发布者: rufeng569 | 发布时间: 2026-9-1 17:21| 查看数: 470| 评论数: 0|帖子模式

马上注册 家电论坛,众多有奖活动等你来参与!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

x
本帖最后由 rufeng569 于 2026-9-1 19:44 编辑

外机:东芝MHP0405 4匹 11.2KW单风扇,27CC 双转子压缩机,外机为敞开机位;
内机:共计5台,17+17+17+25+45 合计4.4P,对应空调使用面积大约65平米,超配110%,同开率极低。

环境温度:夜间户外26-29度,室内29度
设定温度:开17+25 两台内机,设定26度,小风量

开17+22  两台内机后升频到2.2KW后降频但无法稳住低频,夜间频繁启停后多次上冲到1.2KW功率(约6KW制冷量)室内很冷然后停机,温度波动大,更改了感温探头到线控器和回风口都没用;
偶尔低频可以到400W左右但无法维持,对应压缩机12Hz。

请教停机重启功率上冲到1.2KW 这个问题会是什么原因?



东芝0405功率曲线.png