参考某些空调公司对变频空调制热效果的评定方法,供群里的小伙伴们统一测试方法用。


普通型40机,室内面积23平方:

1.室外气温2℃,空调设定温度20℃,自动风量,“强力模式”。室温恒定在20℃时,出风口最高温度为60℃。(评估出风口温度)

2.室外气温2℃,空调设定温度20℃,自动风量,“强力模式”。当室温稳定时,距离空调约3米,高度为50mm测试点的最高温度可以达到40度以上。(评估足部温度)


寒地型40机,室内面积23平方:

1.室外气温-15℃,空调设定温度20℃,自动风量,“强力模式”。室温恒定在20℃时,出风口最高温度为60℃。(评估出风口温度)

2.室外气温-10℃,室内温度5℃,空调设定温度30℃,自动风量,15分钟室温可以升高到20℃。(旗舰寒地机制热速度)

3.室外气温2℃,室内气温2℃,空调设定温度25℃,自动风量,自动风向。当室温达到20℃是所需要的时间<30分钟。(普通寒地机制热速度)

4.室外气温-5℃,空调设定温度25℃,“强力模式”。当室温稳定时,距离空调约2.5m,高度为50mm测试点的最高温度可以达到40度以上。(评估足部温度)


如下文章可以一起参考。
空调寒地旗舰机-旗舰机-入门廉价机制热温度的差异_≡ 家 电 类 ≡_白 色 家 电_家电论坛 - (jdbbs.com)

空调制热运转比制冷运转更耗电的原因分析_≡ 家 电 类 ≡_白 色 家 电_家电论坛 - (jdbbs.com)

如何利用好空调更加高效制热?_≡ 家 电 类 ≡_白 色 家 电_家电论坛 - (jdbbs.com)



我们只有一个地球,请选用2级节能标识以上的家用电器,节能减排就是爱护我们家园最好的方式。
回复

使用道具 举报

2

主题

34

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2020-11-19
发表于 2020-12-2 10:44 | 显示全部楼层
本帖最后由 defend2020 于 2020-12-2 10:46 编辑

问一下题外话,富士通12kzca 制热会出现咿呀咿呀的声音吗?就像空调被挤压出来声音,在正常操作得情况下,这是正常吗?

点评

手扶一下内机,看看声音有没有消失,最好能先判断声音哪里来的,是空调背后还是空调出风口发出的声音。  发表于 2020-12-2 20:18
回复 支持 反对

使用道具 举报

2

主题

34

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2020-11-19
发表于 2020-12-3 09:35 | 显示全部楼层
defend2020 发表于 2020-12-2 10:44
问一下题外话,富士通12kzca 制热会出现咿呀咿呀的声音吗?就像空调被挤压出来声音,在正常操作得情况下,这是 ...

会不会是热胀冷缩得原因啊?师傅过来两次了.拆了两次.说是制热是热胀冷缩得原因引起.不是机子问题.是正常原因.
回复 支持 反对

使用道具 举报

98

主题

1436

帖子

26

威望

高级会员

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

交易诚信度
0
注册时间
2008-6-9
 楼主| 发表于 2021-12-13 21:13 | 显示全部楼层
这个测试方法,模拟“”足部“”温度。
我们只有一个地球,请选用2级节能标识以上的家用电器,节能减排就是爱护我们家园最好的方式。
回复 支持 反对

使用道具 举报

3

主题

101

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2018-8-31
发表于 2021-12-14 09:27 | 显示全部楼层
我的只有50度
回复 支持 反对

使用道具 举报

86

主题

1509

帖子

15

威望

高级会员

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

交易诚信度
0
注册时间
2001-11-21
发表于 2021-12-14 09:53 来自家电论坛网手机触屏版 | 显示全部楼层
40机国内很少吧,一般不都是35。

点评

北方煤改电机型几乎全是40型!  详情 回复 发表于 2021-12-14 10:06
回复 支持 反对

使用道具 举报

10

主题

611

帖子

1

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2021-10-1
发表于 2021-12-14 10:06 来自家电论坛网手机触屏版 | 显示全部楼层
saintwei 发表于 2021-12-14 09:53
40机国内很少吧,一般不都是35。

北方煤改电机型几乎全是40型!
回复 支持 反对

使用道具 举报

98

主题

1436

帖子

26

威望

高级会员

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

交易诚信度
0
注册时间
2008-6-9
 楼主| 发表于 2021-12-14 19:12 | 显示全部楼层
我们只有一个地球,请选用2级节能标识以上的家用电器,节能减排就是爱护我们家园最好的方式。
回复 支持 反对

使用道具 举报

26

主题

3224

帖子

21

威望

高级会员

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

交易诚信度
0
注册时间
2015-10-7
发表于 2021-12-15 10:54 来自家电论坛网手机触屏版 | 显示全部楼层
强力模式风量是最大吧?如果不是的话出风温度没有意义,还有室温不一定等于回风温度

点评

好多空调,标注的在室外多少温度时,制热出风能达到多少度,都是“自动风速”  详情 回复 发表于 2021-12-17 10:06
强制高频模式  发表于 2021-12-15 20:04
才疏学浅工科狗
回复 支持 反对

使用道具 举报

15

主题

945

帖子

0

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2019-6-16
发表于 2021-12-17 10:06 | 显示全部楼层
向前走就这样走 发表于 2021-12-15 10:54
强力模式风量是最大吧?如果不是的话出风温度没有意义,还有室温不一定等于回风温度

好多空调,标注的在室外多少温度时,制热出风能达到多少度,都是“自动风速”

点评

毫无意义  详情 回复 发表于 2021-12-17 11:42
回复 支持 反对

使用道具 举报

26

主题

3224

帖子

21

威望

高级会员

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

交易诚信度
0
注册时间
2015-10-7
发表于 2021-12-17 11:42 来自家电论坛网手机触屏版 | 显示全部楼层
tomyluo 发表于 2021-12-17 10:06
好多空调,标注的在室外多少温度时,制热出风能达到多少度,都是“自动风速”

毫无意义

点评

强力模式就是强制1小时超频不降频,风量和频率的设定是成正比的。其次,即评估出风口温度,又评估足部温度,如果风量不够大,如何吹的到足部高度?  详情 回复 发表于 2022-1-3 14:33
才疏学浅工科狗
回复 支持 反对

使用道具 举报

98

主题

1436

帖子

26

威望

高级会员

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

交易诚信度
0
注册时间
2008-6-9
 楼主| 发表于 2022-1-3 14:33 | 显示全部楼层

强力模式就是强制1小时超频不降频,风量和频率的设定是成正比的。其次,即评估出风口温度,又评估足部温度,如果风量不够大,如何吹的到足部高度?

点评

我说的是自动风速下的出风温度没有意义  详情 回复 发表于 2022-1-3 22:08
我们只有一个地球,请选用2级节能标识以上的家用电器,节能减排就是爱护我们家园最好的方式。
回复 支持 反对

使用道具 举报

26

主题

3224

帖子

21

威望

高级会员

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

交易诚信度
0
注册时间
2015-10-7
发表于 2022-1-3 22:08 | 显示全部楼层
gxka 发表于 2022-1-3 14:33
强力模式就是强制1小时超频不降频,风量和频率的设定是成正比的。其次,即评估出风口温度,又评估足部温 ...

我说的是自动风速下的出风温度没有意义
才疏学浅工科狗
回复 支持 反对