家电论坛

标题: 诺可力18LCC安装在公司机房!已连续运行制冷10年(21.4.19更新) [打印本页]

作者: lmq1020    时间: 2012-5-17 16:25
标题: 诺可力18LCC安装在公司机房!已连续运行制冷10年(21.4.19更新)
本帖最后由 lmq1020 于 2021-4-20 19:36 编辑

  以前服务器机房装的大金中央空调温度打不下来,于是申请给公司的服务器机房装了台诺可力18LCC,我之所以选择诺可力,一是考虑到变频空调恒温性好,可以保护IT设备;二是直流变频+双转子压缩机长期使用更省电,可以为老板省钱;三是诺可力有自动滤网清洁功能和UV负离子功能,这样不用经常爬上去洗滤网了,还等于多了台空气净化器,现在感觉机房空气像天然氧吧一样(或许是心理作用{:soso_e113:});四是日系中高端空调经长期使用后,噪音控制大多比较出色,要知道老板的办公室就在机房楼上,机房空调是全天候运行的,室外机必须要安静安静再安静。

  安装时特地嘱咐师傅用抽真空法装的,为了让师傅认真一些还请他吃了顿饭,经过近半年使用感觉性能比预期好很多,无论做工、制冷、静音表现都超越了家里的电机ZD12(有点后悔家里没买12LCC了{:soso_e118:}),LCC的遥控器是我见过的空调遥控器中做工最优秀的。机房总共40平方,层高5米,在众多IT设备运行的情况下,室外32度室内可以打到21度,要知道服务器交换机等IT设备发热量大得惊人,之前机房冬天不开空调机房内也能到28度,到冬天空调也需要制冷,所以诺可力的超强制热能力没有用武之地了,打算今后长期24小时全天候开机运行,不知道这样可以无故障运行多少年。

  我最担心是,哪天公司停电再恢复供电后空调不能自动启动,想问下这款空调有没有断电恢复后自动启动功能,怎样设置?(我家的电机ZD12就可以,说明书上写要拆掉电路板上的一个电阻)。我翻遍了说明书没有找到,了解诺可力的朋友麻烦教教我,谢谢!

PS:看了部分坛友的评论,来谈谈自己的想法。公司的机房设备不多,加上是生产企业IT并不是主营业务,一般家用空调用用可以了,富士通整机保修3年压缩机保修5年,综合购机成本、维护费用和电费开支(试问大陆市场万元内还有哪款2P变频空调用料技术和能效超过18LCC的),如果使用寿命能超过5-6年就相当超值了,即使是专业空调连续使用也要定期找厂家检修的吧,我看公司的大金VRV中央空调经常坏的,每年维修保养费用数以万计,使用成本相当高。这台空调自11年12月安装好后除了2周做一次过滤网自动清洁还没关过机,一直在自动模式20度下运行,可能是本论坛诺可力用户中连续使用时间最长的了,今后也将长期运行下去。经过半年使用,感觉18LCC的实际表现已经超过了公司几台定频3P柜机的性能,相信18LCC出色的用料、品控和正规的安装方法多少对于延长无故障时间是有帮助的,我会定期上来汇报使用情况的,我们拭目以待。

截止2013.2.22,连续运行时间已达1年零2个月。

55.jpg 苏宁刚送货过来时拍的

18LCC

18LCC


18LCC DSC_1402.JPG
室内机铭牌

18LCC

18LCC


机房内景

2012.6.5新增设备实测温度截图,室外温度31度,空调设定温度20度。

服务器温度

服务器温度


更新实测服务器温度

路由器温度

路由器温度


路由器温度

室外机照片

室外机照片


2012.8.15新增室外机照片,连续运行9个月了,室外机底部地面在冷凝水的长期滋润下,长出了一片杂草,机组运行依然很安静。

20130222

20130222


2013.2.22,上一张刚拍的照片,空调已累计运行1年零2个月,目前功能还很正常,过滤网是一直是机器自动清洗的,还没有人工打理过。前两周上海持续低温时曾出现无法制冷的现象,机房室温一度飙升到26度,在尝试启动制热后再切回制冷又正常制冷了,可能室外机的低温保护机制起作用了吧,富士通客服答复是冬天制冷不在空调的设计范畴内{:soso_e134:}。

