家里老房子2016年安装了美的多联机,一直是制冷为主,这两天试了下冬季制热。室外温度零上3-10度。客厅设置22度。它会工作接近半小时,停机1个半小时。我感觉它变频的特征不明显。所以想到用低档钳型电流表测量。结果是:
1、它必须等内机叶片温度降到22度才会启动。
这时客厅地面家具表面已经低于19度。
2、启动后1分钟内电流会逐渐升高到8-9A,内机叶片温度升高到30度左右,然后上下波动几分钟。
3、然后在启动5分钟内电流逐渐升高到17A左右,内机叶片温度升高到43度。
4、然后电流又在5分钟内下降到9A并波动,内机叶片温度稳定在40度。
5、然后又过了5分钟,电流又升高到14A,并运行3分钟后迅速停机,电流没有缓慢下降的过程。回风口的温度24度左右,叶片温度38度左右。
这样的工作模式,室内温度波动大,风噪也不小,这机器夏天制冷时还好,波动没有制热这么大,但是也处在26度低27度高,就差半度的尴尬。但是制热弊端太明显。变频制热就是这样的么?还是说10年前的美的多联机就是这个逻辑?能不能改善下?
主机在室外
美的外观
主机参数
内机温度25度
设置温度为22度
启动前20分钟外壳温度
启动前20分钟叶片温度
启动前地表温度
地面温度
启动1分钟电流
启动1分钟
启动5分钟电流
启动5分钟
启动10分钟电流
启动10分钟
稳定后叶片温度
启动12分钟叶片
回风口温度
回风口
停机前电流
末端电压
|
-
停机
|