发表于 2026-4-3 15:02 | 显示全部楼层
3039793795 发表于 2026-4-2 15:34
这个确实是太贵了,这种海淘的一般也是没有什么保修政策的吧不过感觉也不容易坏的样子,在淘宝 ...

这种要么安装不对,保修期内就坏,要么至少20年。
回复 支持 0 反对 1

使用道具 举报

0

主题

291

帖子

0

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2024-7-22
发表于 2026-4-9 18:48 来自家电论坛网手机触屏版 | 显示全部楼层
sandan_qjy 发表于 2026-4-1 18:41
你在空调房里还出汗,那就是温度调的不够低,嘴里呼吸的水汽,能增加湿度??空调只要运行,出水管还是持 ...

何止“出水慢点”,是完全不出水,蒸发器上凝结好没来得及排出去的水因为蒸发器温度升高了,达不到露点温度,又全部被蒸发吹回到空气中了,这就是为什么湿度会暴涨,而且美的那个蒸发器涂层工艺差的令人发指,一进低频那股浓烈的臭味就上来了,开24度也这样。又不会蒸发器分区变温控制
回复 支持 反对

使用道具 举报

2

主题

82

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2025-9-7
 楼主| 发表于 2026-4-18 18:21 | 显示全部楼层
VSFDBP 发表于 2026-3-22 14:44
用过2匹型号,说实话不太满意
https://www.jdbbs.com/thread-8629236-1-1.html
主要三个问题,内机噪音大 ...

发现这个还有一个“超静模式”风量会变小很多,但是声音会减小更多,只是依然可以察觉,,但是大概不会烦到让人睡不着觉了。。。

点评

收到,了解了  发表于 2026-4-20 10:54
回复 支持 反对

使用道具 举报

2

主题

82

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2025-9-7
 楼主| 发表于 2026-4-18 18:22 | 显示全部楼层
RRX 发表于 2026-3-25 13:21
松下我没用过,有一说一,如果噪音大,我也是不喜欢的
但美的的低频,如果和华凌大同小异,那跟没有也差 ...

发现这个还有一个“超静模式”风量会变小很多,但是声音会减小更多,只是依然可以察觉,,但是大概不会烦到让人睡不着觉了。。。
回复 支持 反对

使用道具 举报

2

主题

82

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2025-9-7
 楼主| 发表于 2026-4-18 18:23 | 显示全部楼层
tp585 发表于 2026-3-30 13:55
反正我现在差不多有结论,以前没用过日系的,确实国货一直在进步,现在的美的比零几年时确实强了很多,而且 ...

发现这个还有一个“超静模式”风量会变小很多,但是声音会减小更多,虽然可以察觉,,但是大概不会烦到让人睡不着觉了。。。

点评

这个“超静”其实很实用。风速会比自动和低风还要小很多,然后有些可能还会限频或者解锁最低频率? 我那个1代尊铂VE27制热低频只有开超静才能跑出来,大概500瓦,其他时候都做不到这么低。 XE9开静音档观察到的是  详情 回复 发表于 2026-4-18 22:39
回复 支持 反对

使用道具 举报

6

主题

290

帖子

0

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2025-7-18
发表于 2026-4-18 22:39 | 显示全部楼层
3039793795 发表于 2026-4-18 18:23
发现这个还有一个“超静模式”风量会变小很多,但是声音会减小更多,虽然可以察觉,,但是大概不会烦到让 ...

这个“超静”其实很实用。风速会比自动和低风还要小很多,然后有些可能还会限频或者解锁最低频率?
我那个1代尊铂VE27制热低频只有开超静才能跑出来,大概500瓦,其他时候都做不到这么低。
XE9开静音档观察到的是制热限频,和设定温差很大的时候功率也只有400多w,不会超过500w,不过保温很差,低频的情况就不清楚了。

