RE: 新装的空调,试机时候发现大管结霜严重! 有新的情况大家快来看看!
天刚装的空调,试机时候发现大管结霜严重!!管子有加长了2米!环境温度是20度左右!大家说下有啥问题吗??
、 机子是格力26单冷的机子!悦风!
、
今天碰到一个格力资深的安装维修师傅和他深聊了一会!!他告诉我说如果管子憋了可以直接测量电流,如超过核定电流管子肯定憋了!同时要排除温度太低的原因!!!说干就干!! 马上上了北电的工具测量了下!!靠!!电流只有3A 功率660W 格力你太牛逼了!我没选错你啊!!
同时打开房间让热风吹进来空调制冷运行30分钟!!哇!!结霜现象不见了!!总结可能是温度太低我房间密闭!!吸进冷风!回气管出现结霜!!
看来这次买空调完全是正确的!!本来是想买变频的!但是想想变频坏的概率比较大!!而且什么凉之静啊 Q迪啊!说白了全是假变频(不是全直流变频的)全直流的估计要5000左右!!后来 找了很久!!来本地格力专卖店!!格力悦风的竟然只有1900!!相信格力!!直接买了安装!!