是不是想力水就单支,想丰润平衡就多股是?
李探花
回复

使用道具 举报

64

主题

4008

帖子

21

威望

高级会员

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

交易诚信度
0
注册时间
2012-2-5
发表于 2013-11-6 13:11 | 显示全部楼层
关键是铜质,同样铜质,多股好点
回复 支持 反对

使用道具 举报

26

主题

9818

帖子

51

威望

特级会员

Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5

积极参与奖

交易诚信度
0
注册时间
2009-12-22
发表于 2013-11-6 14:16 | 显示全部楼层
 固定安裝的電源線是不會有多股的,視電流大細,一般是單支,3支,7支,19支等等,音響用電流不會太大,多數單支,3支或7支就完全滿足了
 我自用都是英國AEI,規格是SWG 14 x 7,即英規14號7支,約可走63A[s:97][s:97]

点评

盲听?嘿嘿  发表于 2013-11-6 18:35
回复 支持 反对

使用道具 举报

229

主题

2万

帖子

666

威望

版主

Rank: 10

优秀斑竹奖

交易诚信度
10
注册时间
2005-1-25
QQ
发表于 2013-11-6 14:45 | 显示全部楼层
单支线会产生集夫效应,表面氧化会影响高频。专线采用7支绕合线最理想,减少集夫效应好。
音联邦
回复 支持 反对

使用道具 举报

286

主题

4万

帖子

142

威望

核心会员

Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7

交易诚信度
0
注册时间
2010-2-25
发表于 2013-11-6 15:04 | 显示全部楼层
乐林8t 发表于 2013-11-6 14:45
单支线会产生集夫效应,表面氧化会影响高频。专线采用7支绕合线最理想,减少集夫效应好。

集肤效应衰减高频,电源线上来的高频就是电网干扰呀![s:14]这些干扰正是要去除的东西。
香港弦声音响
回复 支持 反对

使用道具 举报

14

主题

203

帖子

1

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2007-5-2
发表于 2013-11-6 15:17 | 显示全部楼层
单支比较安全,有谁见过皮线里面的铜有氧化的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

419

主题

6222

帖子

12

威望

高级会员

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

交易诚信度
4
注册时间
2003-4-23
 楼主| 发表于 2013-11-6 15:46 | 显示全部楼层
单支铜接到空开或漏保之类的,接触面积小,这是他的缺点,多股的接触线多。
李探花
回复 支持 反对

使用道具 举报

21

主题

2244

帖子

11

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2006-12-24
发表于 2013-11-6 16:43 | 显示全部楼层
1、单支线理论上更好,因为电网是50hz,完全没有集肤效应的考虑,倒是干扰,刚才有人说了。再退一步说,多支绞合如果没有做到每芯独立绝缘,对于减轻集肤效应也没有正面效果,等效的还是一个单芯导体;
2、单支线硬度比同等效直径的多支细芯绞合线高得多,容易引发谐振,导致介电常数变换,这是单支线的缺点,而且做得太粗之后,硬度会高到给安装带来巨大不变。
3、多芯绞合最大优势就是够软,谐振抑制会比较有优势,安装也容易,而且能使用很粗的直径。但是,由于线芯间都没有绝缘,所以导体芯之间会不可避免的发生串扰(这种串扰的程度能否被感知,又是另一回事了。)

建议就是如果不用太粗,请考虑单芯,太粗就多芯。绝缘外皮有条件尽量避免PVC材料,尽量使用PE材料的好,当然,能用到介电常数很低的特氟龙则再好不过了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

16

主题

2126

帖子

13

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2007-11-29
发表于 2013-11-6 19:29 | 显示全部楼层
固定安装的电线,除非大截面的,一般都是单支,音响专线6平方单支就可以了,安全电流约24A,220V可保证5000W功率,足够了。
多支绞线比较柔软,便于临时布线,但抗谐振能力差,最好有避振处理。
西游记告诉我们:有后台的妖精都被接回天上了,没后台的妖精都被打死了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

419

主题

6222

帖子

12

威望

高级会员

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

交易诚信度
4
注册时间
2003-4-23
 楼主| 发表于 2013-11-6 19:38 | 显示全部楼层
本帖最后由 李探花 于 2013-11-6 19:46 编辑

大家误会了吗,我说的单支铜是指里面只有一条铜线的那种单支啊。不是单支几心的那种。
李探花
回复 支持 反对

使用道具 举报

41

主题

4009

帖子

23

威望

高级会员

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

交易诚信度
0
注册时间
2010-3-27
发表于 2013-11-6 20:59 | 显示全部楼层
工业布线,很多情况下都是单支的,并埋墙里。

多股线,改善了电线的机械性能,而非导电性能,因此,使用频繁的短距离导线,几乎都是多股的。
人的智商差距,就是体现在对抽象事物的理解能力上
增加签名:论坛之上,昧心忽悠者,胸挂勋章,奴颜婢膝之徒,纷纷捧臭,挂名利之帆者,迎风逍遥,仗义执言者,三伏寒心.
回复 支持 反对

使用道具 举报

226

主题

9352

帖子

110

威望

超级会员

Rank: 6Rank: 6Rank: 6Rank: 6Rank: 6Rank: 6

交易诚信度
2
注册时间
2011-4-6
发表于 2013-11-6 21:10 来自家电论坛网手机触屏版 | 显示全部楼层
我赞同几位大师使用七股导线,从压接连接时,它的接触面积最大,应力最好。
也就是最可靠。
当然,原先材料一定要好,包括线芯、绝缘层、保护套等。
发达国家多芯线缆使用比我们多,也可以说明一些道理。