家里老房子2016年安装了美的多联机,一直是制冷为主,这两天试了下冬季制热。室外温度零上3-10度。客厅设置22度。它会工作接近半小时,停机1个半小时。我感觉它变频的特征不明显。所以想到用低档钳型电流表测量。结果是:

1、它必须等内机叶片温度降到22度才会启动。

这时客厅地面家具表面已经低于19度。
2、启动后1分钟内电流会逐渐升高到8-9A,内机叶片温度升高到30度左右,然后上下波动几分钟。
3、然后在启动5分钟内电流逐渐升高到17A左右,内机叶片温度升高到43度。
4、然后电流又在5分钟内下降到9A并波动,内机叶片温度稳定在40度。
5、然后又过了5分钟,电流又升高到14A,并运行3分钟后迅速停机,电流没有缓慢下降的过程。回风口的温度24度左右,叶片温度38度左右。
这样的工作模式,室内温度波动大,风噪也不小,这机器夏天制冷时还好,波动没有制热这么大,但是也处在26度低27度高,就差半度的尴尬。但是制热弊端太明显。变频制热就是这样的么?还是说10年前的美的多联机就是这个逻辑?能不能改善下?
主机在室外

美的外观

美的外观

主机参数 2026-03-19_195608.PNG
内机温度25度 S60319-18574086_org.mozilla.firefox.png_compressed.JPEG

设置温度为22度 S60319-18575878_org.mozilla.firefox.png_compressed.JPEG

启动前20分钟外壳温度

启动前20分钟叶片温度

启动前20分钟叶片温度


启动前地表温度

地面温度

地面温度


启动1分钟电流

启动1分钟

启动1分钟


启动5分钟电流

启动5分钟

启动5分钟


启动10分钟电流

启动10分钟

启动10分钟


稳定后叶片温度

启动12分钟叶片

启动12分钟叶片


回风口温度

回风口

回风口


停机前电流

末端电压

末端电压



停机

停机
回复

使用道具 举报

34

主题

4171

帖子

64

威望

特级会员

Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5

交易诚信度
0
注册时间
2020-7-15
发表于 2026-3-20 20:10 | 显示全部楼层
当时的海尔5匹柜机有类似问题。国产品牌普遍不注重温控,尤其是制热温控,甚至后者被美其名曰“冬天需要大制热量”
https://www.jdbbs.com/thread-8392154-1-1.html
回复 支持 0 反对 1

使用道具 举报

26

主题

3215

帖子

21

威望

高级会员

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

交易诚信度
0
注册时间
2015-10-7
发表于 2026-3-20 21:51 | 显示全部楼层
本帖最后由 向前走就这样走 于 2026-3-20 21:54 编辑

低频下不去,估计制热最低20Hz,制冷最低16Hz,那个年代的国产多联机就这样

就算是多联机第一品牌的大淦,老款制热低频也一塌糊涂,1.5kW就下不去了
才疏学浅工科狗
回复 支持 反对

使用道具 举报

15

主题

3322

帖子

0

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2022-7-9
发表于 2026-3-21 07:36 | 显示全部楼层
就是这样的,制热低频下不去。基本2-3个档位来回跳、、、但是去年生产的新型号,低频能到200w左右。

点评

制冷可以200W,制热目前还是做不到的  详情 回复 发表于 2026-3-22 09:53
回复 支持 反对

使用道具 举报

26

主题

3215

帖子

21

威望

高级会员

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

交易诚信度
0
注册时间
2015-10-7
发表于 2026-3-22 09:53 | 显示全部楼层
sandan_qjy 发表于 2026-3-21 07:36
就是这样的,制热低频下不去。基本2-3个档位来回跳、、、但是去年生产的新型号,低频能到200w左右。

制冷可以200W,制热目前还是做不到的

点评

这帖子是多联机,那也就这样吧,以为说的是普通挂机。  详情 回复 发表于 2026-3-23 08:25
我家小米健康风pro,制热低频100w都不停机。。制冷可以到50w。。  详情 回复 发表于 2026-3-23 08:23
才疏学浅工科狗
回复 支持 反对

使用道具 举报

15

主题

3322

帖子

0

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2022-7-9
发表于 2026-3-23 08:23 | 显示全部楼层
向前走就这样走 发表于 2026-3-22 09:53
制冷可以200W,制热目前还是做不到的

我家小米健康风pro,制热低频100w都不停机。。制冷可以到50w。。
回复 支持 反对

使用道具 举报

15

主题

3322

帖子

0

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2022-7-9
发表于 2026-3-23 08:25 | 显示全部楼层
向前走就这样走 发表于 2026-3-22 09:53
制冷可以200W,制热目前还是做不到的

这帖子是多联机,那也就这样吧,以为说的是普通挂机。

点评

看来10年前的多联机普遍制热控制不行?换主机主板行不?  详情 回复 发表于 2026-3-23 13:02
回复 支持 反对

使用道具 举报

1

主题

11

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2006-8-14
QQ
 楼主| 发表于 2026-3-23 13:02 | 显示全部楼层
sandan_qjy 发表于 2026-3-23 08:25
这帖子是多联机,那也就这样吧,以为说的是普通挂机。

看来10年前的多联机普遍制热控制不行?换主机主板行不?

点评

因该不行,因为和压缩机型号也有关系。  详情 回复 发表于 2026-3-24 07:55
回复 支持 反对

使用道具 举报

15

主题

3322

帖子

0

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2022-7-9
发表于 2026-3-24 07:55 | 显示全部楼层
dv19e 发表于 2026-3-23 13:02
看来10年前的多联机普遍制热控制不行?换主机主板行不?

因该不行,因为和压缩机型号也有关系。