2015.9.6,好久没来这里了,继续更新这台空调的运行状况。目前空调已连续开机制冷4年(相当于大部分家庭12-15年的使用量{:soso_e179:},可能运行时间最长的一台18LCC了),经过多年风吹日晒的侵袭,室外部分的铜管保温开始风化了,部分铜管裸露了,室内、室外机的外壳也开始泛黄了,不过空调的制冷效果依旧完好,室外机运行安静如初。近一年机房陆续添置了一套APC UPS机组(三个机柜,两个冗余功率模块,64个蓄电池)和程控电话系统,空调电量消耗增加了不少,夏天室外39度、设置18度的情况下,一天33-36度电,不过还是能打到室温20度以下。最近出现的故障就是左右摇摆风向不好用了,无法打到最左边,这和长期开启左右摇摆马达过度损耗有关。总体来看这台18LCC的表现已经远超预期了。最近家里客厅也装了3P的诺可力X,等有空了上作业。
11.jpg

机房增添了不少机柜设备

22.jpg

室内机变化不大。

33.jpg

室外机现在的模样,旧了好多,不过外壳没生锈。

室外机铭牌

室外机铭牌


室外机铭牌

部分铜管保温层风化了

部分铜管保温层风化了


室外部分铜管因保温层风化裸露了,公司修外墙时沾上了不少防水涂料,无法清理掉。

11.jpg

室外机风扇马达的垫圈已老化龟裂

22.jpg


目前发现唯一生锈的地方

  2016.12.9 连续运行5年整了,相当于家里15-20年的使用量了吧。最近过滤网清洁功能出问题了,清洁到一半会发出咔咔的响声,然后空调语音提示请检查过滤网安装状态,清洁灯闪烁。找物业借了梯子,爬上去检查发现是一颗齿轮坏了,稍微施加点阻力就转不动了。这个过滤网清洗功能没法取消,连续开机两天空调便会强制自动清洗一次,等检测到问题就停机保护了。于是联系厂商安排人上门维修,没想到拆一颗齿轮还得大动干戈,内机大部分外壳都卸下来了,上门的师傅是厂家指定的本地外包维修点派来的,还是第一次见到这么高级的空调,拆机器时又是撬又是掰的,外壳有些地方留下螺丝刀撬痕了,看得好心疼。由于机房需要制冷,只能在不装外壳过滤网的状态下继续开机运行,每隔两天手动按复位重置滤网状态。

开拆了

开拆了

开拆了

就是下面这颗齿轮打滑了

就是下面这颗齿轮打滑了

就是这个齿轮打滑了
3.jpg
损坏的齿轮

上下和左右导风马达,中国产的,其中左右的马达坏了

上下和左右导风马达,中国产的,其中左右的马达坏了

上下和左右风向马达

过滤网清洗三菱马达,印尼产的

过滤网清洗三菱马达,印尼产的

过滤网清洗驱动马达,印尼三菱产的。

蒸发器左边

蒸发器左边

蒸发器左边

蒸发器右边有些生锈了

蒸发器右边有些生锈了

蒸发器右边有些生锈

接线盒和UV灯

接线盒和UV灯

UV除菌指示灯、接线盒

顶部露出的铜管

顶部露出的铜管

内机的铜管

显示屏

显示屏

显示屏

右侧面板内部的线路图

右侧面板内部的线路图

贴在外壳内的线路图

为了给机房降温,等配件的这些日子只能这样开着了

为了给机房降温,等配件的这些日子只能这样开着了

由于机房要维持制冷,空调只能在没有外壳、过滤网的情况下开机运行,

  听同事说我不在公司的那段时间,有维护中央空调的工人来过,很可能是在空调开机的状态下强行拆卸过滤网,导致自动清洗齿轮损坏。在苦等了一个月之后,富士通厂家专门从嘉定排了两位师傅,上门更换了过滤网支架总成和左右风向马达。厂家的师傅说这机型的过滤网尺寸早就没备件了,他们是从试验机上拆的。虽然过保那么久了厂家没有收取维修费,事情总算圆满地解决了。我在空调机面板上贴了张纸,提示这台空调不用洗过滤网,免得以后再发生杯具。





2017年7月21日
  在更换过滤网自动清洗组件后,空调运行一直正常。外机依然听不出明显的噪音,内机在最大风量时,风扇马达噪音比新机时略有增大,像是马达轴承的摩擦声。今天上海郊区的室外温度37度,室内设定18度,温度依然可以打到21度。这是此机连续运行的第六个年头了。

室外温度37度

室外温度37度


室内温度21度

室内温度21度


  公司地处海边化工区,在经历了6年多酸性气体、酸雨和海风的腐蚀,室外机看不到任何锈蚀的地方,机身每颗螺丝都是闪闪发亮的。外机铜管原配的保温管都风化了,后来找人更换了保温套管并包上铝箔,处理好后外机铜管接头处开始滴出大量冷凝水,说明铜管温度降低制冷性能有了极大的改善。接下去又可以高枕无忧地安度三伏天了。

