[空调] 求助 又是抽真空 !三菱电机空调WSZ-XGJ20VA安装问题

[复制链接]

5

主题

32

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2017-10-29
发表于 2017-10-30 00:33 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册 家电论坛,众多有奖活动等你来参与!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

x
三菱电机空调WSZ-XGJ20VA安装问题

因为之前我家海尔空调,买回来用过不到100次 修了3次 其中一次还是换件 据维修师傅说温度控制的阀坏了 焊接上去的 海尔空调冬天不热夏天不冷 怀疑返修机 或者安装抽真空

没抽好  因为刚有了小宝 怕冬天冷所以换个好的空调

客厅使用的是三菱柜机 冬天制热确实很强 所以这次果断买了三菱电机2.5P挂机 由于之前被坑一次 这次做了下功课 比如负压拔管会进空气(但三菱电机说明书是负压拔管,我也

不纠结这个) 并看了正确安装空调和抽真空流程 可实际安装过程还是不大顺利

首先电话和安装师傅沟通 要求用螺丝固定挂架不要钉子钉 要求带水平尺 压力表 真空泵 说的好好的 结果安到一半 压力表没有带 我坚持下说没有我去买 结果师傅回去取 抽真空

过程很不顺利 安装师傅不大尊重我的意见 小问题就不说了 最后出了二个感觉有点严重的问题


1 抽真空最后二个步骤 正确的流程应该是先拔表后开粗细管阀门
我这边安装师傅先把粗细管阀门全开后 最后拔的压力表 是否会影响机器性能?  (最后拔压力表出了很多白雾 大概三秒 我理解正压拔管会喷制冷剂 损失点制冷剂 这个我不纠结

,只是担心粗细管全开 会不会进空气?)


2 空调外机的电路  S1 和S2 接口黑白线 接反了且通电运行5分钟 安装师傅最后发现外机不工作改回来 是否会有影响 ?


还有安装空调只有一个师傅 我还得帮着干点活 累得我一身汗 只要空调安好了 以后省点心 这个我也不抱怨 可怎么感觉这次空调又安废了

这空调价格不便宜 一万大洋呢 希望各位懂空调原理 或做空调相关工作的大师给解答下我的疑惑 谢谢啦!


回复

使用道具 举报

0

主题

76

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2015-7-11
发表于 2017-10-30 11:45 | 显示全部楼层
果断投诉退货吧

点评

不懂别误导了  发表于 2017-10-30 12:33
回复

使用道具 举报

19

主题

1892

帖子

44

威望

特级会员

Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5

交易诚信度
0
注册时间
2011-9-13
发表于 2017-10-30 12:33 来自家电论坛网手机触屏版 | 显示全部楼层
本帖最后由 wxzm88 于 2017-10-30 15:42 编辑

别人三菱安装师傅自带公司配备日产安装安全阀,所以比其它安装少一个放冷媒步骤。
回复

使用道具 举报

7

主题

4420

帖子

5

威望

禁止访问

交易诚信度
19
注册时间
2007-6-22
发表于 2017-10-30 14:58 | 显示全部楼层
这些安装工人没吃饱饭麽?!
签名被屏蔽
回复

使用道具 举报

111

主题

1355

帖子

5

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2004-8-11
发表于 2017-10-30 15:01 | 显示全部楼层
1,喷白雾表示制冷剂泄露,不会进空气,没问题
2,只要现在正常就没问题,线接错要么没问题要么烧掉.
回复

使用道具 举报

57

主题

960

帖子

0

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2016-11-3
发表于 2017-10-30 21:09 来自家电论坛网手机触屏版 | 显示全部楼层
也是正压拔管,就是多放了点冷媒,估计问题不大,排空法也需要放冷媒啊。
回复

使用道具 举报

5

主题

32

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2017-10-29
 楼主| 发表于 2017-10-30 22:58 | 显示全部楼层
本帖最后由 baiduqwe 于 2017-10-30 23:00 编辑

谢谢楼上的回复 ,我是在国美够买的 ,可能这边安装师傅没经过专业培训 ,不过实话说国美价格确实最低 , 附近三菱电机专卖店商家比国美贵1000以上 据说还涨价 +5%......   

以下是三菱客服的回复 ,对三菱电机售后还比较满意的 ,邮件咨询回复不超过12小时 ,比海尔强太多 ,被坑一次以后长记性 再不用海尔产品
-------------------------------
尊敬的用户,您好:

您空调的型号,根据你的描述应该是MSZ-WGJ20VA,麻烦还请确认下。
对于您提到的两个问题
1、当铜管连接抽完真空后打开阀门,此时管路内的压力为正压高于外界大气压力,所以拆卸表具时外界空气是不会进入管道内的。

2、外机端子的S1、S2是火线和零线的接线端子。零火线接反并不会对机组产生不良影响。但是接反时,信号回路和零线回路无法构成通讯,所以此时机组会自动报警无法工作,需要重新更正线路。

对于安装中您提到的一些问题我们也会积极联系安装网点进行改善。

以上

三菱电机售后技术
回复

使用道具 举报

2

主题

206

帖子

0

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2016-8-30
发表于 2017-10-31 02:21 来自家电论坛网手机触屏版 | 显示全部楼层
baiduqwe 发表于 2017-10-30 22:58
谢谢楼上的回复 ,我是在国美够买的 ,可能这边安装师傅没经过专业培训 ,不过实话说国美价格确实最低 ,  ...

售后解答完全正确!
所谓负压拔管,在现场抽真空前使用 加氟安全阀 的情况下正确操作是完全没有问题的!
在没有加氟安全阀的前提下 负压拔管是错误的!
回复

使用道具 举报

2

主题

206

帖子

0

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2016-8-30
发表于 2017-10-31 02:24 来自家电论坛网手机触屏版 | 显示全部楼层
至于 室外机 s1 s2接错,只会导致现场试运行时,室内机报错 重新调换至正确接线,对室外机不会产生任何影响!
但 s3接错就会产生严重故障
回复

使用道具 举报

26

主题

779

帖子

1

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2016-9-1
发表于 2017-10-31 06:53 | 显示全部楼层
放心用吧,没事情的。
目前在用空调:三菱电机XEJ60VA、WGJ20VA、ZHJ12VA、FJ12VA、FJ09VA、NZ12VA