松下他家的电控有点抽象,不确定每款机器是不是都是一样的逻辑

点评

制冷低频下不去,大概在320w上下10w浮动,静音模式虽然声音小了很多但也还是可以察觉,勉强可以睡觉,我感觉甚至要睡觉之前关空调然后定两个小时之后再打开的方式来正常睡觉,这个空调还是推荐买2p客厅用吧  详情 回复 发表于 2026-4-30 13:11
我的问题,没看清说明书,这个超静声音真的小了非常多,噪音可能只有默认的七八分之一的样子,但是体感风量只减少了三分之二,以后房间温度降下来之后无脑选超静维持就好啦,还省电,已经推荐朋友们买松下了,这次打  详情 回复 发表于 2026-4-19 12:24
回复 支持 反对

使用道具 举报

2

主题

82

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2025-9-7
 楼主| 发表于 2026-4-19 12:24 | 显示全部楼层
015327 发表于 2026-4-18 22:39
这个“超静”其实很实用。风速会比自动和低风还要小很多,然后有些可能还会限频或者解锁最低频率?
我那 ...

我的问题,没看清说明书,这个超静声音真的小了非常多,噪音可能只有默认的七八分之一的样子,但是体感风量只减少了三分之二,以后房间温度降下来之后无脑选超静维持就好啦,还省电,已经推荐朋友们买松下了,这次打算再买一下新出的海信e5 pro,再试一试~
回复 支持 反对

使用道具 举报

2

主题

82

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2025-9-7
 楼主| 发表于 2026-4-30 13:11 | 显示全部楼层
015327 发表于 2026-4-18 22:39
这个“超静”其实很实用。风速会比自动和低风还要小很多,然后有些可能还会限频或者解锁最低频率?
我那 ...

制冷低频下不去,大概在320w上下10w浮动,静音模式虽然声音小了很多但也还是可以察觉,勉强可以睡觉,我感觉甚至要睡觉之前关空调然后定两个小时之后再打开的方式来正常睡觉,这个空调还是推荐买2p客厅用吧
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

7

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2026-4-29
发表于 2026-5-3 13:57 | 显示全部楼层
照片拍得非常漂亮

点评

谢谢你的喜欢,我很喜欢日系机器的外观,只不过这个噪音太大了,比较适合放在客厅,这个放卧室舒适性太差了!只能用爱包容了  详情 回复 发表于 2026-5-3 14:42
回复 支持 反对

使用道具 举报

2

主题

82

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2025-9-7
 楼主| 发表于 2026-5-3 14:42 | 显示全部楼层
weran 发表于 2026-5-3 13:57
照片拍得非常漂亮

谢谢你的喜欢,我很喜欢日系机器的外观,只不过这个噪音太大了,比较适合放在客厅,这个放卧室舒适性太差了!只能用爱包容了
回复 支持 反对

使用道具 举报

11

主题

864

帖子

7

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2003-3-2
发表于 2026-7-28 12:24 | 显示全部楼层
本帖最后由 RRX 于 2026-7-28 12:25 编辑
015327 发表于 2026-4-1 19:43
是电控策略的问题,华凌的思路可能是能效优先,忽略湿度,开了ECO模式,压缩机低频运行,但是内机风速不 ...

今年夏天,测试了下,发现打开ECO后手动设置1%风速没啥改善,反复观察后发现:
ECO模式一开,温度跳到26度,外机的压缩机和风扇都停了,就只剩内机风扇在转了。
本质就是靠外机停机,骗省电效果:这个状态下,整机功率70-80W左右。
基本上,制冷模式下,
35Ultra,低于280w,外机就会停机
46HA1,低于460w,外机就会停机

这两天又对比了下,发现了规律:
低频到400w下外机就停机的46HA1ii,280w以下外机就停机的35Ultra,对比富士通、大清快,内机铜管缩水太严重了,

就拿35Ultra来说,它的内机铜管长度,只有大清快的1/2,KZCA的1/3

我觉得这才是国产神机低频差,喷水的核心原因---外机重量更惹人关注,压缩机也差别不大,内机铜管上差一点,反而不引人注意,再说也不是不能高频制冷,只是低频差,直接靠停外机省电----另外,我发现,很多人关注空调的省电结果时,是忽视了使用体验的,否则没法解释有些DX晒了80%湿度的截图,来炫耀省电效果