外机

外机


  连续运行6年相当于一般家庭近20年的使用量了,使用高端家用变频空调机给机房设备降温,无论机器购置维护成本、电费开支,相比动辄十多万的精密空调,都是相当划算的。看到论坛不少反映18LCC外机板容易坏的帖子,我使用的这台外机板还是原装的,也许经常用可以避免线路受潮腐蚀,反而不容易坏,就像许多出租车开30万公里发动机不用大修一个道理,至少可以推倒“日系空调在电路板安装定时器,时间一到就坏”这种说法了。后续我每年还会更新一次这台空调的使用情况。

管道包上了铝箔

管道包上了铝箔



2021年4月19日,今年是18LCC连续开机第10个年头了,虽然还可以正常开机制冷,但制冷效率衰减严重,似乎只有不到新机三分之一的制冷量了,可能是压缩机寿命已尽。外机噪音还是很小,内机的风扇电机能听到低沉的轴承摩擦声。看这个状态应该是熬不过今年的夏天了,于是向领导申请买了台新一级能效的大金FTXR172WC-W大挂,把18LCC替换下来,这款空调还支持wifi控制,具体设置方法有待研究,如果能实现不在公司也可以查看空调机的运行状态了。这可能是运行时间最长的一台18LCC了,前无古人后无来者,富士通公司应该收回去研究研究,哈哈。至此此贴终结更新。
微信图片_202104192121261.jpg

微信图片_20210419212126.jpg
微信图片_202104192121265.jpg
微信图片_20210420192730.jpg

微信图片_20210420192723.jpg
公司临近海边,富士通室外机的整体抗腐蚀性不错,只有铜管接头附近因为长期沾冷凝水锈蚀了。
微信图片_202104192121262.jpg

微信图片_20210419212457.jpg

微信图片_202104192121263.jpg
微信图片_202104192124571.jpg

微信图片_202104192121264.jpg

微信图片_202104192121266.jpg









微信图片_202104192121265.jpg
微信图片_20210420192730.jpg

作者: jybabe    时间: 2012-5-17 17:48
服务器用诺可力?合适吗?

记的LBC是有的,断电后重新来电,直接就启动继续干活了。
作者: 被禁言用户组    时间: 2012-5-17 23:23
[s:29]LZ来接砖头的吧!
作者: lmq1020    时间: 2012-5-18 10:02
jybabe 发表于 2012-5-17 17:48
服务器用诺可力?合适吗?

记的LBC是有的,断电后重新来电,直接就启动继续干活了。

LBC是如何设置的?我在LCC上试试
作者: komayao    时间: 2012-5-18 12:39
机房用还是觉得三菱电机好点,质量稳定性方面。
作者: umi    时间: 2012-5-18 14:09
很好!
在中国有过滤网自动扫除的机型
只有诺可力和日立(C D E)VX系列
作者: 幻影5号    时间: 2012-5-18 14:56
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: lmq1020    时间: 2012-5-18 15:08
幻影5号 发表于 2012-5-18 14:56
40平米,5米层高,众多IT设备运行。 32度打到21度?        lz不是5毛吧?

确确实实打到21度了,公司其他房间都有中央空调,加上门窗是真空玻璃的, 可能对机房制冷有帮助。最近一周18LCC显示的平均用电量8.8度(我设置的电费价格1元1度,就是实际用电的度数)。
作者: ouyangxi21    时间: 2012-5-19 00:43
神机果然是神机  膜拜[s:97]
作者: tangbo    时间: 2012-5-19 00:45
机房装18LCC浪费,用个电机的定频的2P挂机足够了!
作者: jybabe    时间: 2012-5-19 06:48
18lcc其实就是3p机的硬件配置。
作者: vincentj    时间: 2012-5-19 10:27
机房用挂机?????无语啊,起码柜机,有钱的上精密空调
作者: lmq1020    时间: 2012-5-19 10:59
哪位大侠能解答我的问题呢?
作者: lmq1020    时间: 2012-5-19 11:01
本帖最后由 lmq1020 于 2012-5-19 13:06 编辑
vincentj 发表于 2012-5-19 10:27
机房用挂机?????无语啊,起码柜机,有钱的上精密空调


柜机太占地方了,而且只有中国人在用,在日本都是用挂机的。
作者: 8:00    时间: 2012-5-19 11:30
空调定在22度,TM一定是吃公家饭的,共污园[s:14]
作者: vincentj    时间: 2012-5-19 12:43
lmq1020 发表于 2012-5-19 11:01
柜机只有中国人在用,在日本都是用挂机的。

你去看看机房,有用挂机的伐,在日本用挂机那是在居民家里,
作者: lmq1020    时间: 2012-5-19 13:05
8:00 发表于 2012-5-19 11:30
空调定在22度,TM一定是吃公家饭的,共污园

[s:97]吃公家饭的机房不用装空调,设备坏了直接换新的了
作者: lmq1020    时间: 2012-5-19 13:08
tangbo 发表于 2012-5-19 00:45
机房装18LCC浪费,用个电机的定频的2P挂机足够了!

