经过观察发现在某设定温度下,工程模式看室温传感器温度,基本都是28.7度启动压缩机,26.7关闭压缩机。


情况如下:
外界温度高到一定程度,10Hz运行很久室温传感器温度只能降到26.9度并稳定住(顺便说一下,此时室内换热器温度传感器一直稳定在20度),然后再过一段时间,压缩机会自动升频到31Hz,然后室温传感器达到26.7停机。

莫非是10Hz低频一直保持不利于节能? 一直启停才节能?

补充一下,he1pro这个机子10Hz连续运行30分钟后会短暂升到32Hz,然后继续10Hz

另外新发现,把室温传感器尽量往外拉到顶端进风口外面,比剪掉塑料套管能让传感器灵敏度更高。(不知道为什么厂家要套个塑料管,让传感器反应速度变慢,能耗升高控温不准?可能是不套上传感器容易坏?)

回复

使用道具 举报

111

主题

1355

帖子

5

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2004-8-11
发表于 2024-6-23 13:44 | 显示全部楼层
据说是回油的问题,长时间保持低频压缩机不回油,造成缺油

点评

然后压缩机报废  发表于 2024-6-23 14:34
回复 支持 反对

使用道具 举报

15

主题

946

帖子

0

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2019-6-16
发表于 2024-6-23 15:32 | 显示全部楼层
回油运转,以前只听说过中央空调有回油运转,现在分体机也有了