UID118500
威望34
金钱37261
交易诚信度11
主题6
帖子119
注册时间2005-2-6
最后登录2020-4-9
禁止访问
交易诚信度11
注册时间2005-2-6
|
这个觉得缺少的是合适的读取设备和软件,毕竟大家连人家的工具都没见过。
前两天把帮同学买的40的大清快以相对很高的价格收了。同学描述就是制冷很不好,买了两年了媳妇埋怨了不少。我认为是同学不适合变频的,再加上是我代买的,所以即便不是很合适的价格也就收了。安装好后开机确实制冷很不好。测试故障代码12,进入维修状态,按开或者关键,以额定频率制冷,经过1、2分钟的缓冲电流一度到9A,过了几分钟又跌落在5A左右。因为有故障代码12,报修后师傅上门说明情况后,师傅去申请板子.因为这个大清快已经跟我们这的这个师傅很熟悉了。过了几天板子过来安装后故障依旧,师傅在郑州工程师的指导下忙上忙下的,测探头的阻值等等!最后郑州工程师说再换外机板试下,又去申请外机板了。昨天早上说板子都到了,上午可能会过来,(不知道为什么郑州的工程师对这个故障12视而不见,已经跟他说了,他说应该没关系)我就怕还是内机板子的问题,所以把家里的一拖二的40机内板拆下,在师傅没来之前就先换上,跟原机上差别是差个继电器,鼓捣之后上机测试,开机后就感觉成了,看见电流从0.2跳到0.6后稳步上升,在2A左右徘徊一会又开始上升,后来基本上稳定在了9A多(机器应该是氟多了)维修师傅来了看情况后跟郑州联系了下,说重新发块内板,还说郑州的工程师那就可以刷新板子。
看情况应该是内外机EEPROM间应该有个识别码可以互相识别,这也是我前段想问的一个问题,不同型号25、28、40之间的内机板是否可以直接代换,我想答案就是不能了!
论坛上这么多人有没有跟省一级的售后部门关系很熟的,看可以不可以弄套工具给大家看看,把软件和不同型号的固件给弄出来玩玩。 |
|