UE9抽真空失败后装AE13,晚上一起抽真空,然安装人员钉了几个水泥钉就好了,要求膨胀螺钉不成,说这样装了十几年了,靠。人走后,发现AE13不水平,左边低了5毫米,打电话给安装人员,让晚上调。晚上拔了钉子重新钉,哎。抽真空,UE9抽完后抽AE13,发现抽不到先前UE的位置,对方说负压就行,我表示不能接受。接着试保压时,不能保压(这里就奇怪了,用的还是接错方向的表,保压还是表到泵,那里的管线也没动过,但就是不保压了)。对方无语,又折腾接头密封圈,不成功,后来密封圈掉了,出去买了新表头管线。这次我发现了表截止阀方向问题,要求更正。新表有负刻度,要求抽到-0.1,但只能抽到0跟-0.1中间。表示无法接受,对方说负压就行,我拿说明书来,上面有明确,对方只能照办。接着又是联系同事,一个对方说是他们工程师的人,来抽,带的表无负刻度,只看到碰到表下限了,好吧,无法挑毛病,最后保压,正压拔管(这次要求打开后关上),跑得不多。开机,进风31度,出风14.5左右
|
|