风扇开关不受影响。只是在自动散热的时候关不掉。

家里有这类浴霸的,回去试试看,只开发热不开风扇,看到时候风扇会自动打开吗? 如果没有,恭喜你,你的浴霸或者是残疾或者是接错了。
如果风扇没有自动打开,手动打开下,没反应吗?恭喜你,你的浴霸残疾了。
如果手动打开就跳闸,恭喜你,你的浴霸有爆炸的风险。


正确接法.jpg
回复 支持 反对

使用道具 举报

44

主题

286

帖子

10

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2012-9-13
 楼主| 发表于 2013-1-27 23:52 | 显示全部楼层
最后,找到了一篇厂商的文件,证实了这其实是个很普遍的问题。。。很多电工都不知道正确的接法。

1.png

2.png
回复 支持 反对

使用道具 举报

65

主题

1540

帖子

2

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
5
注册时间
2005-7-11
发表于 2013-1-28 00:08 | 显示全部楼层
回复 支持 反对

使用道具 举报

44

主题

286

帖子

10

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2012-9-13
 楼主| 发表于 2013-1-28 10:03 | 显示全部楼层
重视,很多卖浴霸的也不知道这个问题的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

33

主题

2169

帖子

35

威望

特级会员

Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5

交易诚信度
21
注册时间
2011-8-12
发表于 2013-1-28 10:09 | 显示全部楼层
:victory:
人生如梦试问谁能料,石头他朝成翡翠
回复 支持 反对

使用道具 举报

30

主题

471

帖子

3

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2011-4-13
发表于 2013-1-28 10:25 | 显示全部楼层
感觉真复杂
回复 支持 反对

使用道具 举报

2

主题

89

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2008-8-19
发表于 2013-1-28 14:39 | 显示全部楼层
呵呵,用智能开关,两条控制,三条电源,共5条就够了
回复 支持 反对

使用道具 举报

53

主题

2179

帖子

108

威望

版主

Rank: 10

优秀斑竹奖

交易诚信度
0
注册时间
2006-8-7
发表于 2013-1-28 17:01 | 显示全部楼层
很给力,安全第一,就是标题不准确。
回复 支持 反对

使用道具 举报

8

主题

132

帖子

1

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2005-11-6
发表于 2013-1-28 20:12 | 显示全部楼层
这么复杂,我还是装个排气扇加个快热炉算了[s:97]
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

关闭

活动推荐上一条 /1 下一条

Archiver|手机版|客服:010-60152166 邮箱:zx@jd-bbs.com|广告合作|账号注销|家电联盟网

京公网安备 11010602010207号 ( 京ICP证041102号,京ICP备09075138号-9 )

GMT+8, 2024-5-15 02:53 , Processed in 0.174602 second(s), 29 queries , Gzip On.

快速回复 返回顶部 返回列表