特别是让豆包分析了下,
国产空调,常规机型内机20 米铜管工况妥协:
❌低温制热、高湿除湿、长期低频恒温运行能力上限低;低风速静音模式下换热效率下滑明显。

日产空调,长蒸发器的深度除湿工况优势
大换热面积可以在较低蒸发温度稳定运行,实现低温除湿不降温,这也是小蒸发器机型很难做好的功能。

我觉得已经找到问题的关键了。这才是大清快和富士通舒适度更高的原因

所以像楼主这样,买个内机扎实的松下空调,才是正解。
指望内机单薄的神机有好的低频,其实是缘木求鱼,就会百思不得其解了

回复 支持 反对

使用道具 举报

11

主题

864

帖子

7

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2003-3-2
发表于 2026-7-28 13:14 | 显示全部楼层
3039793795 发表于 2026-3-25 09:35
太尖锐了!太刺耳了!哈哈哈,美的是二十多平,要求是室温从15度到二十度,两度电一个小时;松下大概是十 ...

SH13比美的省电的原因找到了:
SH13,1.5匹挂机,内机混用5mm和7mm铜管,一共34对铜管,由5对7mm铜管+29对5mm铜管构成,单根铜管长度约为64.5cm,7mm铜管按1.4倍表面积折算,相当于5mm铜管长度46.44m

对比下华凌神机里的35Ultra,内机用5mm铜管,一共16对铜管,单根铜管长度约为65.5mm,长度20.96m。

内机蒸发器的铜管用量差了两倍多!

用豆包分析了下,摘取里面最关键的信息:
国产空调,内机蒸发器20 米左右铜管的工况劣势:
低温制热、高湿除湿、长期低频恒温运行能力上限低;低风速静音模式下换热效率下滑明显。

日系空调,内机蒸发器40米以上铜管的工况优势
大换热面积可以在较低蒸发温度稳定运行,实现低温除湿不降温,这也是小蒸发器机型很难做好的功能。

回复 支持 反对

使用道具 举报

11

主题

864

帖子

7

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2003-3-2
发表于 2026-7-28 13:16 | 显示全部楼层
还是一分钱一分货。2880的华凌35Ultra,和4200的松下SH13,省电效果上的差距,本质还是内机硬件差距太大

点评

简单看了一下,应该是从五月底开始开空调的,一直到现在,一般每天开20个小时左右,按六十天算吧,我记得一开始显示68度电,今天刚刚好是150,所以两个月大概是80度电左右,一天1.3度电??我感觉没有这么低,但是一  详情 回复 发表于 2026-7-29 14:41
回复 支持 反对

使用道具 举报

2

主题

82

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2025-9-7
 楼主| 发表于 2026-7-29 14:41 | 显示全部楼层
RRX 发表于 2026-7-28 13:16
还是一分钱一分货。2880的华凌35Ultra,和4200的松下SH13,省电效果上的差距,本质还是内机硬件差距太大

简单看了一下,应该是从五月底开始开空调的,一直到现在,一般每天开20个小时左右,按六十天算吧,我记得一开始显示68度电,今天刚刚好是150,所以两个月大概是80度电左右,一天1.3度电??我感觉没有这么低,但是一天应该也就2度电多的样子,这大概是20个小时的耗电量,还可以

点评

RRX
请教下,SH13的外机上标注的R410a冷媒充注量是多少g的,一直没看到过相关的信息,可能说明书上有的  详情 回复 发表于 2026-8-12 19:45
回复 支持 反对

使用道具 举报

11

主题

864

帖子

7

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2003-3-2
发表于 2026-8-12 19:45 | 显示全部楼层
3039793795 发表于 2026-7-29 14:41
简单看了一下,应该是从五月底开始开空调的,一直到现在,一般每天开20个小时左右,按六十天算吧,我记得 ...

请教下,SH13的外机上标注的R410a冷媒充注量是多少g的,一直没看到过相关的信息,可能说明书上有的