我前几年买的二手隔离牛一直在用,忽一日发现零火线用电笔量都会亮,问了几个烧友都说正常,但一电工朋友说如果零线对地量有电压就不对,我一量,靠!真有八十多伏的电压,难道是隔离牛坏了?请教下各位。先谢过!
回复

使用道具 举报

35

主题

2141

帖子

6

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2006-12-24
发表于 2010-4-26 18:43 | 显示全部楼层
照规矩隔离变压器的二次侧的零线要重复接地以确保安全.
北昌影音
回复 支持 反对

使用道具 举报

7

主题

413

帖子

3

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
10
注册时间
2005-6-24
发表于 2010-4-26 19:09 | 显示全部楼层
你的隔离牛假了。
丹拿新意境
回复 支持 反对

使用道具 举报

3

主题

77

帖子

5

威望

禁止访问

交易诚信度
0
注册时间
2003-1-7
发表于 2010-4-26 19:38 | 显示全部楼层
理论上应该是零,但实际上由于相位漂移等原因,零线也会产生对地电压。
签名被屏蔽
音联邦
回复 支持 反对

使用道具 举报

35

主题

2141

帖子

6

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2006-12-24
发表于 2010-4-26 19:40 | 显示全部楼层
原帖由 MKYang 于 2010-4-26 19:38 发表
理论上应该是零,但实际上由于相位漂移等原因,零线也会产生对地电压。

单相的哪来啥相位?不好误人子弟的。[s:14] [s:14]
回复 支持 反对

使用道具 举报

51

主题

3100

帖子

21

威望

高级会员

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

交易诚信度
0
注册时间
2006-8-14
发表于 2010-4-26 19:41 | 显示全部楼层
原帖由 MKYang 于 2010-4-26 19:38 发表
理论上应该是零,但实际上由于相位漂移等原因,零线也会产生对地电压。

[s:20] [s:20] [s:20] [s:20] [s:20] [s:20]
回复 支持 反对

使用道具 举报

35

主题

2141

帖子

6

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2006-12-24
发表于 2010-4-26 19:45 | 显示全部楼层
原帖由 AOLEHCH 于 2010-4-26 19:41 发表

[s:20] [s:20] [s:20] [s:20] [s:20] [s:20]

又来个不懂装懂的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

3

主题

77

帖子

5

威望

禁止访问

交易诚信度
0
注册时间
2003-1-7
发表于 2010-4-26 19:54 | 显示全部楼层
原帖由 anony 于 2010-4-26 19:40 发表

单相的哪来啥相位?不好误人子弟的。[s:14] [s:14]


你们家的单项不是从三相上来的吗?自以为是[s:14] [s:14]

另:三相的接地不好也会使零线带电压的。

基本电工原理——进入小区(居民楼)是三相电,相电压220伏,线电压是380伏。

[ 本帖最后由 MKYang 于 2010-4-26 20:00 编辑 ]
签名被屏蔽
回复 支持 反对

使用道具 举报

35

主题

2141

帖子

6

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2006-12-24
发表于 2010-4-26 19:57 | 显示全部楼层
原帖由 MKYang 于 2010-4-26 19:54 发表


你们家的单项不是从三相上来的吗?自以为是[s:14] [s:14]

另:三相的接地不好也会使零线带电压的。

那你画个波形图给我这个自以为是的人学习一下,这相位是怎么飘移的。[s:41] [s:41] [s:41]
回复 支持 反对

使用道具 举报

35

主题

2141

帖子

6

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2006-12-24
发表于 2010-4-26 20:03 | 显示全部楼层
原帖由 MKYang 于 2010-4-26 19:54 发表


你们家的单项不是从三相上来的吗?自以为是[s:14] [s:14]

另:三相的接地不好也会使零线带电压的。

基本电工原理——进入小区(居民楼)是三相电,相电压220伏,线电压是380伏。

那你索性用基本电工原理解释一下为啥相位飘移会让隔离变压器二次侧零线电压有80V吧
回复 支持 反对

使用道具 举报

3

主题

47

帖子

0

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
2
注册时间
2007-9-14
发表于 2010-4-26 20:04 | 显示全部楼层
隔离变压器的功能就是起隔离作用,使次级的两端与大地之间不存在电位差,因此不需要区分零线和火线
回复 支持 反对

使用道具 举报

35

主题

2141

帖子

6

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2006-12-24
发表于 2010-4-26 20:07 | 显示全部楼层
原帖由 wuxitangyining 于 2010-4-26 20:04 发表
隔离变压器的功能就是起隔离作用,使次级的两端与大地之间不存在电位差,因此不需要区分零线和火线
但是由于变压器的初次级绕组之间存在杂散电容,这种隔离不是绝对的。实际上你去测量一个次级不接地的隔离变压器的副边,对地都存在相对电压,同时由于杂散电容和负载的不确定,这个电压也是不确定的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

60

主题

1万

帖子

12

威望

高级会员

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

交易诚信度
2
注册时间
2007-5-10
发表于 2010-4-26 20:10 | 显示全部楼层
小区变压器的中心接头就是“零线”如果小区进户总线接零电阻大就会产生相移。如果掉零,那后果相当严重(等于380v用电器材串联),
回复 支持 反对

使用道具 举报

35

主题

2141

帖子

6

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2006-12-24
发表于 2010-4-26 20:13 | 显示全部楼层
原帖由 sunrong 于 2010-4-26 20:10 发表
小区变压器的中心接头就是“零线”如果小区进户总线接零电阻大就会产生相移。如果掉零,那后果相当严重(等于380v用电器材串联),

终端变压器的中心点一定会重复接地的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

35

主题

2141

帖子

6

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2006-12-24
发表于 2010-4-26 20:15 | 显示全部楼层
所谓相位,是指三相电压的相位关系,但到了你家,只剩单相的时候,就没啥相位了,只有幅值得大小。这里谈到的相位不饱含电压和电流的相位关系。
回复 支持 反对