直流变频机省电,且恒温对设备有好处,长期使用还是划算的。
作者: cumt207    时间: 2012-5-19 13:16
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: lmq1020    时间: 2012-5-19 13:18
cumt207 发表于 2012-5-19 13:16
服务器机房一般不会停电的吧?

我们这里一年会遇到1-2次,都是电网线路故障,好在服务器配了10kv的UPS。
作者: lmq1020    时间: 2012-5-19 13:25
vincentj 发表于 2012-5-19 12:43
你去看看机房,有用挂机的伐,在日本用挂机那是在居民家里,

柜机太占地方了,机房有时要拆地板检修线路,上面放着柜机的话很不方便。加上18LCC可比一般柜机好,空调制冷时冷气又是往下沉的,用挂机机房温度更均匀。
作者: vincentj    时间: 2012-5-19 14:09
lmq1020 发表于 2012-5-19 13:25
柜机太占地方了,机房有时要拆地板检修线路,上面放着柜机的话很不方便。加上18LCC可比一般柜机好,空调制 ...

柜机和地板检修线路不搭界的,看来你是么去过正规大型机房,精密空调所有出风打在地板下面,从机柜下方进入,由机柜设备排出热风,然后不断冷热交替,循环
作者: lmq1020    时间: 2012-5-19 14:45
vincentj 发表于 2012-5-19 14:09
柜机和地板检修线路不搭界的,看来你是么去过正规大型机房,精密空调所有出风打在地板下面,从机柜下方进 ...

太专业了,有机会去见识下,以后改建机房是可以考虑用精密空调。
作者: 被迫生活    时间: 2012-5-19 16:02
这一看就是外行瞎搞[s:97],家用空调跟机房空调根本不一样。楼主很搞笑,很幽默。
作者: yurual    时间: 2012-5-19 21:45
被迫生活 发表于 2012-5-19 16:02
这一看就是外行瞎搞,家用空调跟机房空调根本不一样。楼主很搞笑,很幽默。

貌似lz就几台小server,不是数据中心那种搞法
作者: yurual    时间: 2012-5-19 21:45
8:00 发表于 2012-5-19 11:30
空调定在22度,TM一定是吃公家饭的,共污园

这是比较有良心的公务员,换成别人,8k买个格力,然后吃回扣[s:97]
作者: geyuntit    时间: 2012-5-19 22:15
普通的机房啦~俺们单位也有个3台小server,10KV的山特,一堆的H3C,俺给上了个三菱重工的定频3P,开外机看了下,至少启动电容没有电机的松下好,是个浙江的什么厂的。。。
作者: 石锅伴饭    时间: 2012-5-20 09:47
LZ华丽奢侈啊,机房装LCC,犀利的!
作者: spacezip    时间: 2012-5-20 10:25
机房有条件 还是 阿尔西 力博特 这类吧

风口能达到冰箱保鲜层效果[s:14]
作者: shoryuken    时间: 2012-6-1 21:40
比较奇怪为何会选择18LCC,官方参数额定5000W制冷,适合面积最大到31平方。。。。。。

您这是40平方,又是机房,那么可能失去变频优势,长期大功率运转了
作者: 飞翔的荷兰人    时间: 2012-6-1 21:53
可靠性知道商榷,就像楼上说的,一个面积超,一个热量大,所以觉得还不如定速
作者: yaoge123    时间: 2012-6-1 23:48
机房要装精密空调 家用空调和精密空调设计不同
精密空调的显冷比要大
作者: 江城隐士    时间: 2012-6-2 14:59
胡来了,机房要的是产品的可靠性,你应该买机房空调,压缩机、风扇电机、开关、膨胀阀什么的都得是好的,才经得起操。你负荷这么大老师高频运转,寿命还不及一般定频机
作者: 绝缘铁    时间: 2012-6-2 19:01
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 你胡来哥    时间: 2012-6-4 17:38
我们机房用的水冷空调, 不敢进去 常年18度  1分钟就呆不下去了
作者: lmq1020    时间: 2012-6-4 20:51
现在每天9.1到9.5度电,我觉得还是比家里的定频空调省电不少,到晚上温度不高,空调还是有喘息的机会的。
作者: 被迫生活    时间: 2012-6-4 20:56
这就好比吧,买个家轿去跑货运[s:97]。。。底盘不经操。

