我发现3匹空调耗电的确太大, 现在这季节,地点BJ,制冷模式 单开一个华凌的72HA1三匹挂机,温度24度,风量自动,功率会持续保持在2000w 但开日立中央空调RAS400,同时开5个内机,1个72,1个40,1个28,2个25,温度都设在24-25度,也就1700w-2000w |
geekerszb 发表于 2026-7-28 10:05 帕缔能只看制冷我认为可以近似视为3.2匹80机—最大制冷量9100W,且此时能效已明显下降至2.87,可见已至合理最大冷量上限;大部分变频72最大冷量在8500W上下,9100W视作略大一点的80机从最大制冷量比例上也基本合理。 帕缔能的关键特征是制冷量和制热量高度不对称,制热量远大于制冷量。制热时2度最大制热量10430W,和双风扇定频120机相当,但制冷就如第一段所述,只能参做80机运用。 变频机可以通过内外机换热器不对称设计+调整压缩机排量+调整压缩机转速实现制冷量与制热量解耦,过去定频积累出的“制热量高制冷量一定也高”经验已经不再适用了。 具体到帕缔能,它是普通3匹外机换热器+5匹内机换热器+4匹变频压缩机,最终体现出的参数是内机作为冷凝侧的制热量大幅提高,外机作为冷凝侧的制冷量仅有小幅提高。 |
1274149957 发表于 2026-7-29 03:58 是的 冬天估计就适合我这种状况,夏天看样子还要把1.5的换成个2匹的试试,不然频率一直居高小不下 |
1274149957 发表于 2026-7-29 04:13 那还是大金低频更好,我的日立400上出风,带1个和带5个内机,最低都只能到1500w |
1274149957 发表于 2026-7-29 03:58 日本本土的寒地机也是这种设计,低温制热量超大,最大制冷量给限制了,压缩机比普通机大一码. |
1274149957 发表于 2026-7-29 03:58 帕蒂能如果加大外机风扇电机,比如125W甚至更大,硬拉到12kw制冷应该没啥问题 ![]() 但这样外机噪音就失控了,能效肯定也一塌糊涂,得不偿失(类似某些杂牌5匹单风扇) |
| 帕蒂能现在的外机噪音其实已经接近失控了,74w电机开机就高速运转,因为它的压缩机排量太大为了防止液击只能在中高转速和高转速之间徘徊。如果窗户的隔音效果不好的话,持续的低频轰鸣声对自己和邻居都不是很友好。这个其实也不算是标准3匹,因为压缩机过大,所以高温下冗余能力还是在的,只不过它的箱体是一个标准3匹机的箱体,导致它的能力还是被限制住了,26cc没有办法完全发挥实力,当然也是为了保护压缩机不会受损。 |
DXCFTDE 发表于 2026-7-29 12:47 我家的也是这台机器,感觉制冷不过瘾,制热太猛。使用地点广州 |
DXCFTDE 发表于 2026-7-29 12:47 同感,我现在有点想搞个三电的定频是试试 |
| 看图,好像帕蒂能外机向阳,气温高加上直晒,估计得50度,海尔背阳稍好点。 |
本帖最后由 1274149957 于 2026-7-29 17:13 编辑 015327 发表于 2026-7-29 11:33 类似思路的大金机器还真存在—R32黑金刚变频DQ系列5匹123机。(具体型号是FVAN05AAK) DQ的5匹内机换热器规模还没有帕缔能大,内电机还是交流电机。但是外机用了稍大一号的940*823*360钣金。 但是823钣金仍然可以视为“三匹机”尺寸范畴,格力空调贵族70高外机、海尔金元帅71等机型,外机就是类似的尺寸。FVAN05AAK的额定制冷参数是12300W/4850W,EER 2.536,额定EER已经可以称为“一塌糊涂”了 |