苏州    2011--5--14   

气温  28~19  多云

空调   格力小金宝 26机,额定制冷量2600w。

房间居住面积   12平方  南向卧室  非顶非西晒。

测量设备  TES 1310  K型热电偶  分辨率 0.1度。

室内初始温度 25.4~25.9度。

空调设置  24度 制冷模式 自动风量 最平出风方向(注:垃圾单导风板,最平出风约35度角)。

测量点位置  空调侧面 1.2M,高度1.5m,距离空调所在墙面60CM。

房间布局.jpg


结论:
     1.不同位置的测量结果表明,定频空调制冷的温度波动幅度有3~4度,相对比较大,也就是

        大家常说的忽冷忽热。

      2.远离空调的位置相比离空调较近的位置的温度波动略小,较远处墙角是3.1度,而较近的桌面位置

        有4度多。


      3.同样的测试点,出风水平时的温度波动幅度2度,而斜出风的时候达到4度,差别明显。

        水平出风不仅有效避免冷风吹人带来的不舒适(不是4度的问题了,可能将是10几度),

         更是使房间的温控精度有效提升。+/-1度相比较+/-2度,人的感受差异非常大。

         再次证明,制冷水平出风是极其重要的。

评分

参与人数 1威望 +1 金钱 +86 收起 理由
z100 + 1 + 86

查看全部评分

马甲藏好,枪手滚粗!
靠忽悠网友赢取私利者,天诛地灭!
回复

使用道具 举报

279

主题

1万

帖子

75

威望

版主

Rank: 10

优秀斑竹奖

交易诚信度
6
注册时间
2004-7-21
 楼主| 发表于 2011-5-14 12:24 | 显示全部楼层
12:04开机后制冷开始,11分钟,最低温度21.1度,而后MS停机(注:没有功率计,风扇低速运转,出风无冷感,以此判断)。
马甲藏好,枪手滚粗!
靠忽悠网友赢取私利者,天诛地灭!
回复 支持 反对

使用道具 举报

279

主题

1万

帖子

75

威望

版主

Rank: 10

优秀斑竹奖

交易诚信度
6
注册时间
2004-7-21
 楼主| 发表于 2011-5-14 12:24 | 显示全部楼层
停机16分钟,室温上升至25.2度。
马甲藏好,枪手滚粗!
靠忽悠网友赢取私利者,天诛地灭!
回复 支持 反对

使用道具 举报

279

主题

1万

帖子

75

威望

版主

Rank: 10

优秀斑竹奖

交易诚信度
6
注册时间
2004-7-21
 楼主| 发表于 2011-5-14 12:36 | 显示全部楼层
再次启动4分钟,温度21.8度,还在下降。。。

风扇转低速。
马甲藏好,枪手滚粗!
靠忽悠网友赢取私利者,天诛地灭!
回复 支持 反对

使用道具 举报

279

主题

1万

帖子

75

威望

版主

Rank: 10

优秀斑竹奖

交易诚信度
6
注册时间
2004-7-21
 楼主| 发表于 2011-5-14 12:39 | 显示全部楼层
12点38分,温度探底,21.0度,听到了继电器声音。
马甲藏好,枪手滚粗!
靠忽悠网友赢取私利者,天诛地灭!
回复 支持 反对

使用道具 举报

240

主题

1万

帖子

95

威望

超级会员

Rank: 6Rank: 6Rank: 6Rank: 6Rank: 6Rank: 6

交易诚信度
0
注册时间
2010-3-19
发表于 2011-5-14 12:48 | 显示全部楼层
原帖由 jybabe 于 2011-5-14 12:24 发表
12:04开机后制冷开始,11分钟,最低温度21.1度,而后MS停机(注:没有功率计,风扇低速运转,出风无冷感,以此判断)。

多少度??
回复 支持 反对

使用道具 举报

240

主题

1万

帖子

95

威望

超级会员

Rank: 6Rank: 6Rank: 6Rank: 6Rank: 6Rank: 6

交易诚信度
0
注册时间
2010-3-19
发表于 2011-5-14 12:49 | 显示全部楼层
原帖由 jybabe 于 2011-5-14 12:24 发表
停机16分钟,室温上升至15.2度。