多补习暖通知识吧。[s:97]
作者: 飞翔的荷兰人    时间: 2012-6-4 21:05
哈哈,好久不见,被迫,举例经典
作者: lmq1020    时间: 2012-6-4 21:16
本帖最后由 lmq1020 于 2012-6-5 11:21 编辑

公司的机房设备不多,加上是生产企业IT并不是主营业务,一般空调用用可以了,等到真的出故障了就修呗,加上富士通整机保修3年压缩机保修5年,综合购机成本、维护费用和电费开支,如果使用寿命能超过5-6年就相当超值了,即使是专业空调连续使用也要定期检修的吧,我看公司的大金VRV中央空调经常坏的,使用成本相当高。
作者: 飞翔的荷兰人    时间: 2012-6-4 22:09
估计用不到5-6年,毕竟家用空调和商用有大区别,
作者: wqr    时间: 2012-6-4 22:51
楼主机房不是还有中央空调嘛,外加看楼主机房没多少设备,每天大概9个多字的电费,看来18LCC每天还是有喘息的机会的。
作者: jesson    时间: 2012-6-5 01:14
除了面积大,高度也比平常房子高出2米,够呛。
作者: caibinbinbin    时间: 2012-6-5 11:37
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 松涛dst    时间: 2012-6-5 11:47
黑猫白猫,抓住老鼠就是好猫,呵呵
楼主用得好,空调不太费电,制冷能达到预期效果就行了嘛,
怎么这么多专业人士都持不赞同意见呢,毕竟咱们都没有去现场看过实际情况。
我觉得机房的温度和湿度能达到预定标准就行了。
我们电厂原来的电子间也就是配了一台工业空调就ok了。[s:97]
作者: 松涛dst    时间: 2012-6-5 11:50
在支持一下这样的帖子。O(∩_∩)O~
作者: lmq1020    时间: 2012-6-5 15:45
2012.6.5新增设备实测温度截图,室外温度31度,空调设定温度20度
作者: fluke    时间: 2012-6-20 11:33
服务器用这个还真是不错哦~~18LCC本来就比3P柜机强多了
作者: lmq1020    时间: 2012-8-15 16:01
2012.8.15连续开机满9个月,新增室外机照片。
作者: jybabe    时间: 2012-8-15 16:09
室外机做的简直就是艺术品。
作者: APOLLON    时间: 2012-9-2 19:13
浪费了制热能力啊
作者: APOLLON    时间: 2012-9-2 19:13
浪费了制热能力啊
作者: 安卓    时间: 2012-9-2 20:11
怎么感觉楼主前后矛盾,冬天说还是28度!夏天就说21度。。。照这个看机房发热量很强大,冬天开也能28.。是不是矛盾了点!
作者: jesson    时间: 2012-9-2 21:15
安卓 发表于 2012-9-2 20:11
怎么感觉楼主前后矛盾,冬天说还是28度!夏天就说21度。。。照这个看机房发热量很强大,冬天开也能28.。是不 ...

LS没看仔细,并无矛盾之处。夏天室外30多能打到21,冬天不开空调室内28。

倒是冬天继续制冷,室内温控感应高温而室外感应器低温是否可运行的问题。
作者: 王者独尊    时间: 2012-9-2 22:25
机房在企业是很重要的一部分,在北京一家德国的外企办公楼的机房里07年装了台2P大金挂机,09年换掉但是大金没有坏,改装了台60的三菱电机定频柜机,2011年又增加了一台60的三菱电机变频柜机,2012年吧09年装的定频柜机给换掉了,改成台格力2P柜机,
照片 209.jpg
作者: 江城隐士    时间: 2012-9-2 23:24
机房空调和家用空调不一样,显热比要达到0.9以上,所以循环风量一般是普通家用机的2至3倍以上, 能效比不高,撑死2.55左右,都算节能的了。部件基本都是好的,风机基本都是德国和意大利的为主,压缩机基本都是谷轮的,膨胀阀基本都是丹佛斯的,压缩机都是放在室内机里的,蒸发器基本都是家用机的3倍以上。
送风方式根据机房布置来,下送、上送、正面送风都有,这玩意要的是可靠性,还要集成加湿、加热,所以小公司的小机房用用家用机图便宜也情有可原,也不担心产生多大损失。
作者: tangbo    时间: 2013-1-26 10:14
[s:20]
作者: lmq1020    时间: 2013-2-22 10:16
WKQGeSB 发表于 2013-1-26 12:07
LZ还在不,这台神器如今咋样了?

