今年4月新装的格力定频风管机,38平米,大3p。要说完全不制冷那也绝对不负责任,但是的确遇到了很奇怪的问题。当然,格力售后一如既往的垃圾,打了无数个电话,上门一次,曰没问题便再也不管。只能来论坛求助大神。下面是问题描述:


1. H4的问题:今天环境温度34度,开机后不久出现了一次H4,外机停机,过了一会自己又好了。今天还不算热,之前三十八九度的时候H4的问题还要严重一些。用户手册上查了一下,H4是过负荷,但是外机放在空调机位里,百叶窗打开,散热应该无压力。


2. 制冷模式不如除湿模式制冷:没有出现H4的情况下,设定16度,最大风力,运行30分钟,出风口温度20度左右,温度几乎降不下来。设定16度,最小风力,进风口25度,出风口20度。换成除湿模式(除湿模式默认最小风力,无法更改),出风口温度立马降低到10度!运行2小时候后,室温下降到28度左右。(测量出风口温度是用楼梯爬到顶上,测室内机最里面的温度。)


既然除湿模式能够制冷,说明不会是氟利昂或者抽真空的问题,内机正常安装,吊顶无遮挡,外机也正常安装,散热应该也不存在问题,那问题究竟出在哪里?线路的问题?温感器的问题?恳请论坛各位大神出出主意,小弟感激不尽。
回复

使用道具 举报

65

主题

2239

帖子

-1

威望

禁止发言

交易诚信度
0
注册时间
2017-6-18
发表于 2018-8-5 21:57 来自家电论坛网手机触屏版 | 显示全部楼层
早说不要买格力,尤其是风管机,你们偏不信
回复 支持 反对

使用道具 举报

4

主题

539

帖子

2

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2014-4-20
发表于 2018-8-5 22:13 | 显示全部楼层
最小风量本来就肯定比最大风量温度低,最小风量正常我觉得不能说明问题。还是制冷不正常,要么机器出厂就有问题要么就装废了。试试客服能不能投诉吧
回复 支持 反对

使用道具 举报

53

主题

2468

帖子

0

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2017-10-12
发表于 2018-8-5 22:18 | 显示全部楼层
又一个入坑的,我不是已经发了很多帖子了吗,不看的?都在最前面的帖子。
回复 支持 反对

使用道具 举报

23

主题

578

帖子

0

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2014-5-14
发表于 2018-8-5 22:38 | 显示全部楼层
想法看看铜管有没有弯折,确认一下氟压
回复 支持 反对

使用道具 举报

4

主题

269

帖子

0

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2018-3-16
发表于 2018-8-5 22:54 来自家电论坛网手机触屏版 | 显示全部楼层
格力东西不怎么样还价格特别黑心,国产躲开格力就犯不了大错
回复 支持 反对

使用道具 举报

4

主题

23

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2012-12-25
 楼主| 发表于 2018-8-6 09:03 | 显示全部楼层
ktzj 发表于 2018-8-5 22:13
最小风量本来就肯定比最大风量温度低,最小风量正常我觉得不能说明问题。还是制冷不正常,要么机器出厂就有 ...

制冷模式下最大风量和最小风量温度一样,只有除湿模式下才有制冷效果
回复 支持 反对

使用道具 举报

4

主题

23

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2012-12-25
 楼主| 发表于 2018-8-6 09:03 | 显示全部楼层
pc晓飞 发表于 2018-8-5 22:38
想法看看铜管有没有弯折,确认一下氟压

除湿模式能制冷,应该不是铜管或者氟的问题
回复 支持 反对

使用道具 举报

23

主题

578

帖子

0

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2014-5-14
发表于 2018-8-6 10:44 | 显示全部楼层
rogersean 发表于 2018-8-6 09:03
除湿模式能制冷,应该不是铜管或者氟的问题

你这没明白过来
除湿模式下风量小,进出风口温差当然大了
你这空调不是不制冷,而是制冷量小,挨着排查吧
安装无非就是氟压,管道弯折,外机散热不良
回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

7

主题

192

帖子

0

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2006-5-27
发表于 2018-8-6 10:51 | 显示全部楼层
楼主的机器问题比较严重啊,但是问题出在哪里我是没法给意见。不过我可以说说我的曲折经历给楼主参考。我家客厅装的是72的变频款,刚刚安装好,打水钻的工人粗心大意,水钻头在边上打孔的时候甩在铜管上,两个管子全部打断,制冷剂全跑了。联系装机器的师傅,另外加钱换铜管8米,都是血汗啊。因为刚开始装修,也没有通电,所以换了铜管后当场没有加制冷剂。一年多装修结束,也就是刚刚过去的7月,请安装的师傅上门,将残余(不知道还有没有残余)制冷剂排空,全部重新抽真空,定量加注。目前机器正常使用,连续最长工作过9个小时吧,测量出风口最低温度是9度。
回复 支持 反对

使用道具 举报

4

主题

23

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2012-12-25
 楼主| 发表于 2018-8-6 11:40 | 显示全部楼层
pc晓飞 发表于 2018-8-6 10:44
你这没明白过来
除湿模式下风量小,进出风口温差当然大了
你这空调不是不制冷,而是制冷量小,挨着排查 ...

除湿模式是最小风量,我制冷模式也用最小风量试过,设定16度,都用最小风量,出风口温度差10度
回复 支持 反对

使用道具 举报

2

主题

187

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2018-7-29
发表于 2018-8-6 22:27 来自家电论坛网手机触屏版 | 显示全部楼层
chen861226 发表于 2018-8-5 21:57
早说不要买格力,尤其是风管机,你们偏不信

信你就惨了
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

4

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2017-11-14
发表于 2018-8-15 14:36 | 显示全部楼层
非常抱歉得知您的情况,请您提供一下您拨打我们售后4008365315留下的联系电话,这边来核实处理,谢谢!
回复 支持 反对

使用道具 举报

9

主题

1144

帖子

-1

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2018-4-29
发表于 2018-8-15 15:13 来自家电论坛网手机触屏版 | 显示全部楼层
格力客服中心 发表于 2018-8-15 14:36
非常抱歉得知您的情况,请您提供一下您拨打我们售后4008365315留下的联系电话,这边来核实处理,谢谢!

欢迎格力售后多来论坛遛遛,给广大格力用户解决问题,这样也能给格力积攒更多更好的口碑
回复 支持 反对

使用道具 举报

65

主题

2239

帖子

-1

威望

禁止发言

交易诚信度
0
注册时间
2017-6-18
发表于 2018-8-15 17:40 来自家电论坛网手机触屏版 | 显示全部楼层
cqyudi 发表于 2018-8-6 22:27
信你就惨了

风管机买格力三级能效的老掉牙?
回复 支持 反对