这个
回复 支持 反对

使用道具 举报

279

主题

1万

帖子

75

威望

版主

Rank: 10

优秀斑竹奖

交易诚信度
6
注册时间
2004-7-21
 楼主| 发表于 2011-5-14 13:01 | 显示全部楼层
马甲藏好,枪手滚粗!
靠忽悠网友赢取私利者,天诛地灭!
回复 支持 反对

使用道具 举报

279

主题

1万

帖子

75

威望

版主

Rank: 10

优秀斑竹奖

交易诚信度
6
注册时间
2004-7-21
 楼主| 发表于 2011-5-14 13:06 | 显示全部楼层
13:06  停机  21.1度。。。
马甲藏好,枪手滚粗!
靠忽悠网友赢取私利者,天诛地灭!
回复 支持 反对

使用道具 举报

44

主题

3104

帖子

36

威望

高级会员

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

交易诚信度
0
注册时间
2006-5-19
发表于 2011-5-14 13:17 | 显示全部楼层
测温点取得有问题
本人性别:男
爱好:女
回复 支持 反对

使用道具 举报

279

主题

1万

帖子

75

威望

版主

Rank: 10

优秀斑竹奖

交易诚信度
6
注册时间
2004-7-21
 楼主| 发表于 2011-5-14 13:20 | 显示全部楼层
原帖由 1234789 于 2011-5-14 13:17 发表
测温点取得有问题


给个合适的测量点,稍后重新测试。。。
马甲藏好,枪手滚粗!
靠忽悠网友赢取私利者,天诛地灭!
回复 支持 反对

使用道具 举报

140

主题

6382

帖子

104

威望

超级会员

Rank: 6Rank: 6Rank: 6Rank: 6Rank: 6Rank: 6

交易诚信度
0
注册时间
2003-4-30
发表于 2011-5-14 13:26 | 显示全部楼层
室内初始温度 25.4~29.9度。

这个,咋回事?

我的测试点是接近墙,因为那里是床头,温度计放床头了
枪手是不麻腿的座便
回复 支持 反对

使用道具 举报

279

主题

1万

帖子

75

威望

版主

Rank: 10

优秀斑竹奖

交易诚信度
6
注册时间
2004-7-21
 楼主| 发表于 2011-5-14 13:30 | 显示全部楼层
原帖由 strongc 于 2011-5-14 13:26 发表
室内初始温度 25.4~29.9度。

这个,咋回事?

我的测试点是接近墙,因为那里是床头,温度计放床头了


没开空调前的温度。

人的活动等原因,温度有波动,温度计很灵敏。。。
马甲藏好,枪手滚粗!
靠忽悠网友赢取私利者,天诛地灭!
回复 支持 反对

使用道具 举报

140

主题

6382

帖子

104

威望

超级会员

Rank: 6Rank: 6Rank: 6Rank: 6Rank: 6Rank: 6

交易诚信度
0
注册时间
2003-4-30
发表于 2011-5-14 13:33 | 显示全部楼层
原帖由 jybabe 于 2011-5-14 13:30 发表


没开空调前的温度。

那也不至于一个房间里温差好几度啊
正常的热电偶使用是需要多次采集后滤波的

[ 本帖最后由 strongc 于 2011-5-14 13:34 编辑 ]
枪手是不麻腿的座便
回复 支持 反对

使用道具 举报

172

主题

1万

帖子

62

威望

荣誉会员

Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8

交易诚信度
0
注册时间
2005-10-24
发表于 2011-5-14 13:35 | 显示全部楼层
3楼温度写错了吧?另,可以测量一下远角位置,把温度计距离空调的侧面距离和正面距离拉到最大(那个侧面距离大选哪侧,尽量放在房间内跟空调位置成对角处),贴到墙上,高度放到1.5M处。
抵制日货,人人有责!要铁骨不要铁嘴!航母直接搁浅钓鱼岛!
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

Archiver|手机版|客服:010-60152166 邮箱:zx@jd-bbs.com|广告合作|账号注销|家电联盟网

京公网安备 11010602010207号 ( 京ICP证041102号,京ICP备09075138号-9 )

GMT+8, 2024-5-20 16:44 , Processed in 0.182792 second(s), 34 queries , Gzip On.

快速回复 返回顶部 返回列表