目前空调运行仍很正常,累计开机时间已经1年零2个月了,过滤网是自动清洗的还没人工打理过。
作者: 小鹤    时间: 2013-2-22 11:00
越是这种一年到头开着的机器,越不爱坏,也许是老活动着筋骨的原因吧,呵呵...

04年底装在左安门肿瘤医院机房那台10匹一拖二,两个月清理一次内过滤网,一年冲两次外机,转到现在还在吭吭嗤嗤干活,外机上厚厚的n层小广告,全tmd是收药的...
作者: tangbo    时间: 2013-2-22 11:01
lmq1020 发表于 2013-2-22 10:16
目前空调运行仍很正常,累计开机时间已经1年零2个月了,过滤网是自动清洗的还没人工打理过。

内机滤网还是有必要定期清理一下。
作者: hycxd    时间: 2013-4-28 13:51
民用转商用了,机房用不合适,我机房没装精密空调前装了个大金5P黑金刚,24小时开机2年多,很厉害
作者: 杨厉鬼    时间: 2013-4-28 14:06
自动除尘 给残疾人用的吧

在空调过滤网上配有电磁刷,启动空调时,电磁刷可以通过静电吸附和往复运动,可以将过滤网上的尘埃刷落,通过真空棒向室外排出,从而达到除去过滤网尘埃的作用。

时间长还得动手 有些脏东西是除不掉的
作者: tangbo    时间: 2013-4-28 17:01
umi 发表于 2012-5-18 14:09
很好!
在中国有过滤网自动扫除的机型
只有诺可力和日立(C D E)VX系列

补充一下,有这个功能的还有夏普。
作者: tangbo    时间: 2015-1-21 15:12
这个要顶!!!!!!!!!
作者: yaojian1112    时间: 2015-1-21 18:25
机房居然不上精密空调。。。。居然用家用机。。。汗
作者: 麦兜仔    时间: 2015-1-22 05:53
yaojian1112 发表于 2015-1-21 18:25
机房居然不上精密空调。。。。居然用家用机。。。汗

这个很正常的,现在的小型基站都是用家用柜机的,但是一般都是三菱电机的,温度一般设置在26度,楼主的温度设的有点低了
作者: yaojian1112    时间: 2015-1-22 21:32
麦兜仔 发表于 2015-1-22 05:53
这个很正常的,现在的小型基站都是用家用柜机的,但是一般都是三菱电机的,温度一般设置在26度,楼主的温 ...

设备有价,数据无价的。。。。。。一般精密空调都会配备智能监控报警模块。
作者: 麦兜仔    时间: 2015-1-22 22:04
yaojian1112 发表于 2015-1-22 21:32
设备有价,数据无价的。。。。。。一般精密空调都会配备智能监控报警模块。

想太多了,基站都有环境监测系统的,现在的运营商对民用设施成本管理很紧,你肯定是在数码之家看到了斯图兹的精密空调那帖子了吧
作者: 麦兜仔    时间: 2015-1-22 22:04
yaojian1112 发表于 2015-1-22 21:32
设备有价,数据无价的。。。。。。一般精密空调都会配备智能监控报警模块。

想太多了,基站都有环境监测系统的,现在的运营商对民用设施成本管理很紧,你肯定是在数码之家看到了斯图兹的精密空调那帖子了吧
作者: yaojian1112    时间: 2015-1-22 22:36
麦兜仔 发表于 2015-1-22 22:04
想太多了,基站都有环境监测系统的,现在的运营商对民用设施成本管理很紧,你肯定是在数码之家看到了斯图 ...

呵呵,我干IT的,系统集成与售后服务。我们一般都使用爱默生。
作者: yaojian1112    时间: 2015-1-22 22:40
麦兜仔 发表于 2015-1-22 22:04
想太多了,基站都有环境监测系统的,现在的运营商对民用设施成本管理很紧,你肯定是在数码之家看到了斯图 ...

数据安全,对我们与客户来讲都是排在第一位的,其次是系统的可用性。如果所因为空调造成系统宕机甚至设备损坏数据丢失,那后果会很严重的。可能你没有从事这行,不太了解这行。
作者: yaojian1112    时间: 2015-1-22 22:40
麦兜仔 发表于 2015-1-22 22:04
想太多了,基站都有环境监测系统的,现在的运营商对民用设施成本管理很紧,你肯定是在数码之家看到了斯图 ...

数据安全,对我们与客户来讲都是排在第一位的,其次是系统的可用性。如果所因为空调造成系统宕机甚至设备损坏数据丢失,那后果会很严重的。可能你没有从事这行,不太了解这行。
作者: 麦兜仔    时间: 2015-1-23 00:26
yaojian1112 发表于 2015-1-22 22:40
数据安全,对我们与客户来讲都是排在第一位的,其次是系统的可用性。如果所因为空调造成系统宕机甚至设备 ...

我以前在运营商干,对他们来说坏就坏了,反正用户没得选无所谓。有些车库里的机房连空调都没有
作者: yaojian1112    时间: 2015-1-23 10:17
麦兜仔 发表于 2015-1-23 00:26
我以前在运营商干,对他们来说坏就坏了,反正用户没得选无所谓。有些车库里的机房连空调都没有

你指的运营商机房可能只是放部分设备,不涉及到数据服务器吧,坏了直接更换好了。如果存放数据,我想就不是那么想了
作者: lszyc    时间: 2015-1-23 10:35
yaojian1112 发表于 2015-1-23 10:17
你指的运营商机房可能只是放部分设备,不涉及到数据服务器吧,坏了直接更换好了。如果存放数据,我想就不 ...

小型机房,用家用空调,买两台,加个控制器,再加上机房环境监控设备,可靠性上问题不大。

现在的外置空调控制器,可以根据策略控制开启空调的数量,也可以让两台空调轮流工作,具有空调出风温度和工作电流监控,超范围会短信告警。

和机房用的精密空调比,省电很多,就是家用空调通风量小了点,不适合大机房。30-50台服务器,5-6个机柜的小机房,搞那么高大上,纯烧钱。

别的不说,市电停电后,UPS能带动空调吗?是真正的双路供电吗(一定要来自两个不同的220KV-10KV变电站,而不是两台10KV-220V市电变压器)?有油机吗?

我见过一机房,11年建的,200多平米,当时算是建得高大上了,14年有一天,起火了,烧了两个机柜设备,起火点在哪?为什么专业的气体灭火系统没作用?后来发现,火是从劣质PDU起的,“专业”的气体是假的。
作者: 麦兜仔    时间: 2015-1-23 15:00
yaojian1112 发表于 2015-1-23 10:17
你指的运营商机房可能只是放部分设备,不涉及到数据服务器吧,坏了直接更换好了。如果存放数据,我想就不 ...

没办法现在华为的服务器太皮实了,以前梅雨季节地下停车场里的机房地上全是水,连光纤连接线都发霉了,华为服务器,中兴交换机照样工作
作者: yaojian1112    时间: 2015-1-23 16:00
麦兜仔 发表于 2015-1-23 15:00
没办法现在华为的服务器太皮实了,以前梅雨季节地下停车场里的机房地上全是水,连光纤连接线都发霉了,华 ...

没用过华为的,我们主要是IBM、EMC的设备多
作者: 麦兜仔    时间: 2015-1-23 21:30
yaojian1112 发表于 2015-1-23 16:00
没用过华为的,我们主要是IBM、EMC的设备多

哈哈,老外的牌子全部强制淘汰说是影响安全,NEC,阿尔卡特,富士通,爱立信好多牌子我都记不清了。
作者: yaojian1112    时间: 2015-1-24 13:41
麦兜仔 发表于 2015-1-23 21:30
哈哈,老外的牌子全部强制淘汰说是影响安全,NEC,阿尔卡特,富士通,爱立信好多牌子我都记不清了。

呵呵,和你不一个行业,你通信,我IT,同样的机房,你的行业的机房可以不装也行,我们行业机房非装不可
作者: lszyc    时间: 2015-1-24 21:20
麦兜仔 发表于 2015-1-23 21:30
哈哈,老外的牌子全部强制淘汰说是影响安全,NEC,阿尔卡特,富士通,爱立信好多牌子我都记不清了。

电信和移动的基站机房,我去过几个,是你说的那样。

我的意思是说,机房是一个系统,配置要均衡,光上精密专用空调并不增加系统可靠性。

机房有国家标准,有不同级别的。对于C级机房,用家用空调机,完全可以满足要求。
作者: 麦兜仔    时间: 2015-1-24 23:55
lszyc 发表于 2015-1-24 21:20
电信和移动的基站机房,我去过几个,是你说的那样。

我的意思是说,机房是一个系统,配置要均衡,光上 ...

呵呵,我对里面的柴油最感兴趣了好几吨呢,有钱就是任性,没事干就过来发电烧掉
作者: lszyc    时间: 2015-1-25 14:01
麦兜仔 发表于 2015-1-24 23:55
呵呵,我对里面的柴油最感兴趣了好几吨呢,有钱就是任性,没事干就过来发电烧掉

在讲TCO的时代,油机还是不错的。

阿里云和华数合作,在千岛湖建了个数据中心,使用千岛湖底的水冷却机房,降低能耗。
作者: lmq1020    时间: 2015-9-2 13:11
3年没来这里了,今天更新了作业。
作者: 石锅伴饭    时间: 2015-9-3 23:29
{:soso_e163:}
作者: jesson    时间: 2015-9-4 00:02
耐力测试,,,
作者: John_Lotto    时间: 2015-9-4 15:20
很不错啊 看用三年出保坏不坏板子

来自:家电论坛Android客户端
作者: lmq1020    时间: 2015-9-4 20:40
John_Lotto 发表于 2015-9-4 15:20
很不错啊 看用三年出保坏不坏板子

来自:家电论坛Android客户端

已经过保快1年了,经常用的机子可能更不容易坏。
作者: jybabe    时间: 2015-9-5 06:56
可惜LCC买不到了,55555.。。
作者: 好货不便宜    时间: 2015-9-5 09:43
一般移动通信基站及传输丶交换机房都采用柜机!
作者: Scrooge    时间: 2015-9-5 10:37
jybabe 发表于 2015-9-5 06:56
可惜LCC买不到了,55555.。。

LCC前段时间不是一直报问题么...
虽然Jesson老兄,也坏了CVX...

作者: John_Lotto    时间: 2015-9-5 11:53
lmq1020 发表于 2015-9-4 20:40
已经过保快1年了,经常用的机子可能更不容易坏。

那就恭喜了
作者: John_Lotto    时间: 2015-9-5 11:54
jybabe 发表于 2015-9-5 06:56
可惜LCC买不到了,55555.。。

J版你不知道华克斯全买了?
作者: jybabe    时间: 2015-9-5 17:39
LCC即使板子坏了也好修,换个IC几块钱。
只是现在买不到了,哎!
作者: ryanwei    时间: 2016-5-14 08:36
大写牛逼,我们公司众多专业空调哭晕在厕所
作者: xzpxdwj    时间: 2016-5-14 11:05
和我们情况比较类似;
1.我们单位机房 25-30平米,机柜5个,不开空调,冬天室内温度约20度左右,夏天约45度左右;

2.我们单位比较心疼小钱,已经用了2个美的3匹定频(约6年出保就坏,原来一直220V)
  现在换的美的4匹 380V定频,已经稳定运行3年,室温设置22度,全年365天开启,除非外界停电;
每年停机约3-4天,外线停电造成;

作者: q17777    时间: 2016-5-16 20:28
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: lmq1020    时间: 2016-6-15 10:41
本帖最后由 lmq1020 于 2016-6-15 10:57 编辑

好久没来了,过来报到一下,目前这台18LCC还在坚强地跑着马拉松,近几天室外31度室内可以打到21-22度,设定温度18度,风量设置最大,近一周空调上显示的电费一天24-30度电(我把电费设置为1元1度)。内外机运行噪音依然安静如初,等年底使用满5年了再拍照给大家看。
作者: 被迫生活    时间: 2016-6-15 10:50
lmq1020 发表于 2016-6-15 10:41
好久没来了,过来报到一下,目前这台18LCC还在坚强地跑着马拉松,近几天室外31度室内可以打到21-22度,设定 ...

看来空调不怕常用,就怕歇着,祝楼主的空调好运。
作者: 一剑大侠    时间: 2016-7-1 02:20
lmq1020 发表于 2016-6-15 10:41
好久没来了,过来报到一下,目前这台18LCC还在坚强地跑着马拉松,近几天室外31度室内可以打到21-22度,设定 ...

牛机,mark一下!看来富士通lcc系列是和日本本土机最接近机型,这句话还是有道理的!
作者: bullet    时间: 2016-7-1 13:31
lmq1020 发表于 2016-6-15 10:41
好久没来了,过来报到一下,目前这台18LCC还在坚强地跑着马拉松,近几天室外31度室内可以打到21-22度,设定 ...

自动清扫过滤网洗过没有?5,6年也要拿下来倒掉里面的垃圾洗一下的(一般每年都要倒的)
这样比较好,如果没有,我估计你的机器已经脏的没法看了,所以耗电也高
作者: lmq1020    时间: 2016-7-4 16:48
bullet 发表于 2016-7-1 13:31
自动清扫过滤网洗过没有?5,6年也要拿下来倒掉里面的垃圾洗一下的(一般每年都要倒的)
这样比较好,如 ...

每年都会拆出来看看的,机房环境好所以没什么灰尘。




欢迎光临 家电论坛 (https://www.jdbbs.com/) Powered by Discuz! X3.4